Autor Téma: Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?  (Přečteno 4717 krát)
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 01.11.2023, 15:11 »

Klasicky bytový nebo domovní rozvaděč. Do něj jde kabel CYKY 4*10( NAPŘÍKLAD)
MUSÍ nejdříve vodiče tohoto kabelu jít na svorkovnici(třeba na DIN LIŠTĚ) a až ze svorkovnice na hlavní vypínač (rozuměj hlavní jistič),    nebo mohou jít vodiče přívodního CYKY 4*10mm^2 přímo do jističe (hlavního vypínače)?

Ptám se i proto, že je stále opakování, jak musí být přívod do hlavního vypínače být co nejjednodušší, protože vedle něj bývá přepěťová ochrana T1+T2(například Eaton SPBT12-280). A LOGICKY by měla být cesta k přepěťovce co nejkratší a nejjednodušší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 01.11.2023, 17:32 »

Tak ten kabel, je lepší zapojit do svorek hlavního vypínače. Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.11.2023, 20:22 »

U bytových instalací, kde nejsou žádné spínací jednotky, ale dráty se připojují přímo na jističe, stykače atp.,  tak bych řadovky neřešil, jednak si navýšíte velikost rozvaděče minimálně o jednu řadu, a druhak to nepřinese kromě více práce a více materiálu, nijakou extra přidanou hodnotu.

V momentě, kdy tam budu mít nějaké spínací prvky, myšleno nějaké reléové jednotky, jednotky od PLC atp.,  případně nějaké vývody kde se budou propojovat  nějaké ovládací vodiče, tak toto bych přes řadovky řešil, ale klidně jen tu část co nebude napojena přímo na jističe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan H
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.11.2023, 20:29 »

V dobách minulých,kdy byli rozvaděče výlučně ocep,tak byly vždy v rozvaděči eresky.Rozvadě č byl  pohledově estetičtější a profi proveden.Když jsem je vyráběl,tak neexistovalo aby svorky nebyly.
Osazovaly se i do většiny bytových,třeba jen tříjističových rozv.Toto upadlo masivním osazováním plast.rozv.,kde ve většině případů nebylo místo.Ve strojních skříních se svorky osazují  
i v současnosti.Ne vidím problém se svorkami i když jsou osazovány přepěťovky a jiné prvky, obzvlášť v dnešní době,kdy je nepřeberné množství různé rozvad.kosmeti ky.Spousta známých a spolehlivých výrobců rozvaděčů různých velikostí svorky nadále osazuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 02.11.2023, 06:01 »

Citace
Klasicky bytový nebo domovní rozvaděč. Do něj jde kabel CYKY 4*10( NAPŘÍKLAD)
MUSÍ nejdříve vodiče tohoto kabelu jít na svorkovnici(třeba na DIN LIŠTĚ) a až ze svorkovnice na hlavní vypínač (rozuměj hlavní jistič),     nebo mohou jít vodiče přívodního CYKY 4*10mm^2 přímo do jističe (hlavního vypínače)?

Podle konstrukce rozvaděče!!
Jinak je to lepší přímo na jistič /vypínač/ - čím méně spojů, tím je to spolehlivější . Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.11.2023, 07:47 »

Gro dotazu bude nejspíš.
Svodič před či za vypínač?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.11.2023, 08:58 »

Věřím, že ten, kdo připravuje projektovou dokumentaci,
tak bude dobře vědět a znát, jak má navrhnout rozvaděč k dané aplikaci.

Klasicky bytový nebo domovní rozvaděč...... jak již napsal kolega Vít Rotrekl, někdy tak a někdy jinak. Podle technické specifikace. I domovní rozvaděč může mít podobu rozvaděče v průmyslu, kde obvykle svorky jsou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 02.11.2023, 09:24 »

Ve strojních skříních se svorky osazují 
i v současnosti.
Mám tomu rozumět tak, že se jedná o rozvaděč strojního zařízení?
Tak na prvním místě je dokonalý projekt elektro. Ten určuje zda svorky ano či ne.
Naše firma, v 92% případů, svorky neosazuje. U poslední zakázky, jsme měly osazen jako hlavní vypínač deon s In = 160 A. Tak to se napasoval přívodní kabel,  přímo na svorky toho deonu. Svorkovnice navíc je zbytečná. Samozřejmě se jednalo o rozvaděč strojního zařízení, a né rozvaděč pevné, elektroinstala ce. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.11.2023, 18:09 »

