| | |-+  Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?  (Přečteno 5934 krát)
joudacz
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 30.10.2023, 22:23 »

Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče u jednofázové zásuvky?
Pokud takovou závadu lze odhalit, je běžné, že na ni revizní technik nepřijde?

Pozadí:

Novostavba, rok kolaudace letos. V jedné místnosti je u dvou zásuvek nedotažený šroub středního vodiče z důvodu strženého závitu. Vodič je ve svorce zcela volně a lze jej bez násilí vyndat rukou.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 31.10.2023, 07:17 »

Za určitých okolností je možné pri meraní zistiť nezrovnalosti v nameraných hodnotách. Pokiaľ sú v intervale, kedy ochranný prvok bez problémov zareaguje a odchýlka nie je veľká, tak sa to nerieši.
Merací prístroj vykonáva meranie veľmi krátky čas, preto dobrý elektrický kontakt, hoci aj v nedotiahnutej svorke takmer nie je odhaliteľný.
Záťažové testy inštalácie sa pri revízii nerobia.

Preto je správny postup volať revízneho technika na stavbu priebežne a nie až po nasťahovaní sa.
Vtedy je schopný odhaliť viac skrytých nedostatkov.

Elektrikár, ktorý to montoval, musel zistiť, že strhol závit. Ale nechal to tak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 31.10.2023, 07:57 »

U kvalitních instalačních prvků se šrouby nestrhávají. Chyba bude ve výběru materiálu, buď byl tlak na cenu nebo převládla myšlenka krásy - designu. Zřejmě "krásný" vzhled, ale nejlevněší typ z levných. Poctivý a zručný řemeslník šrouby nestrhává a zásuvky, které nelze spolehlivě připojit, nemontuje! Vědomě nechat volné spoje ochranného vodiče je velice nebezpečná lumpárna. Sáhnout do svědomí by si měl určitě elektrikář a zřejmě i investor. Ještě je zde otázka, zda se jedná o vodič namontovaný na střední kontakt zásuvky, tedy PE, nebo vodič střední, čili N - to z dotazu jednoznačné není. V případě druhém, je zde navíc nebezpečí požáru v okamžiku zatížení zásuvky (nebo některé následující na smyčkovaném okruhu) silnějším spotřebičem.

Zásadní problém je, že dnešní revizní měřící přístroje měří krátkým impulsem a tato závada se nemusí projevit. Na to býval dobrý starý PU 130, který se dnes již neužívá. Další chybou je, že RT nedělají důsledně (většinou vůbec)  visuální kontrolu.

    Doporučuji celou instalaci znovu zkontrolovat, tentokrát jiným, nezávislým RT a zásuvky vyměnit všechny za jiný typ, protože to bude problémové provedení od nekvalitního výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 31.10.2023, 09:47 »

Citace
Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče u jednofázové zásuvky?
Pokud takovou závadu lze odhalit, je běžné, že na ni revizní technik nepřijde?

Nemusí vždy se na to přijít při revizi měřením! Jedině mechanicky.... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 31.10.2023, 12:27 »

Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče u jednofázové zásuvky?
Pokud takovou závadu lze odhalit, je běžné, že na ni revizní technik nepřijde?

Pozadí:

Novostavba, rok kolaudace letos. V jedné místnosti je u dvou zásuvek nedotažený šroub středního vodiče z důvodu strženého závitu. Vodič je ve svorce zcela volně a lze jej bez násilí vyndat rukou.


Podívejte se do výchozí revizní zprávy, zdá je tam doložený dokument od dodavající firmy, kde je její identifikace a prohlášení o shodě. V tom protokolu o shodě je uvedeno kromě jiného, že všechny spoje jsou normově utažené.

A protože to bylo letos, tak dohledejte odpovědnou osobu montážní firmy. Při výchozí revizi se revizní technik opírá právě o toto prohlášení a neotevírá každou zásuvku a vypínač, aby kontroloval každý spoj.

Existuje více  technických způsobů, jak ověřit kvalitu spojů v provozu. Montážní firma by měla tuto závěrečnou zkoušku provést, aby eliminovala možnost špatného spoje.

