Lze zasekat rozvaděč do komínového tělesa?

(1/2) > >>

Jiří Blažej:
V jednom domě instalovali nový rozvaděč pro třífázový elektroměr a HDO. Bylo vybráno místo vedle jiného rozvaděče. Dira na rozvaděč je tak hluboká, že byl odhalen i komínový průduch a rozvaděč je vsazen do něj. Pracovník tvrdí, že vybírací otvory v patě komína se již nepoužívají, tudíž není problém. Co kdyby se však někdo ve vyšším patře rozhodl, že si pořídí nějaký spotřebič a bude potřebovat umístit do jednoho ze čtyř průduchů v tomto komínu? Komíny nejsou oficiálně zrušeny,
Dá na tohle E.ON svolení a připojí toto místo?

Jan Franěk:
Nikdo se k tomu nemá, tak asi začnu.

Všeobecně. Do komínových těles se nesmí sekat a umístění rozvaděče tímto způsobem, je nepřípustné. Jestliže jde o nefunkční/zrušené  komínové těleso, mělo by to být jasné z projektové dokumentace i "opravených" stavebních plánů. To by měla doložit dodavatelská firma.

Jestli na to dá E.ON svolení, se musíte zeptat přímo jejich distribuce. Všechny odpovědi na tuto otázku budou jen  - myslím si. Žádná nebude mít a ani nemůže mít větší váhu, než odpověď E.ONu. Je ovšem nad slunce jasné, že E.ON bude vyžadovat revizní zprávu .

ASi bych doporučil navázat spolupráci s revizním technikem ve vašem okolí, který se ve "vodách" E.ONu pohybuje. Ten vám s tím pomůže, včetně komunikace s E.ONem.

Jan Palička:
Zásadní chyba. Komínové těleso se nesmí narušit ani svislými ani vodorovnými zásahy, pŕi důsledné aplikaci normy by přes něj nemělo jít ani horizontální vedeni.
Těleso je potřeba oficiálně zrušit, to znamená vyčistit, zaslepit vybírací otvory i otvory od spotřebičů a uzavřít v hlavě komína. Zrušení pak písemně potvrdí kominíci. Pokud by se komín nadále v horní části používal pro plynové spotřebiče a byl vyvložkován, lze zrušit jen jeho spodní nevyužívanou část. Opět kominíci
Jinak tady si myslím, ze EONu to bude jedno, kdo exploduje budou kominíci pŕi pravidelné revizi a hasiči při případném hašení požáru

Peter Munka:
Toto revizu dostane uplne v pohode, staci zohnat spravnu osobu, ktora sa na to pozrie z vylucne elektrickeho hladiska. Aj pripadny revizak - pedant si nemusi vsimnut tie cistiace otvory, ak sa tam docasne osadi sadrokarton. Ak to bude niekomu vadit, tak kominarom alebo hasicom.

Jan Franěk:
Citace: Peter Munka  01.10.2023, 11:15

Toto revizu dostane uplne v pohode, staci zohnat spravnu osobu, ktora sa na to pozrie z vylucne elektrickeho hladiska. Aj pripadny revizak - pedant si nemusi vsimnut tie cistiace otvory, ak sa tam docasne osadi sadrokarton. Ak to bude niekomu vadit, tak kominarom alebo hasicom.


Aha, takže radíte sehnat někoho z RT, kdo neplní svoje povinnosti a nevyhledává možná rizika a rozpory s předpisy? A pak to bude investor předělávat na své náklady, až si toho hasiči nebo kominík všimnou a napíšou závadu? Protože ten blbec který to takto udělal, už nebude zvedat telefon  (norm).

Jo, opravdu dobrá rada.  (box) :( (mimo)