| | |-+  Kde umístit svodič přepětí DehnRail?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kde umístit svodič přepětí DehnRail?  (Přečteno 3148 krát)
jenda3
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 20.11.2023, 20:30 »


Za hlavním vypínačem budu mít umístěný svodič přepětí DEHNshield pro TN-S vedení, dle dokumentace by měl ochránit zařízení do 10m od tohoto svodiče.
Chtěl bych však chránit pře svodič i zařízení, které jsou nad 10m.
Pokud bych měl v RD podružné rozvaděče, tak bych DehnRail umístil do něj. V Rd však je jen jeden centrální rozvaděč.
Může se nebo má vůbec smysl umístit DehnRail do stejného rozvaděče k danému okruhu? Kabelova vzdálenost totiž pak mezi DEHNshield a DehnRail bude do 1m.
Díval jsem se ještě na DEHNflex, který se dá umístit do krabičky, ale nejsem si jistý že toto zařízení narvu do klasické ku68 společně s zásuvkou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 22.11.2023, 18:37 »

Zvolte druhou variantu a do krabičky umístěte DEHNflex M, který je kompaktní a vejde se pod zásuvku v hluboké krabičce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
jenda3
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.11.2023, 19:37 »

Dehnfelx bych zvolil, bohužel už jsou všude pod omítkou klasické Ku68, ne ty hluboké
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.11.2023, 19:54 »

Dehnfelx bych zvolil, bohužel už jsou všude pod omítkou klasické Ku68, ne ty hluboké

Bude to chtít trochu zručnosti, ale vejde se. Bude teda záležet na konkrétním typu zásuvek, ale např zás. od ABB nejsou moc hluboké, ale např. Schneider Unica má zásuvky hluboké dost, pod ty to nepůjde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
jenda3
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 22.11.2023, 20:13 »

A řešení s DehnRail v jednom rozvaděči je teda blbost?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #5 kdy: 23.11.2023, 15:35 »

A řešení s DehnRail v jednom rozvaděči je teda blbost?
No moc smysluplné by to nebylo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
jenda3
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.11.2023, 18:32 »

Ok, díky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 24.11.2023, 08:13 »

A řešení s DehnRail v jednom rozvaděči je teda blbost?

Dehn Rail používám teď docela dost, do rozvaděčů, kde je jen řídící systém a je jen pár metrů od napájecího rozvaděče, kde jsou svodiče T1+T2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 24.11.2023, 13:12 »

A řešení s DehnRail v jednom rozvaděči je teda blbost?
Na tohle se nedá tak jednoznačně odpovědět. Záleží, jakými ochranami je osazen hlavní rozvaděč a jak daleko (kolik m kabelu) je od podružného rozvaděče kam se chystáte dát onen DehnRail.
Jsou tu požadavky na koordinaci  jednotlicých stupňů ochran a také  požadavky na předjištění.
Nechci přímo říkat že musíte mít projekt ale měl byste se poradit s projektatntem, který uvidí  konkrétní instalaci na místě. Není to jen o tom jestli se to dá nebo nedá ale je třeba aby celá ta práce dávala  smysl. (No a abyste to nezapomněl ,  necháte si to namalovat na kus papíru a ať chcete nebo ne je to svým způsobem projekt. I když po formální stránce má určitě mnoho nedostatků.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je povinost použít svodiče přepětí v domovním rozvaděči RD?
 Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?
 Které umístění svodičů přepětí a HOP v RD zvolit?
 Může být svodič přepětí v neměřené části?
 Jak vysoký může být zemní přechodový odpor zemniče pro datový svodič přepětí?
 Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
 Do kterého rozváděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2 ?
 Stačí DEHNventil (B+C) na ochranu přepětí pro větší RD?
 Získal někdo souhlas distributora s montáží svodiče bleskových proudů do HDS?
 Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
 Víte o sortimentu přepěťových ochran série SCHRACK?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Jaká je závislost mezi předjištěním svodiče a jeho svodovou schopností?
 PHOENIX CONTACT: Výkonový komplet ochrany před bleskem POWERTRAB
 Lze zapojit přepětovku 1.řádu (svodič bleskových proudů) do neměřené části?
 Od kdy bude na svodičích uváděn činitel vlnolamu?
 Obyčejný DEHNguard - precizně vyrobený svodič přepětí typ 2
 PHOENIX CONTACT: První inteligentní svodič přepětí
 Je možné zvodič prepätia pripojiť na montážny plech?
 Jakou značku svodičů přepětí mám zvolit?
 Jak by měly být v podružné rozvodnici připojeny svodiče přepětí?
 Lze průřez vodičů u přepětových ochran a svodičů použít pod 6mm2?
 Jaké svodiče přepětí použít pro motory?
 DEHN: Vodič HVI POWER
 DEHN: Jan Hájek o svodiči bleskových proudů typ 1 a jeho použití
 DEHN: Jan Hájek s Ivanem Rezkem o svodičích a jejich využití
 Je paralelní zapojení svodičů přínosem?
 DEHN log#19: Kombinovaný svodič bleskových proudů DEHNshield
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Jaký svodič přepětí typu 3 pro 3f přívod indukční varné desky?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 PHOENIX C: Svodič přepětí T1 bez následného proudu
 Lze použít 3P+N svodič přepětí v TN-C síti mezi ER a domovním rozvaděčem?
 DEHN: Svodič přepětí DEHNvario 3v1
 DEHN: Svodiče přepětí typu 1 a 2
 S jakými místy umístění svodičů v budovách se setkáváte vy?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 DEHN log#25: Svodič pro DC obvody, řady DEHNsecure
 DEHN log#27: Svodič typ 1, řady DEHNbloc
 DEHN log# 26: Jednopólový svodič přepětí s ukazatelem "Lifetime Indication“
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Jaký zvolit svodič přepětí pro rozvaděč TN-C-S?
 Nový svodič přepětí DEHNguard ACI
 TIP na výkonové svodiče přepětí ABB do průmyslu
 Znáte chyby kterých se dopouštíme při aplikaci svodičů přepětí?
 Jak kontrolujete a měříte svodiče přepětí?
 Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
 Má význam svodič přepětí bez uzemnění rozvaděče?
 OBO: Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
 OBO: Ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Zaznamenali jste novou generaci DEHNventilu M2?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS