Autor Téma: Může plynové potrubí sloužit jako vodič ochranného pospojováni?  (Přečteno 14514 krát)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 24.10.2023, 07:03 »

Ono to bývá většinou problém se dostat do bytů a jejich koupelen do stupačky.....
Do některých bytů nikoho nepustí!! Doma si montují co chtějí!
Většinou nepustí do bytu.

To jsem neřešil, protože jsem byl objednán na opravu trouby a nikoliv na hledání závad na přívodech PEN do asi 30 bytů. Navíc jsem na to neměl ani čas, problém jsem zjistil navečer. Majitelům bytu jsem doporučil to řešit přes správcovskou firmu a majitele objektu (SVJ). V bytě se mi povedlo udělat úpravu, abych eliminoval průtok proudu přes sporák a více jsem udělat nemohl - v bytě byla také závada v zapojení PEN-PE-pospojování a tu jsem odstranil. Celkově bych ten objekt nazval Dům hrůzy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 24.10.2023, 08:51 »

Neznám všechny typy plynoměrů, může to být i u některých jinak, ale ty co znám, mají měřící systém  kovový, pouze vnější kryt je plast. Vnější pospojení trubek plní funkci vyrovnání potenciálu při demontáži plynoměru.

Ono je úplně jedno, zda je rozvod v bytě proveden dvojvodičově, nebo třívodičově, protože na přívodu k elměru a ve stoupačkách je rozvod stejně s PEN.

Pak bych ovšem trval na použití samostatného proudového chrániče pro sporák.





To jsem nezdůraznil, přijde mě to samozřejmé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 24.10.2023, 12:40 »

Ono je úplně jedno, zda je rozvod v bytě proveden dvojvodičově, nebo třívodičově, protože na přívodu k elměru a ve stoupačkách je rozvod stejně s PEN.
Dovolím si trochu nesouhlasit, v případě TN-C sítí se ještě projeví rozdíl odporů v bytové instalaci, zatímco jinak bude hrát roli jen pomer odporů plynového potrubí a společného PEN vodiče před rozdělením v na TN-C-S. Vzheldem k tomu že v dobách kdy takové instalace vznikaly, plynové sporáky  bývaly čistě plynové spotřebiče a  teprve při obměně za novější se objevily plynové sporáky s elektrickou troubou a nebo s elektrickým zapalováním hořáků a každý si takový sporák připojil jak dovedl. Pokud nedovedl, tak pozvaný řemeslník byl plynař a s elektrikou si hlavu nelámal.
Nehledě na to, že staré rozvody jsou náchylnější na výskyt nejrůznějších přechodových odporů, které na tom mají lví podíl.

I v rekonstruovaný ch rozvodech není problém že plynovými trubkami teče proud přesahující 10 A ale v případě rozpojení plynovodu bude mezi částmi rozpojené trubky velmi malé napětí, zaručeně bezpečné na dotyk a jiskra při rozpojení nebude mít dostatečnou energii na zapálení plynu.

Jinak o tom že by existovaly nevodivé plynoměry nic nevím, je tam požadavek na určitou dobu požární odolnosti a to naprostá většina běžných materiálů nesplňuje.
Jeden čas bylo běžné připojování plynových spotřebičů ohebnými gumovými hadicemi s textilní nebo kovovou vložkou. Ty bývaly nevodivé. Myslím, že dnes už plynaři neakceptují nic jiného než pevnou trubku nebo ohebný nerezový vlnovec.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 25.10.2023, 16:56 »

Pokusy nahradit onu masu železa vodičem typ.16 či 25mm jsou úsměvné.
Je zaujímavé, ako sa v tomto prístupe k dimenzovaniu vodiča pre ochranné pospájanie rozchádzajú STN a ČSN...
V Česku je podľa normy normálny stav, aby v prípade poruchy na PENe tiekol v zž vodiči označenom ako PE, pracovný prúd,...zatiaľ čo v SR to tak v norme nie je..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 26.10.2023, 01:53 »

Dovolím si trochu nesouhlasit, v případě TN-C sítí se ještě projeví rozdíl odporů v bytové instalaci, zatímco jinak bude hrát roli jen poměr odporů plynového potrubí a společného PEN vodiče před rozdělením v na TN-C-S.

Princip je stejný, rozdíl je pouze v tom, zda je PE od bytové rozvodnice veden samostatně, nebo se jedná o PEN, který je zároveň zatěžován spotřebiči. Vše je spojeno se vším a proudy budou probíhat vodiči i trubkou podle zákonů p. Kirchhofa, budou se samozřejmě lišit v závislosti na ohmických odporech vodičů a případných nedokonalých spojů. Jediným možným způsobem, jak zamezit průtoku proudu potrubím, by bylo použití soustavy TT, kde by byl vodič PE odizolován od N a pouze uzemněn společně s pospojováním trubek, potom by mohl protékat proud trubkou pouze v poruchovém stavu některého ze potřebičů.

Ještě k existenci elektrického vybavení celoplynových sporáků. Již ve druhé polovině 70. let se dodávaly "luxusní" plynové sporáky s prosklenými dvířky trouby, které měly pouze elektrické osvětení v prostoru trouby.

 Hadice s nerezovou vlnovcovou konstrukcí mají uvnitř gumovou vložku a ty lze používat k připojení sporáků k veřejnému plynovodu ZP.

Gumové hadice s textilní vložkou je dovoleno používat pouze k připojení sporáků na PB při provozu z tlakové lahve s regulátorem - obvykle v kombinaci s měděným potrubím o průměru 8mm .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 26.10.2023, 09:19 »

Princip je stejný, rozdíl je pouze v tom, zda je PE od bytové rozvodnice veden samostatně, nebo se jedná o PEN, který je zároveň zatěžován spotřebiči. Vše je spojeno se vším a proudy budou probíhat vodiči i trubkou podle zákonů p. Kirchhofa, budou se samozřejmě lišit v závislosti na ohmických odporech vodičů a případných nedokonalých spojů. Jediným možným způsobem, jak zamezit průtoku proudu potrubím, by bylo použití soustavy TT, kde by byl vodič PE odizolován od N a pouze uzemněn společně s pospojováním trubek, potom by mohl protékat proud trubkou pouze v poruchovém stavu některého ze potřebičů.
Na tomhle se bez výhrad shodneme, nicméně příspěvek pana Lovackého by si žádal detailnější popis té údajné odlišnosti STN a ČSN.
Jediné co mohu udelat v sítích TN-C-S je mít pouze jeden přechod z TN-C na TN-C-S a bod rozdělení PEN na PE+N propojit a ten propojit  přes MET na plynovod. Předpokládá to ovšem, že v daném objektu bude plynovod izolovaný od ostatních domů (plsatový rozvod v zemi) aby se zamezilo propojením s jiným MET přes vodivé potrubí. A zároveň nebude existovat žádný spotřebič připojený přímo na síť TN-C. Prakticky je to  realizovatelné jen velmi obtížně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 26.10.2023, 09:39 »

Je zaujímavé, ako sa v tomto prístupe k dimenzovaniu vodiča pre ochranné pospájanie rozchádzajú STN a ČSN...
V Česku je podľa normy normálny stav, aby v prípade poruchy na PENe tiekol v zž vodiči označenom ako PE, pracovný prúd,...zatiaľ čo v SR to tak v norme nie je..

Nevím co máte ve vaší normě, ale při přerušení přívodního PEN začnou vodiče PE tento suplovat, pokud v instalaci existuje další spojení neživých částí se zemí (onen sporák, bojler, kotel, oběhové čerpadlo, anténní svod ve sp.tř.1, svítidlo tř.1 na kovové konstrukci.... ...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 26.10.2023, 18:59 »

Nevím co máte ve vaší normě, ale při přerušení přívodního PEN začnou vodiče PE tento suplovat,
Dostal som sa k vašej 5-54ke, kde sa píše, že v Česku sa môže vodič hlavného pospájania dimenzovať ako PEN pre nebezpečný prípad, kebyže dôjde k prerušeniu tohto PENu..,  A že je to teda vlastne podľa vašej normy normálny stav, keď ochranný vodič PE hlavného pospájania nahradí PEN v poruche...(predpokladám že do zistenia tohto stavu..)
Ja sa teda pýtam, že keď niekde tento kvázi „normálny“ stav nastane, tak kde napríklad máte v Česku dovolené pracovné prúdy v zž vodiči PE..
V normálnom bezporuchovom stave odpojenie vodiča PE predsa neznamená automaticky riziko úrazu či škody,..no odpojiť zž vodič označený jak PE, ktorý defacto funguje jak PEN, mi teda bezpečné nepríde...
A to myslím všetky možné situácie, v ktorých každý elektrikár vie, že odpojenie akéhokoľvek PE z akéhokoľvek dôvodu nie je prioritne nebezpečné... (nepíšem nič o tom, že je to správne počas prevádzky..)

U nás taká „záložná“ možnosť v 5-54ke neexistuje, a navyše je tam uvedené, že vodič hlavného pospájania na METku by nemal mať prierez väčší ako 25...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 26.10.2023, 19:10 »

Ta poslední věta je taková žertovná, až blbá tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 26.10.2023, 20:44 »

Ta poslední věta je taková žertovná, až blbá tanecek
Prečo..?, .. Cu 25ka zvládne skrat pre 0,4s pri Rs cca 0,05Ω,...čo v podstate zvládne drvivú väčšinu EI na prípojkách z distribučky...
Navyše výraz „nemal by byť“ ešte neznamená nesmie byť,.. a normálny projektant hádam vie normálne počítať...

Popravde ma viac znepokojuje ten váš „normálny“ stav s PE vo funkcii PEN, kde niekto z prehnanej obavy o rizikách z odpadnutého PENu asi nedomyslel všetky súvislosti...
Podľa môjho ide o určitú formu skrytého rizika...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 26.10.2023, 23:25 »

Prečo..?,  .. Cu 25ka zvládne skrat pre 0,4s pri Rs cca 0,05Ω,...čo v podstate zvládne drvivú väčšinu EI na prípojkách z distribučky...
Navyše výraz „nemal by byť“ ešte neznamená nesmie byť,.. a normálny projektant hádam vie normálne počítať...

Popravde ma viac znepokojuje ten váš „normálny“ stav s PE vo funkcii PEN, kde niekto z prehnanej obavy o rizikách z odpadnutého PENu asi nedomyslel všetky súvislosti...
Podľa môjho ide o určitú formu skrytého rizika...
Zkuste se na ten Vámi deklarovaný rozdíl mezi STN A ČSN podívat obráceně:
Používá se na Slovensku jiné konfigurace sítí? Existuje tam odlišná topologie? jiný typ sítě? očekávám že NE. Takže jevy spojené s poruchami budou v principu totožené jako v sítích podle ČSN.
Limitace doporučeného průřezu na 25 mm2 má nanejvýš ekonomický důvod aby se neplýtvalo mědí. Ale z obecného pohledu je to blbost. v 95 procent případů to vyhoví, jinde si projektat může obhájit své... nemal by mať znamená obvyklou možnost nikoliv povinnost.
Pokud jsou konstrukční podmínky a topologie sítě podobné tak když to trochu přeženu tak podle Vašeho výkladu STN strká před určitými poruchovými stavy hlavu do písku.
Něco mi tu nesedí, znění STN neznám, proto nechci dělat žádné kategorické závěry.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 27.10.2023, 08:14 »

Používá se na Slovensku jiné konfigurace sítí?
Nie..EÚ a CENELEC máme spoločné...
A preto si myslím, že použiť PE ako PEN v tomto priestore je nesprávne furt, nech už sú dôvody hocijaké...

A čo sa týka toho prierezu vodiča hlavného pospájania z METky, tak v kombinácii:
1. MET za elektromerom
2. Rs na METke >0,05Ω
3. S=√I2t/k
si myslím, že 25ka v pohode vydá na 99,99% bežných odberných miest..

Čo sa týka výkladu výrazov typu „má, môže, nesmie, musí..“, ...tak tam si myslím že je dôležité furt vychádzať z hlavnej podstaty zmyslu noriem,..čo je bezpečnosť..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 27.10.2023, 08:45 »

Nikdo neříká, že PE vodič se používá jako PEN. A třeba v případě plynových sporáků, které jsou vybaveny ještě elektrickou instalací a jsou  bez výjimek připojeny 2 pracovními vodiči a jedním PE k síti (buď v krabici nebo vidlicí do zásuvky),  vzniká v bytových domech automaticky paralelní cesta proudu přes masivní plynové potrubí ať chcete nebo nechcete.
JAk by musela vypadat síť aby se taková věc nestávala tu už padlo.
Návrhy na změnu konstrukce plynovodu neberu, rozvody v domě  byly a jsou kovové. A kovový musí být i prostup skrz základy domu, kovový plynovod má být propojen na MET.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 27.10.2023, 11:48 »

Nikdo neříká, že PE vodič se používá jako PEN.
Jak si teda vysvetľujete vašu N poznámku pod čl. 544.1 v 5-54ke..?
Ja tam vidím možnosť, že hlavné pospájanie môže nahradiť funkciu PENu...,  a čo je ochranný vodič hlavného pospájania ak nie PE..?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 27.10.2023, 15:25 »

Jedná se o poruchový stav, nikoliv provozní. Nevidím v tom problém.
Máte snad dojem že totožná instalace podle STN se bude chovat jinak jen tím, že v textu  podobná zmínka o poruchovém stavu jako v proznámce N chybí?
Obecně poruchových stavů může existovat spousta a mohou se při nich dít velmi nestandardí věci. Cílem normy má být zajištění bezpečnosti při jednododuchách poruchách, dále aby nevznikaly další poruchové stavy jako následek jedné proruchy a  pokud možno i při poruchách vícenásovných se snažit o minimalizaci nebezpečí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 28.10.2023, 09:52 »

Jedná se o poruchový stav, nikoliv provozní.
Áno, máte 100% pravdu ...nefunkčný PEN je stav poruchy..,  no a to znamená len jedno, že vtedy cez PE netečie prúd pracovný, ale furt len prúd poruchový..

Na tej ČSN poznámke ma hlavne zaráža jej tvrdenie, že pri poruche PENu treba zvážiť,  či vodič hlavného pospájania PE nenahrádza jeho funkciu..
Podľa môjho v taký čas nie je čo zvažovať,.. pretože určite nenahrádza...,  a myslím že ide o nešťastne zvolenú formuláciu, i keď v princípe dobrej myšlienky..

Čo sa týka dostatočnosti prierezu 25mm2,.. tam poruchový („pracovný“) prúd v PE mení situáciu aj vo vzťahu k ochrane krajných vodičov pred preťažením, keďže pri odpojenom PENe ostane visieť „bezpečnosť“ len na impedancii METky pripojenej na zemnič..
No ale toto všetko je vec projektanta už na začiatku pri návrhu...

Inakšie si myslím, že požiadavka na minimálny prierez PENu z mechanických dôvodov je práve o tom, aby bolo možné ten vodič mechanicky možné upevniť tak aby vydržal predpokladanú prevádzku počas pravidelných kontrol ..,  a to, že sa PEN dakde občas preruší..,   sú takmer s istotou zanedbané pravidlá..,  
Ono riešiť zanedbávanie povinností napr. posilnením PE tam, kde to normálne netreba, mne osobne príde kus scestné,...no komu nie, tomu nie, moja vec to nie je..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 29.10.2023, 12:37 »

Bohužel se lze jen těžko dopátrat, co k takové formulaci autory normy vedlo.
Dovedu si ovšem představit i situaci, kdy porucha PEN vodiče nebude na první pohled pozorovatelná, třeba z důvodů  nízkého odběru a celkem  kvaltiního uzemění v bodě rozdělení.
Já myslím, že tady se pouštíme do spekulací a slovíčkaření. Vše důležité bylo řečeno.  Nejvyšší čas přestat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 29.10.2023, 16:31 »

