Jak konstrukčně provádíte HOP?
Michal K1:
Zajímalo by mě, jak konkrétně provádíte HOPku na větších objektech, kde nepostačuje klasická svorkovnice EPS1 - 4. Řešení se nabízí několik, otázkou je, co nejlepší volbou, především z pohledu konstrukčního.
Kupujete plnou měděnou pasovinu odpovídajícího průřezu a děláte si sami díry na šroub + matka? Nebo kupujte originál předvrtanou?
Nebo používáte plnou pasovinu a třmenové svorky?
Případně úplně jiné řešení? Je třeba také brát v úvahu, že je třeba připojovat ještě zemnící kulatinu nebo pasovinu, většinou FeZn.
Pavel Čermák:
V uváděném případě (velké objekty) si necháme naprojektovat a vyrobit rozvaděč,
kde je zpravidla provedena i EPS v místě vstupu přívodu do rozvaděče s patřičnými svorkami
pro připojení.
mebs:
Pro vnitřní použití mimo prostředí Ex si sestavím ekvipotenciáln í přípojnici pomocí propojovací lišty a řadových svorek na 15, 30 nebo 60 pozic. Jinak vybírám od zavedených výrobců podle potřeby a vhodného použití do daného prostředí buď jednořadé nebo dvouřadé lišty - pasoviny s předem připravenými otvory nebo šrouby.
Lukáš Láryš:
HOP pro DC rozvaděče přepěťových ochran. Přívod nerez pásovina 30x4mm napojená na CU 30x10, svorky KS 35F.
Milan Hudec:
O jaký přesný typ svorek se jedná?
Já jsem tyto/obdobné před lety zavrhl, pro nedrželismus na liště.