Gro dotazu bude nejspíš.
Svodič před či za vypínač?
Radšej by som videl zrovnanie potenciálu iba v iskrisku SPD, ..jak aj vo vypínači..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 02.11.2023, 22:18 »

Radšej by som videl zrovnanie potenciálu iba v iskrisku SPD, ..jak aj vo vypínači..
To já také. Na druhou stranu, když tam po bouřce polezu měnit vadný modul přepěťovky, tak vypnu hlavní vypínač a budu očekávat, že je to prostě vypnuté. Takže za mě, z logiky věci plyne prvně vypínač, pak přepěťovka. Jestli by to bylo opačně schůdné třeba s výstrahou "Pozor, pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači" nevím. K tomu by se mohl vyjádřit někdo z místních revizáků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 02.11.2023, 22:31 »

K zamyšlení:
Jaký typ vypínače dokáže přenést dejme tomu 10kA 10/350 bez úhony?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 02.11.2023, 23:01 »

Při těch mikrosekundách bych vypínači věřil...
Ale pokud je to vícepólový vypínač, uvádí výrobce impulsní napěťovou pevnost mezi póly? Jakou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 03.11.2023, 08:22 »

Potenciály 0V, 230V, 400V počas bežnej prevádzky, resp. vzdušné vzdialenosti v ističoch voči potenciálu blesku nevidím jak prekážku pre jeho neriadené vyrovnanie kdekoľvek v EI,..
I preto si myslím, že nájsť ten správny začiatok riadenia potenciálov nie je daný šablónovite, a záleží to nielen od konkrétneho miesta kde je rozvádzač s SPD umiestnený, ale napr. kus aj od typu toho SPD (či je to prioritne zvodič prúdu, resp. prepätia..)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 04.11.2023, 08:30 »

Elektrikář by měl ve svých úvahách vždy vycházet z toho, že každý další spoj v elektroinstala ci je jen dalším možným poruchovým místem a tou nejsprávnější volbou je jeho eliminace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 04.11.2023, 09:40 »

Jasně e každý spoj navíc je možným zdrojem poruchy, možným přechodovým odporem,...

Ale z trochu jiného úhlu pohledu - krásně vydrátovaný rozvaděč, výrobek,  který měl vše vyvedeno na svorkovnici, působil úplně jinak než když se dnes rozholí kabel a každý elektrikář má trochu jinou představu kudy ty vodiče na svorky jističů a chráničů přivede
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 04.11.2023, 11:35 »

Kolegové Horský a Schwarz mají oba pravdu, byť se jejich odpovědi diametrálně liší. Jak to rozsoudit? Je to mimo jiné i o kvalitě materiálu a práce a také o požadavku odběratele a zkušenostech, šikovnosti elektrikáře.
Také je dobré přihlédnout k velikosti a vlastnostem rozvaděče a samotných rozvodů.

  Paušálně se to rozhodnout nedá!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 04.11.2023, 11:50 »

Já třebas pocitově nemám důvěru ve výměnné moduly svodičů, prostě další spoj, věřím že zkoušený rázovou vlnou, ale taknějak se mě to nezdá.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 06.11.2023, 07:12 »

Já třebas pocitově nemám důvěru ve výměnné moduly svodičů, prostě další spoj, věřím že zkoušený rázovou vlnou, ale taknějak se mě to nezdá.

