| | |-+  Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 2 [3] 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?  (Přečteno 8747 krát)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #36 kdy: 10.11.2023, 13:41 »

proč se vrací po každém vodiči ten proud 25 kA zpět do trafa a nešíří se i do elektroinstala ce v budově do které proud zasáhnul?
V smere vašich šipiek už nie je nijaký ďalší uzemňovač, cez ktorý by sa čiastkový bleskový prúd dostal do zeme...
Tam už je to viac o prepätí z METky.. a o elmag. indukcii od zvodov....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #37 kdy: 10.11.2023, 17:52 »

Můžete mi prosím pánové vysvětlit, proč se vrací po každém vodiči ten proud 25 kA zpět do trafa a nešíří se i do elektroinstala ce v budově do které proud zasáhnul? Podle mě logicky by se ten proud 25kA takto rozdělený pomocí ochrany Dehn měl dostat i do budovy tak, jak jsem nakreslil zelené šipky.
děkuji
Samozřejmě, že na vodičích uvnitř objektu se zvýší potenciál na stejnou úroveň jako je na uzemnění a díky svodiči tam bude úplně na všem skoro stejný, takže bude fungovat izolace na vodičích a v elektrických zařízeních.
Proud poteče směrem k lepšímu uzemnění a to by mělo být téměř vždy na zemi distribuční soustavy. Proto ty červené šipky. Symetrické rozdělení je v normě uvedeno jako zjednodušení, ale můžete odhadnout praxi a spočítat rozdělení podle impedancí jednotlivých cest, to je v jedné z kapitol ČSN EN 62305-4 dost podrobně vysvětleno, v praxi jsem to neviděl a všichni se drží 50 na 50 a pak děleno počtem silových vodičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #38 kdy: 11.11.2023, 08:12 »

všichni se drží 50 na 50 a pak děleno počtem silových vodičů.
Zaujímavé by bolo, kebyže sa všetci držali požiadaviek na uzemnenie v normách...,  to by vyšli kus iné počty..
Pri dohodnutom maxime 200kA kde je pre SPD1 „dohoda“ 25kA na pól v TNC, .. by sa potom malo skôr vychádzať z hodnoty cca 41,5kA na pól... 
Toľko počty,.. v praxi kde si dá projektant námahu so zisťovaním skutočných podmienok, by v taký čas asi použil dva zvodiče SPD1 paralelne,..

Pre bežné RD sa s tým myslím veľmi zaťažovať netreba,.. tam verím že každé SPD1 vydrží viac jak elektromer, HI, či istenie prípojky na odbočke z distribučky..,  a okrem toho mať "šťastie" na 200kA do domu sa hneď tak nevidí...
No pri takej nemocnici na skalnatom vŕšku už by sa asi oplatilo zbystriť pozornosť...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #39 kdy: 11.11.2023, 08:36 »

K těm 41, 5 vede jaká úvaha?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #40 kdy: 11.11.2023, 08:47 »

10Ω základový zemnič, 2Ω distribučka..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #41 kdy: 11.11.2023, 10:24 »

Ujel mi vlak?

Z těch posledních příspěvků jsem totálně zmatenej.

Já myslel, že podle 62305 se hodně počítá s indukčností svodu a tak že je závislá na jeho délce...

Ohmickou hodnotou uzemnění bychom se tak nějak vraceli k principu z 34 1390
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #42 kdy: 11.11.2023, 11:12 »

1)Děkuji za vysvětlení, ale přece i například různá světla třídy I jsou uzeměná zelenožlutým vodičem. Takže i když píšete, že většina bleskového proudu odejde podle těch červených šipek, logicky bych předpokládal, že třeba i NAPŘÍKLAD zhruba těch 5kA může odejít do vnitřní elektroinstala ce a přes uzemění spotřebičů přes zeleno/žlutý zase zpět.

2)A nebo jiná situace-hrom udeří do hromsvodu, který vede svisle dolů ale uvnitř v místnostech se nachází klasická elektroinstala ce (CYKY...),  takže bych předpokládal, že pokud se nachází to svislé vedení hromosvodu řekněme 2 metry od vnitřního vedení, tak se tento hromový výboj elektromagenti cky naindukuje přes zeď do vnitřního vedení místnosti a tam napáchá škody na spotřebičích. To na tom DEHN obrázku vidět NENÍ. Zachytí tohle naindukované napětí z hromosvodu ochrana třetího stupně(zásuvky s ochranou),  když je v téhle situaci mimo hr ochrana 1. a 2. stupně?(nacházející se v rozvaděči?)

3) pane Hájku,mám tištěnou příručku "BLITZPLANNER"-VÝŇATEK Z 3.AKTUALIZOVAN ÉHO VYDÁNÍ. Je to knížka, má asi 113 stran, je to všechno o kapitolách "9" Je tam všechno možný-ochrana různých zařízení, ale chybí tam nákresy, schemata ochrany obyčejných rodinných domů, dá se  někde splašit i tištěná příručka pro "běžné domy, chaty..."
děkuji

Samozřejmě, že na vodičích uvnitř objektu se zvýší potenciál na stejnou úroveň jako je na uzemnění a díky svodiči tam bude úplně na všem skoro stejný, takže bude fungovat izolace na vodičích a v elektrických zařízeních.
Proud poteče směrem k lepšímu uzemnění a to by mělo být téměř vždy na zemi distribuční soustavy. Proto ty červené šipky. Symetrické rozdělení je v normě uvedeno jako zjednodušení, ale můžete odhadnout praxi a spočítat rozdělení podle impedancí jednotlivých cest, to je v jedné z kapitol ČSN EN 62305-4 dost podrobně vysvětleno, v praxi jsem to neviděl a všichni se drží 50 na 50 a pak děleno počtem silových vodičů.