Když jsme před 60 léty v učení prováděli elektrické instalace RD, tak v závěru jsme prováděli zkoušku tak zvaným zatěžovákem 3-4 kW. A zkoušela se každá zásuvka a občas se zakouřilo i z krabice.....te hdy se žádné oficiální revize neprováděly. Ale firma vyplňovala tak zvanou Přihlášku k odběru elektrické energie. Dnes se tomu říká Prohlášení o shodě. Revizní technik dnes to má vyžadovat a zhodnotit celkovou bezpečnost elektrické instalace. Již byla zmínka o PU 130, která obvodem prohnala 4-5A při měření impedance. A opět tím malým proudem se nemuselo na uvedenou závadu přijít. Etablovaná firma zkouší obvody daleko větším proudem a může používat i termovizi. Jenže to musí být firma s velkým F.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 31.10.2023, 12:57 »

Etablovaná firma zkouší obvody daleko větším proudem a může používat i termovizi. Jenže to musí být firma s velkým F.[/i]

Pretože si firma s veľkým F nechá svoje vedomosti a prístrojové vybavenie adekvátne zaplatiť, tak je na revíziu rodinného domu nik nezavolá.  Smutek

Tam sa v 90% prípadov požaduje iba vyhovujúca správa, nie vyhovujúca inštalácia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 31.10.2023, 13:17 »

Pretože si firma s veľkým F nechá svoje vedomosti a prístrojové vybavenie adekvátne zaplatiť, tak je na instalaci a revíziu rodinného domu nik nezavolá.  Smutek

Tam sa v 90% prípadov požaduje iba vyhovujúca správa, nie vyhovujúca inštalácia.

Ano, je to tvrdá realita dnešního světa. To je to pravidlo 90/10....
Ale,
Povinnost realizační firmy je dodat kvalitní elektrickou instalaci, včetně dokumentace všech protokolů o shodě a revizní zprávu. To je známkou etablované firmy, známkou kvality a věrohodnosti, která poskytne i záruku.

Občas někdo zavolá, že bude mít kolaudaci a schází mu pro SÚ ten papír o revizi elektriky. A velice se diví, že mu to měl dodat ten, kdo tu elektriku dělal. Již 30 roků máme ve firmě zásadu, že po cizích a neznamých firmách, revize neděláme. Proč si přidávat problémy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
joudacz
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 31.10.2023, 13:37 »

Pro úplnost k dotazu uvádím.
Jedná se o nový bytový dům, typ zásuvek (strojků) je v celém domě identický.
Jedná se o vodič N.
Problematický závit je na strojcích na stejném místě (nabízí se možnost zmetkové série).
Jedná se o místnost s předpokladem užití spotřebičů s vyšším příkonem pod dozorem i bez dozoru.

Poprosil jsem elektrikáře o komentář, pokud se na věc podíváme v širším kontextu, správný postup by mělo být počkat, až zásuvka zahoří, vnikne oblouk, očoudí se, začne jiskřit, nebo se jinak nestandardně projeví a poté reklamovat.

Krytky zásuvek se neplombují, a proto se nedá s jistotou prokázat, kdo zapojení zásuvek zanechal v neuspokojivém stavu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 31.10.2023, 14:17 »

Protože jste na to přišel sám, ještě před "zahořením",
jednoduší bude koupít nové kvalitní zásuvky a vyměnit je.

Komentář elektrikáře je absurdní....

Je zde asi plno neznámých, kdo vybíral a kupovat zásuvky, kdo je montoval, u koho uplatnit jakoukoliv reklamaci..... problémy se mají řešit a ne vytvářet další. Vše stojí čas a stresování.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 31.10.2023, 21:24 »

Komentář elektrikáře je absurdní....

 Afro na zdravi  stržený šroub musel elektrikář "pod šroubovákem" poznat a měl ji hned celou vyměnit. Jednoznačně chyba montáže.

