Autor Téma: Může být pracovní fáze boileru jiná než L1?  (Přečteno 4921 krát)
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 18.10.2023, 16:39 »

Zrovna u EATNu bych se nijaké zákeřnosti neobával....

V katalogu EATON je pro tento typ instalačního relé (Z-R) uvedeno izolační napětí Ui pro proudový obvod 230 V. Od této hodnoty se odvíjí hodnota výdržného napětí pro dielektrické typové zkoušky. To se poté přikládá mezi jednotlivé "obvody" toho přístroje. Pokud se podívám např. na typ Z-TN, vidím hodnotu izolačního napětí 500 V. Mezi těmito dvěma typy je rozdíl i v impulzním výdržném napětí. Typ Z-R má 2,5 kV, typ Z-TN má 4 kV.

Z výše uvedeného mi tedy vychází, že toto relé Z-R nelze za žádných okolností použít na dvě rozdílné fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jan323
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 18.10.2023, 16:47 »

Někdy stačí číst to schéma pořádně.

Já mám jiné schéma, také patrně od ČEZu, vypadá stejně jako to Vaše, ale je tam připojený jen boiler přes jeden stykač a AKU vytápění tam není. A to je také můj případ, já mám pouze bojler a jeden stykač, omlouvám se ,  že jsem to explicitně neuvedl.
          Chápu že, a na tomto fóru se to mnohokrát zmínilo, v případě použití více stykačů např. pro bojler, AKU vytápění AP.,  musí být cívky všech stykačů na jedné fázi L1, jak je ve Vašem schéma znázorněno, ale zase to není můj případ.
          Já mám cívku stykače připojenou na L1, ale spínaný kontakt by se mi hodilo připojit na sousední fázi, říkejme jí L2 popř.na fázi L3. A to jsem z Vašeho schématu nevyčetl, ať ho čtu zprava doleva a naopak. Pro jistotu přikládám náčrt mých možných variant připojení bojleru.


* Schema variant připojení boileru.png (53.91 KB, 2545x1227 - prohlédnuto 114 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan323
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 18.10.2023, 16:53 »

V katalogu EATON je pro tento typ instalačního relé (Z-R) uvedeno izolační napětí Ui pro proudový obvod 230 V. Od této hodnoty se odvíjí hodnota výdržného napětí pro dielektrické typové zkoušky. To se poté přikládá mezi jednotlivé "obvody" toho přístroje. Pokud se podívám např. na typ Z-TN, vidím hodnotu izolačního napětí 500 V. Mezi těmito dvěma typy je rozdíl i v impulzním výdržném napětí. Typ Z-R má 2,5 kV, typ Z-TN má 4 kV.

Z výše uvedeného mi tedy vychází, že toto relé Z-R nelze za žádných okolností použít na dvě rozdílné fáze.
Děkuji za tuto informaci, to je to ,  co jsem hledal, ale nenašel. Tím je další postup daný, jdu koupit jiný stykač, nebo to dám na L1 shodně s cívkou, což ale není pro mně úplně optimální, jak i vyplývá z náčrtů, které jsem poslal v odpovědi na příspěvek pana Hrubého.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 18.10.2023, 17:33 »

Jediné co ze schématu v PP vyplývá, je doporučení pro ovládačku, aby byla dodržena shodná fáze.
Silové kontakty z principu neřeší, protože nemůžou tušit, zda bojler nebude mít 3f patronu, nebo bude z důvodu rozfázování zátěží nutno blokovat spotřebiče na různých fázích.
U stykačů problém není, mezi instalačními relé se pochybné výrobky najít dají.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan323
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 18.10.2023, 17:56 »

Jediné co ze schématu v PP vyplývá, je doporučení pro ovládačku, aby byla dodržena shodná fáze.
Silové kontakty z principu neřeší, protože nemůžou tušit, zda bojler nebude mít 3f patronu, nebo bude z důvodu rozfázování zátěží nutno blokovat spotřebiče na různých fázích.
U stykačů problém není, mezi instalačními relé se pochybné výrobky najít dají.
Ano, ve Vašem schéma, které jinak vypadá úplně stejně jako to moje, končí instalace stykači, kdežto v tom mém je dokreslené i připojení samotného bojleru, a to přes fázi označenou jako L1, shodně s fází cívky stykače. Pro vznikl vlastně tento můj dotaz. Tím se ale principiálně dostáváme k tomu, že z pohledu ČEZu je jedno, kterou fázi stykač sepne do bojleru, a otázka zní trochu jinak, který stykač ustojí na cívce jinou fázi než na pracovních kontaktech.
Po prohledání katalogu EATONu jsem našel stykač Z-SCH230/1/25-20, který je zhruba o polovinu levnější než  typ Z-TN, má uvedené max.spínací napětí 440V. Myslím, že to by mohl být ten, co hledám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #23 kdy: 18.10.2023, 20:25 »

Tady se někomu plete izolační schopnost rozpojených kontaktů, izolační schopnost mezi sousedními kontakty a izolační schopnost mezi cívkou a kontakty.

1) Distributor požaduje aby kontakt jeho HDO spínal k PEN ovládací cívku stykače nebo relé napájeného z fáze L1 (první fáze na elektroměru u ČEZu barva hnědá jak přívodní fáze, tak obvodu ostré strany ovládací cívky relé).