* dehn elektrika.png (880.59 KB, 1920x1080 - prohlédnuto 138 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #43 kdy: 11.11.2023, 14:46 »

On je ten obrázek poněkud idealizovaný, neznám RD kde by byla přepěťovka přímo v HDS.
A protože mezi rozvaděčem s SPD v objektu a sítí je ještě HDV, měření, HJ a pojistky, tak bych na to rozdělení proudů podle obrázku nespoléhal.
Navíc zpravidla reaguje HJ, a exploduje elektroměr, čímž se taky zmaří nějaká energie. Až do sítě se to z objektu málokdy dostane. A když pochytají to SPD v síti ještě před DTS.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #44 kdy: 11.11.2023, 16:29 »

Jiří Hrubý

Já z obrázku měl pocit, že ta přepěťovka DEHN je v domovním rozvaděči...?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #45 kdy: 11.11.2023, 17:02 »

Já ji na obrázku vidím připojenou přímo na distribuční síť. Chápu, že je to marketingové zjednodušení, ale distribuce toto řešení povoluje jen ve výjímečných případech (třeba zdravotní střediska).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #46 kdy: 12.11.2023, 09:54 »

Norma jasně připouští i možnost, neprovádět tuto ochranu, pokud to nedává ekonomický smysl. Jedná se o 5ti násobek ceny SPD.
Môžete byť prosím konkrétnejší, že kde je to uvedené..? čl.,  citát, scan..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #47 kdy: 12.11.2023, 09:56 »

Já myslel, že podle 62305 se hodně počítá s indukčností svodu a tak že je závislá na jeho délce...

Ohmickou hodnotou uzemnění bychom se tak nějak vraceli k principu z 34 1390
Asi nechápem,..jak vracali k starým princípom?..
Šak fyzika blesku je hádam furt tá istá,.. i s jeho vf zložkou a skin efektom..
Dačo o vlastnej indukčnosti zvodu som počul v súvislosti s jeho ohybmi... (i keď tomu dopodrobna nerozumiem)...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #48 kdy: 12.11.2023, 15:07 »

Asi nechápem,..jak vracali k starým princípom?..
Šak fyzika blesku je hádam furt tá istá,.. i s jeho vf zložkou a skin efektom..
Dačo o vlastnej indukčnosti zvodu som počul v súvislosti s jeho ohybmi... (i keď tomu dopodrobna nerozumiem)...

Hlavně a zejména je třeba počítat s jeho strmou náběžnou hranou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #49 kdy: 27.12.2023, 11:03 »

 panove,
Mam dotaz, nasel jsem si DATASHEET k prepetovce Eaton SPBT 12.
Prekvapilo me, pisou, ze pripojeni na PE svorku hlavniho pospojeni u rozvadece se provede  vodicem o prurezu 4mm^2 nebo vice.
Neni to malo? Nebo jsem pochopil neco spatne?
Jsem se docetl, ze se to pripojuje na svorku hlavniho pospojeni vodicem CY 16 mm^2 .


* IMG_20231227_110047.jpg (391.37 KB, 1070x610 - prohlédnuto 64 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #50 kdy: 27.12.2023, 20:53 »

Podle mého se koukáte na návod k produktu, který neříká že máte připojit svodič vodičem Cu 4mm2, ale že svorka toho svodiče je určena na vodiče 4-25mm2 a smí se utahovat silou 2,4-3Nm
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #51 kdy: 28.12.2023, 10:42 »

Honzo,  diky za reakci, ale mrkni na to co jsem cervene zakrouzkoval.
Je to navod od EATON a melo by byt jasne snad napsano, ze minimalni prurez je treba tech 16mm^2 na HOPku, vzdyt tam tecou velky proudy pri uderu blesku(hromu). Fakt mi nebere tak maly prurez  4mm^2


* IMG_20231228_103940.jpg (498.06 KB, 930x1061 - prohlédnuto 39 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #52 kdy: 28.12.2023, 12:10 »

Pořád se domnívám že je to jen upozornění na to, že svorky jsou vhodné pro vodič 4mm2 a více  na zdravi

To není norma na ochranu před přepětím, ale pouze návod k tomu produktu  podivej Tedy se zde řeší "podružné drobnosti" jako materiál a průřez vodičů do svorek, vhodné umístění a vlastnosti produktu a tak dále. Tedy to neznamená že by Eaton doporučoval k METce vodič 4mm2, jen to že lze připojit vodič od 4mm2 do svorky. Nic víc a nic míň. 

Tedy podle mého názoru  angel 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #53 kdy: 28.12.2023, 12:28 »


Prekvapilo me, pisou, ze pripojeni na PE svorku hlavniho pospojeni u rozvadece se provede  vodicem o prurezu 4mm^2 nebo vice.
Neni to malo? Nebo jsem pochopil neco spatne?

Ano, tak to je z návodu patrné.
A logiku to samozřejmě má. K čemu mi pomůže 16mm2 drát na uzemnění, když chráněný kabel od světýlka u branky bude mít 1,5mm2?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 [3] 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jaký je minimální průřez vodičů při použití SPD typ 1?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?