Během revizní činnosti jsem potkal už i levné šunty, kde jsem nebyl schopen normálně změřit odpovídající normové hodnoty. Prostě spoje stály za starou bačkoru. Při utahování šroubků se ohýbaly plíšky a vodiče začaly vyjíždět.
Tedy jeden z důkazů, že měření dokáže odhalit nedotažené, nebo špatné spoje. Zpravidla postačuje změřit impedanci na začátku a na konci okruhu. Hned víte jestli je to vše OK. Nicméně jak psali kolegové, vše má své technologické limity a pokud se vodič pod strženým šroubkem správně tlačí na plochu, nemusíte tento skrytý problém měřením odhalit. To se podaří jen pokud máte podezření a do poslední zásuvky připojíte pořádnou zátěž a poté měření opakujete (pokud se spoj sám neozve). Využívá se k tomu nejčastěji přímotop a podobné "žravé" spotřebiče. To je velmi spolehlivý způsob, kterým se odhalí opravdu každá chyba spoje na vodičích L a N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #10 kdy: 31.10.2023, 23:40 »

Povídal mi jeden pečlivý revizní technik, že ještě za konce socialismu v jedné fabrice narazil na zásuvku, kde byl měděný vodič PEN  i L  nedotažený prokazatelně od výchozí revize a pak asi následné 2 periodické revize za sebou.
A na zvyšování změřené impedance smyčky se to vůbec v záznamech neprojevilo. Byla to kancelářská zásuvka pro elektrický psací stroj a kdyby na zeď nad zásuvkou nenatekla voda na kafe, a nedělala se prohlídka zásuvky, nepřišlo by se na to ještě déle. V zásuvce úplně chyběly šroubky, asi montérovi chyběly a šel si pro náhradní a pak na to zapomněl, protože kryt jen nasunul a někdo jiný pak volný kryt přitáhnul. Vodič L byl bodově lehce přivařený za uskřípnutý konec část PENu na N svorku byla jen dobře napružená a opírala se o kout mezi přítlačnou ploškou a praporkem N zdířky (kolík šroubek měl). Zástrčka se v podstatě vyndávala jen na revizi, jinak byl psací stroj stále v zásuvce.
On sám tomu nevěřil, že by se měřením smyčky vůbec nic nepoznalo, proto se této zvláštnosti věnoval podrobně. Kdyby tenkrát z rekonstrukce nějaké technologie v té fabrice pro rekonstrukci kanceláře dílovedoucího "nevyšetřili" měděné vodiče, u hliníkových by takové montážní opomenutí bylo odhaleno asi už při výchozí revizi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 01.11.2023, 07:22 »


Jedná se o vodič N.
Problematický závit je na strojcích na stejném místě (nabízí se možnost zmetkové série).

...správný postup by mělo být počkat, až zásuvka zahoří, vnikne oblouk, očoudí se, začne jiskřit, nebo se jinak nestandardně projeví a poté reklamovat.


Co dodat?  Jeden hlupák namontuje mizerné zásuvky mizerným způsobem místo toho, aby je hned vyhodil. A druhý vymyslí ještě větší pitomost, že budeme reklamovat teprve až to začne hořet.

Na tohle bývalo mezi sedláky na vesnici krásné pořekadlo:

                  Vůl zůstane volem, i kdyby mu rohy pozlatili.

Protože píšete, že zásuvky stejného typu jsou ve více (všech) bytech a dá se předpokládat, že nekvalita materiálu a montáže bude stejná, tak vám doporučím iniciovat kontrolu instalací v celém domě. Předpokládám, že se jedná o dům, kde je SVJ, tak by neměl být problém rozšířit informaci mezi všechny majitele bytů. To, že si problémy vyřešíte ve svém bytě neznamená, že nemůže dojít k problémům jinde. A závada tohoto typu může mít za následek požár nejen nějaké jedné zásuvky, ale celého bytu nebo i velké části objektu. I částečně vyhořelý objekt je neštěstí pro všechny obyvatele. Co nezničí oheň, to je začouzené a zasmrádlé a hasiči v případě většího požáru nadělají škody největší. Aby byla jistota, že to znovu nechytne, prolijí objekt vodou od posledního patra až do přízemí a ti co nevyhořeli, jsou zase vytopení.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #12 kdy: 01.11.2023, 07:39 »

Podle mých zkušeností spolehlivě (zaručeně) odhalit nedotažený šroub měřením revizním přístrojem nelze. Osobně jsou mi známy např. tyto případy