Celá hospůdka jela a to leta na 1,5mm PE vodič kovového průmyslového svítidla přišroubovanéh o na ocelovou konstrukci, která byla použita v jiném prostoru coby dnes by se řeklo MET.
Přišel jsem na to náhodou při výměně žárovky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Musí být samostatná zásuvka a okruh na plynový kotel?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Může být rozvaděč nad plynoměrem?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Jak provést revizi zásuvky plynového kotle, když je napájena provizorním rozvaděčem?
 Proč dochází k jiskření za sporákem na ohybné hadici plynu?
 Jak daleko od skříně s plynoměrem musí být umístěn elektroměrový rozvaděč?
 Jakou vzdálenost zásuvky a přívodu od plynového ventilu?
 Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
 K čemu slouží z/ž vodič podél plynovodu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Podle které normy děláte výchozí revizi na plynové kotelny?
 Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
 Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
 Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
 Jaký je váš názor na pospojení anténního stožáru k HOP?
 Kam a jak umístit HOP?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Co se stane s plynovodem, když tento hromosvod splní svůj účel?
 Je bezpečná elektrika ve stoupačce kde je plyn?
 Podle jaké ČSN se instaluje zásuvka pro plynový kotel?
 Existuje zařízení na automaticke snimanie stavu plynomeru ?
 Ake sú vzdialenosti el. vedenia a spotrebičov od spojov plynového potrubia?
 Jaké jsou určené vzdálenosti pro plynomer a kiosokovou trafostanici?
 Podle které normy se zemní plynovod?
 Jaká světla mohou být namontována v plynové kotelně ve školce?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
 Jaké krytí IP máme použít ve stanici LPG?
 Podle jaké ČSN má být uzemněn zásobník na hořlavý plyn?
 Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?
 Je možné umístit v místnosti odpočtový plynoměr s podružným rozváděčem?
 Minimální vzdálenost kabelového žlabu od plynového potrubí?
 Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
 Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?
 Je možná koexistence plynového kotle a rozvodnice v jedné místnosti?
 Lze zaměnit základní desku v plynovém kotli za jinou?
 Je nutné v plynových kotelnách instalovat zařízení v provedení do výbuchu?
 Jaký zvolit průřez pospojování pro plyn v panelovém domě?
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Existuje norma pro umístění vypínače poblíž plynoměru?
 Může být umístěn plynový kotel 0,5 m od domovního rozvaděče?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je možné umístit plynoměr pod elektroměr?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Jak pripravit zasuvku pro plynovy kotel?
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Může být elektřina, voda a plyn v jedné průchodce?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?
 Jak zalohovat napajanie plynoveho kotla?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Mohu přivázat CYKY kabel k plynovému potrubí?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Jak má být správně provedené křížení svodu hromosvodu a plynového potrubí?
 Něco málo o plynových zařízeních z konference Rizika nebezpečí výbuchu 2018
 Proč se nepospojovalo plynové potrubí v panelových domech?
 Skutečně už došlo k výbuchu plynu vlivem přepětí?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Dálkové odečty vodoměrů a měřičů energií CODEA
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Jak pospojovat trubky s neruským plynem?
 Jaký je postup uzemnění stožárů VO v ochranném pásmu plynovodu?
 Může nebo musí být dle nejnovějších norem přizemněno plynové potrubí?
 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak technicky vyřešit bezpečnostní požadavek nového zkušebního zařízení?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Je i jiné řešení než klasické pospojování plynoměru?
 Jaký je váš názor na více MET v jednom objektu?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Může být dotyk mezi krytem PC a topením nebezpečný?
 Musí se venkovní LED panel přizemnit extra vodičem nebo stačí PE v přívodu?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Lze připojit PE přes DIN lištu pomocí řadové svorky?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Mohu pospojení realizovat bezšroubovými svorkami?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Mají se uzemňovat kovové rámy oken?
 Kdy je nutné doplňující ochranné pospojování k zásuvce ABB Garant?
 Co způsobuje proud protékající technologickým potrubím a konstrukcí budovy?
 Uzemnit sloupek (s elektronikou) plotu k zemi domu ano, či ne?
 Je možné uložit FEZN pásek pro přizemnění PEN uvnitř objektu?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Co víte o spojování kovových předmětů s hromosvodem dle ČSN 34 1390?
 Jaké jsou možné průřezy ochranného vodiče v rozvaděčích?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Je nutné pospojovanie zariadenia napájaného z PC cez USB?
 Musí se podružné rozvodnice přizemňovat, pokud mají přívody v TN-C-S?
 K čemu je dodatečný drát ve vodiči pro IT síť v nemocnici?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Môžem vyviesť zo zemniča bleskozvodu nad zemou vývod na svorkovnicu?
 Jak správně pospojovat kostrukci ochranným vodičem?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Jak se pospojují jednotlivé části nerezového komínu?
 Ako bez problemov uzemnit nastenky na PPR potrubi?
 Musí se připojovat samostatné radiátory v domě k MET?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
 Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
 Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
 Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?
 Jaké jsou v TN-C-S zásady spojování stínění kabelu FTP s vodičem PE?
 Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Jak pospojit žebřík v koupelně na doplňující ochranné pospojení?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
 Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?
 Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?
 Čím argumentovat abych nemusel v koupelně pospojovat zásuvky?
 Za jakých okolností nezřizujete místní doplňující pospojování? 
 Je nutné vyrovnanie potenciálu na streche pri izolovanom bleskozvode HVI?
 Ako pospojovat vod. komponent v sieti TN-S bez dostupneho HUS?
 Je už i přívodní vedení součást elektroinstalace konkrétního objektu?
 Jaká jsou pravidla pro pospojování krytů a vnitřních částí zařízení?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký typ vodičů pro ochranné pospojování panelů FVE navrhujete?
 Bylo někdy povinné pospojení šasi zásuvek a vypínačů?
 Jak popsat funkční přemostění vodoměru?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.