2) Fáze L1 pro cívku je distributorem daná, ale hlavní kontakt relé nebo stykače může zapínat blokovaný jednofázový spotřebič napojený na libovolnou fázi, nebo trojfázový spotřebič napojený na všechny fáze.

3) Pokud je blokovaný jednofázový spotřebič napájený z jiné fáze než L1, objeví se mezi cívkou relé a kontakty (nebo mezi cívkou stykače a kontakty) napětí 400V.  V takovém případě musí být izolační schopnost mezi cívkou a kontakty dostatečná a musí odpovídat napěťové třídě 400V (440V) podle toho jak psal kolega Hrubý. Ale u jednofázového spotřebiče kontakty spínají jen 230V a stačí je dimenzovat pro tuto nižší napěťovou třídu 230V (250V).


4) Pokud je blokován trojfázový spotřebič musí bý jak izolační schopnost mezi kontakty a cívkou, tak izolační schopnost rozpojených kontaktů tak i izolační schopnost kontaktů mezi sebou v napěťové třídě pro 400V (440V).

Pro úplnost ještě se udává izolační schopnost cívky a kontaktů proti kostře relé či stykače - většinou kopíruje izolační schopost cívka-kontakty.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #24 kdy: 19.10.2023, 12:31 »

Někdy stačí číst to schéma pořádně.


Přesně.

Chce to hlavně zamyslet se proč. Při nedodržení by se mohly na jednom přepínacím relátku potkat rozdílné fáze. Jedna z tarifovací cívky elektroměru a druhá z cívky stykače/ relátka v instalaci odběratele.

Na které fázi je bojler, přímotop, tč atd. není podstatné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan323
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 19.10.2023, 14:24 »

Přesně.

Chce to hlavně zamyslet se proč. Při nedodržení by se mohly na jednom přepínacím relátku potkat rozdílné fáze. Jedna z tarifovací cívky elektroměru a druhá z cívky stykače/ relátka v instalaci odběratele.

Na které fázi je bojler, přímotop, tč atd. není podstatné.
Chápu, že pročítat celé vlákno je zdlouhavé a obtížné, nicméně bez toho nelze na otázku odpovědět.
Já jsem se neptal a toto vlákno se tím nezabývalo, zda může být jiná fáze na tarifní cívce elektroměru a na cívce stykače. Naopak hned v úvodu jsem zdůraznil, že je mi jasné, jaké jsou připojovací podmínky distributora (v mém případě ČEZu),  a že na obě cívky by měla být připojena stejná fáze, pracovně tzv.L1.
Já jsem se ale ptal, zda mohu přes pracovní - spínací kontakty stykače připojit bojler přes jinou fázi(l2 nebo L3). Pod diskuzi jsme se dobrali k tomu, že to lze, ale ne každý stykač to snese. Například jsem se dozvěděl, že mnou vyhlédnutý EATON Z-R/230/16-10 by to nemusel ustát, protože jeho Ui je pouze 230V. Takže původní otázka se stočila na problém výběru vhodného stykače, pokud chci bojler přes tento stykač připojit na L2 (cívka stykače bude samozřejmě na L1 proti N z HDO).
Já jsem mezitím prošmejdil katalog EATONu a nalezl dva vhodnější typy:
Z-TN/230/20-SS a Z-CH/230/1/25-20 - oba mají Ui 500V resp.440V, což by mělo být dostatečné. Který z nich zvolit je otázka, kterou se nyní zabývám.
Otázkou na jakou fázi mají být připojené cívky stykače a HDO, se toto vlákno nezabývalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Je nutná sporáková kombinace u bojleru?
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Mohu připojit ohřívač vody(bojler)pohyblivým přívodem?
 Připojení bojleru
 TN-C, chránič a zapojení bojleru
 Digitální hodiny (spínač) a bojler na TUV
 Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci?
 Kdo má zkušeností s třífázovým Turbo bojlerem na jedné fázi?
 Které normy například stanovují vzdálenost mezi akumulačními kamny a jejich vypínačem?
 Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?
 Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Je nutné jistit relé bojleru?
 Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
 Jak provádět kontrolu bojleru na 800L?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Jak sepnout stykač boileru když je vyplnutý signál z HDO ?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Je nutné jistit relé pro spínání bojleru?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler?
 Môže byť elektrický bojler v zóne 2?
 Použít jednofázový nebo třífázový bojler?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Proč máte na střeše kolektory a to ještě vakuované?
 Jaká by měla být hodnota odporu topného tělesa u bojleru?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Je níže uvedené zapojení HDO k bojleru správně ?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Víte jak vypadá boiler po pár letech provozu?
 Volíte raději zásobníky teplé vody nebo průtokáče?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Jak rozdělat bojler Dražice TO10IN ?
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Je potřeba a jak pospojit nepřímotopný závěsný zásobník vody?
 Může být napětí na cívce bojlerového relé i při vypnutém hlavním vypínači?
 Jak zjistím, že fotovoltaický bojler funguje správně?
 Co říkáte na baterii s okamžitým ohřevem vody?
 Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Také jste nespokojeni se službami a výrobky skupiny Dražice?
 Jak zapojit bojler?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Pri akej teplote sa vytvára vodný kameň?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Je lepší při nepoužívání bojleru vypnout jeho stykač nebo ho nechat spínat?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Nemá někdo schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 1736?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 K čemu slouží 1MΩ rezistor mezi fází a kostrou topného tělesa?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.08 sekund, 23 dotazů.