Tu je skôr problém, že keď bude náhradný modul v budúcnosti potreba, nebude sa už vyrábať.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může záměna L a N způsobit u přivodu poruchu přístroje?
 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Jaký přívodní kabel k rozvaděči umístěnému na vnější stěně chaty?
 Co vsetko je treba urobit pri vymene priovodu v byte?
 Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny?
 Aky kabel by ste pouzili na vedeni 32A(400V) ked dlzka kabelu by mala byt asi 50m?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je přípustné dovést k vařiči z 3fázového vypínače pouze jednu fázi?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Příkon, (Power) input
 Jak má vypadat provedení přívodu do rozvodnice bytu?
 Může v případě špatného izolačního stavu přívodu být revize pozitivní?
 Má být žz vodič z kabelu připojen na svorkovnici PE a PE pak žz vodičem připojena na svorkovnici N?
 Lze ve sklepě přerušit stávající přívod v krabici, stejným průměrem?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
 Je možné "prodloužit" přívod k bytové rozvodnici?
 Jak dimenzovat kabel pro soustruh 85kW?
 Má někdo zkušenost s novým přívodem do panelového bytu?
 Je možné připojit kabel 3x240mm přímo do pojistkove skrine ?
 Kde se správně rozděluje fáze v bytovém rozvaděči?
 Je odbočkou od elektroměru i přivod do bytové rozvodnice?
 Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?
 Lze tahat přívod z HDS k elektroměru středem budovy?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Stačí původní přívodní kabel pro stavbu uložit pouze do chráničky?
 Jaké povolení na 3km dlouhý přívod po vlastních pozemcích ?
 Nejsem v rosporu s ČSN při provedení přívodu k hlavnímu rozvaděči?
 Je provedení připojení stroje v pořádku ?
 Jaký zvolit kabel pro napájení pěti stavebních buněk?
 Mohu udělat podružný rozvaděč s přívodem AYKY 4Bx4?
 Kde a jak je definován tzv. "poddajný přívod"?
 Existuje nerozebiratelný 3 fázový prodlužovací přívod?
 Je možné prívodný kábel k elektromeru ťahať vzduchom?
 Co dělat, když se v návodu k ledničce píše: Přívodní kabel se nesmí prodlužovat?
 Jaký zvolit průměr vodiče a velikost jističe pro elektromotor posuvu brány?
 Co mohlo vše vyhořet, když osobák nacouval do sloupku s nožovými pojistkami?
 Je kabel od elektroměru do rozvaděče v RD dimenzován s rezervou i pro TČ?
 Jak jsou připojovány průmyslové stroje pomocí kabelových kanálů?
 Je možné paralelní spojení Al a Cu kabelu?
 Mohu nahradit kabel CYKY-J5x6mm2 za kabel CYKY-J4x6mm2?
 Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?
 Jak se volí průřez přívodního kabelu?
 Lze připojit pohon brány přímo z venkovního elektroměrového rozvaděče?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jsou normy na přívodný kabel?
 Mohu přizvat rt na revizi RD s přívodem CYKY 4x6mm?
 Lze prodlužovat přívodní kabel do domu?
 Jaký je nejmenší průřez kabelu od RE?
 Jaky zvolit průřez vedení pro přenos 600W/12V?
 Ako zapojit dvoj-elektromerový rozvádzač jedným prívodným káblom AYKY-J 4x35?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Mám přivést do starého podružného TN-C znovu pouze 4 nebo už 5 vodičový kabel?
 Jak odstranit havarijní stav nástřešního držáku?
 Jak nahradit 2x4 Al přívodu od hl. jističe 1x25A?
 Je možné v přívodním kabelu 5x nepoužít modrý N vodič?
 Kdy je opravdu nutná výměna vedení při změně hlavního jističe?
 Je možné použít k lustru kabel s průřezy 1,5mm2 na vzdálenost 10m?
 V čem je přidaná hodnota 5-ti žilového kabelu mezi RE a RP?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Z které strany ideálně přivést kabely k (podružnému) rozvaděči?
 Mam pouzit pre rozvod privodu do chatiek AYKY 3x240 alebo radcej kabel AYY?
 Jak se vám libí přívod kotle neuloženými vodiči?
 Jak postupovat v případě, kdy si přeji vyšší průřez přívodu než uvádí projekt?
 Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
 Setkáváte se v praxi se smyčkováním napájení rozvaděčů?
 Požadavky na elektrické rozvody (1.)
 Je mozne privod k motoru zaluzii viest viacerymi kablami?
 Jak ve skutečnosti vypadají přívodní a elektrická vedení na staveništích?
 Mozem pouzit v bytovkovej stupacke privod do elmera prierezu 6mm2?
 Jak mám postupovat když chci pokládat svůj přívodní kabel na cizím pozemku?
 Je v pořádku přívod 5x pro sklokeramiku v soustavě TN-C?
 Je možné z elektroměrového rozvaděče vést dva kabely pro podružné rozvaděče?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Je rozdíl v reálném výkonu motoru při různém průřezu přívodních vodičů?
 Lze HDV nasmyčkovat k více elektroměrům?
 Je dobrý nápad udělat spoj na domovním přívodu?
 Lze použít 4 jednotlivé CY10 450/750V jako přívod do bytu?
 Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
 Mohu pro rozvaděč FVE použít přívod a vývod TN-C?
 Máte tip na laciný typ rotačního přívodu L+N+PE?
 Je slaněný vodič vhodný k napájení podružného rozvaděče?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?