- přívod kabely 185mm2 (jištění si už nepamatuji),   matice na okách dotažené "ručně". Vyhořelo to, ano, ale až po několika měsících provozu (revizí - měřením prošlo)
- pospojení na výrobní lince - měření vycházelo krásně (setiny Ohm),   v rozvaděči krásně zapojené vodiče pospojování. Jenže pod dnem rozvaděče několik dalších, úhledně stočených, na které "se zapomnělo". Opět revize bez závad a s krásnými hodnotami. Celá linka byla "hromada železa",  hodnoty si nikdo nevymyslel, jen měřil něco jiného.

Někteří RT třeba neměří vždy úplně všechny zásuvky (viz např. diskuze https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,48265.18.html, i když se netýká přesně tohoto případu).

Obvykle ale měření něco odhalí a napoví. Zažil jsem, že měření PE v UPS v jedné zásuvce vykazovalo horší hodnoty, než v ostatních. Po důkladnější prohlídce se mi povedlo kolík zásuvky ulomit slabým tlakem prstu (byl nějak mechanicky načatý).

Pokud nahlédneme do normy 332000-6 ed. 2, tak tam se píše mj.
...6.3.2
prohlídka (inspection)
přezkoumání elektrické instalace s využitím všech smyslů a veškerého důvtipu,   aby se zjistilo, zda je tato instalace
řádně provedena...
...

Otázka je, jak kolik smyslů a důvtipu každý máme;)

Další fakt je, že momentový šroubovák nebo klíč se u montérů nevidí často - aspoň v oblastech, kde se pohybuji já.

A používat nejlevnější a nejméně kvalitní produkty je určitě poukázka na problémy - nedoporučuji to a nedělal bych to.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #13 kdy: 01.11.2023, 07:55 »

Tak mi to nedalo a provedl jsem měření (pouze smyčky).
Na kabelu na obrázku x1, který používám při revizích (není to pravda přístroj pro montáž do krabice).
První měření (x2.jpg) - šrouby normově utažené, druhé měření (x3.jpg) - šrouby zcela povolené a vodiče pouze zasunuté do svorek.
V tomto případě jedno měření ani nenapovědělo.. .


* x1.jpg (104.48 KB, 798x591 - prohlédnuto 125 krát.)

* x3.jpg (73.05 KB, 687x313 - prohlédnuto 186 krát.)

* x2.jpg (97.31 KB, 732x422 - prohlédnuto 182 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 01.11.2023, 07:59 »

Pro úplnost k dotazu uvádím.


Poprosil jsem elektrikáře o komentář, pokud se na věc podíváme v širším kontextu, správný postup by mělo být počkat, až zásuvka zahoří, vnikne oblouk, očoudí se, začne jiskřit, nebo se jinak nestandardně projeví a poté reklamovat.



Pokud se na věc podíváme opravdu v širokém kontextu, tak si onen elektrikář nasr..do vlastního hnízda, jelikož veškeré škody půjdou za ním v podstatě bez hlubšího přezkumu věci, právně ve smyslu "měl a mohl konat, ale nekonal".
Na stranu druhou mohou vzniknout oprávněné pochyby o jeho svéprávnosti, na tom by mohl stavět obhajobu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
joudacz
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 01.11.2023, 08:44 »

Pro jistotu uvedu jednu věc.

Pan elektrikář (na jednotce pracoval jeho kolega),  který pronesl ten absurdní návrh, má žel principiálně pravdu!

Kupujícímu byla předána k užívání jednotka se všemi právními náležitostmi (včetně revize elektroinstala ce).

Stěžejní otázka a širší pohled na celý problém zní:
Jak se nový majitel může dozvědět o pracovních vodičích, které lze se svorek strojků zásuvek vytáhnout bez odporu rukou? Kryty zásuvek nesmí sundat. Nemá to legální řešení.

Strojek vyrobil SEZ, krytku Schneider. Bližší pohled na strojky je opravdu smutný, např. stržené hlavy šroubů. Montér ignoroval velikost hlav a rozdíl mezi PH a PZ. Zřejmě používal jeden ožvýkaný bit v elektrickém šroubováku. Nicméně to není podstata dotazu, tou byla až následná revize.

