Jak řešit rozvod na pozemku?
Pavel Kalenda:
vím, že tak by to bylo ideálně a správně, bohužel ve fázi jednání s projektantem ještě nejsme, výkop se ale už dělá kvuli vrtu který bude s předstihem, z EM už máme 5*10m2 taky nachystáno. proto jsem se chtěl zeptat na praktické řešení, kterým nic nepokazím - přikláním se k názoru: "Rozhodně je praktičtější jít s napájením od ER, než se vracet z rozvaděče v objektu." (poklona) moc za rady :) hodím tam ještě i kopoflexu navíc pro všechny případy, voda tam bude už právě taky.
Jan Palička:
Pozor na jednu věc: pokud byste měl dílnu v rámci podnikání, bude potřebovat samostatnou distribuční sazbu Cxx a tudíž samostatné měření. Pak je s tím potřeba počítat už v ER a v rozvodech
Kvita Ladislav:
Citace: Jiří_Hrubý 18.11.2023, 16:58
v současnosti poskytovatelé netu mají státem posvěceno, že je distributoři musí strpět ve výkopu,
Takhle napsáno to vypadá slibně, praxe je však taková, že pokud nemají poskytovatelé netu vyřízeno legislativní povolení stavby SEK, nenadělají nic a přípolož se nekoná, takže zas tak snadné, jak se to může jevit, to fakt není.