Odpověď od vás jsem dostal, děkuji. Odnáším si, že revizí je problematické tento typ poruch odhalit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 01.11.2023, 09:18 »

Ale nemá pravdu, protože:

Povinnost realizační firmy je dodat kvalitní elektrickou instalaci, včetně dokumentace všech protokolů o shodě a revizní zprávu. To je známkou etablované firmy, známkou kvality a věrohodnosti, která poskytne i záruku.

Pokud nejste schopen se normálně domluvit s firmou na výměně zásuvek, tak se musí použit pravní páka. Objednal bych mimořádnou revizí, při které se zjistí i jiné pochybení. Pak připravím reklamaci s pomocí soudního znalce. To obvykle zabere....jenž e když provedete ekonomickou rozvahu, tak dojdete k tomu, že je lepší požadat kvalitního elektrikáře, aby pomohl s výběrem kvalitních zásuvek a namontoval je předepsaným způsobem. Obvykle je to rychlejší a levnější a hlavně bez stresu. Pokud je ale předseda družstva se zkušenostmi, tak to vyřeší rychle za vás.

Nakonec to již radil kolega Václav Třetí ve svém příspěvku na začátku diskuse.

Revizní zpráva není zárukou kvalitní instalace. Za tu ručí zhotovitel a proto po něm požaduji protokol o shodě. Naivní firmy si myslí, že tu odpovědnost kvality za ně přebírá revizní technik. 
Můj poradce právník si to nemyslí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 01.11.2023, 09:46 »

Překvapuje mne informace, že se jedná o strojky SEZ. Nebudu tvrdit, že je to top provedení, ale na druhou stranu úplný lowend to také není, znám mnoho výrazně horších provedení zásuvek. To vypadá na hodně špatnou práci montážníka, používání el. šroubováku bez nastavení momentu utažení, mizerné nářadí, spěch a žádná kontrola. Nedalo mi to a přinesl jsem si ze skladu zásuvku SEZ, abych se ujistil, že mě paměť neklame. Srovnatelné se šroubovými strojky ABB Clasic, Tango. Na spodní straně strojku je i uveden utahovací moment 1,2Nm. Takže jako za dávných časů, vymáchat řemeslníka v ledové řece, stejně jako nepoctivého pekaře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
 Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
 Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
 Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
 Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
 Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
 Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
 Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
 Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
 Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
 Kde končí revize instalace společných prostorů?
 Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
 Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
 Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
 Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
 Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
 Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
 Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
 Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
 Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
 Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
 Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
 Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
 Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
 Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
 Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
 Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Existuje obecně spolehlivý postup revize?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?
 Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
 Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
 Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
 Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
 Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
 Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
 Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
 Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
 Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
 Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
 Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
 Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
 Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
 Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
 Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
 Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize?
 Je nutné opisovat předešlé revize?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
 Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
 Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
 Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Musí projektant podepsat revizní zprávu?
 Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
 Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
 Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
 LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
 Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?
 Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
 Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty?
 Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení?
 Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči?
 Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky?
 Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje?
 Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
 Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
 Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení?
 Jaké známe druhy revizí?
 Bezpečnost při provádění revize
 Kdo může revidovat instalaci bytu?
 Ako posúdiť sušiace zariadenia?
 Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory?
 Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu?
 Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
 Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
 Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)?
 Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou?
 Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
 Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy?
 Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace?
 Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
 Je nutné revidovat zahraniční zapůjčenou techniku podle českých norem?
 Zásah do rozvaděče pro připojení FVE, je změna výrobku a jak poté revidovat?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Je možné napsat na jednu revizní zprávu více spotřebičů?
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Jaké podklady pro výchozí revizi elektroinstalace?
 Používáš ve své odborné praxi dron, kde?
 Jak provést pravidelnou revizi EZ, když zákazík nedoloží výchozí revizi?
 BM -Plná verze Odborná způsobilost dle nv 194/22 Sb.
 Jak dalece může být revize bez přítomnosti revizního technika validní?
 Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Je rozdíl mezi výchozí revizí FVE pro ohřev vody v bojleru a výchozí revizí RD?
 Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?
 Musí se dělat revize rozvaděče jako výrobku?