Autor Téma: K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?  (Přečteno 4666 krát)
hauu
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 28.09.2023, 21:21 »

Na stykačích vídám kontakty NO a NC. K čemu vlastně slouží? A je nutné je zapojovat? Nebo stačí L1-L3, T1-T3 a A1+A2?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 29.09.2023, 08:11 »

Nepíšete o jaký konkrétní stykač se jedná. Nicméně všeobecně máte kontakty NO  (normal open) jako spínací a NC (normal close) rozpínací.
Pokud jsou "navíc" k silovým kontaktům, slouží například k signalizaci stavu stykače, případně k využití nějakého stykačového ovládání. Třeba ovládání tlačítky start/stop, nebo pro vzájemnou blokaci v kombinacích stykačů. Třeba při rozběhu Y / △  a podobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #2 kdy: 29.09.2023, 10:56 »

1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 29.09.2023, 11:40 »

NO a NC není značení kontaktů z hlediska výkonového užití, ale z hlediska funkce tj. spínacích (NO) či rozpínacích (NC)  kontaktů nejen pro stykače, ale i pro relé, tlačítka a přepínače.
Anglosaské Normally znamená stav bez přivedení popudu (vypnutá cívka relé či stykače, nestisknuté tlačítko apod.)
Pozn:
Jde o stav jaký má spínací prvek před zabudováním - např. tlačítko osvětlení v chladničce je typu NC i když většinu svého života stráví v stavu rozepnutém)


Při pohledu na běžný stykač, má cívku s vývody A1 a A2. Zvyklostí je na A2 privádět společný nevypínaný potenciál cívek tj. N, 0V, (-) pól apod.

Pak má běžný stykač tři výkonové tzv. hlavní kontakty,    všechny typu NO (spínací)
1-2 (nebo L1-T1)
3-4 (nebo L2-T2)
5-6 (nebo L3-T3)

Pozn:
Hlavní kontakty u průmyslových stykačů mají uváděnu spínací schopnost nejčastěji v kategorii AC3 (pro asynchronní motory s kotvou na krátko),   kdežto u instalačních a pomocných stykačů ji mají uváděnu nejčastěji v kategorii AC1.



Dále má běžný stykač 0 až 4 tzv. pomocné kontakty . Počet pomocných kontaktů a jejich kombinace záleží na konkrétním typu stykače.
Pomocné kontakty se značí dvoucifernými čísly, první cifra desítek je označení pořadí kontaktů, druhé číslo jednotek je normované pro spínací (x3-x4) či rozpínací kontakt (x1-x2).
Pomocné spínací kontakty NO:
13-14
23-24
33-34
43-44
atd.

Pomocné rozpínací kontakty NC:
11-12
21-22
31-32
41-42
atd.

Pomocné kontakty stykačů nejen že jsou na mnohem menší proud (udává se spínací schopnost  v kategorii AC11),    ale hlavně:
pomocné spínací kontakty mají předstih před hlavními kontakty (sepnou dříve než hlavní kontakty)
pomocné rozpínací kontakty mají zpoždění za hlavními kontakty (rozepnou později než hlavní kontakty)

Pomocné kontakty jsou myšleny pouze pro zabudování v obvodech pro řídících reléové funkce - blokování cívek stykačů mezi sebou, hlášení stavu apod.,   mají malou zkratuvzdornos t - spékají se, proto se nesmí použít ve výkonových obcvodech.

Pozn. na okraj:

Dále u běžných relé a přepínačů se můžete setkat s kontakty přepínacími
11-12-14
21-22-24
atd.

11=COM (společný pól)
12=NC   ( mezi 11 a 12 je NC - rozpínací kontakt)
14=NO  ( mezi 11 a 14 je NO - spínací kontakt)

Kontakty s čísly na konci od 5 výše jsou kontakty se speciální funkcí

U časových relé se můžete setkat s kontakty zpožděnými  číslovanými s 6-7 na konci
57-58 = zpožděný rozběh NO
65-66 = zpožděný rozběh NC
67-68 = zpožděný odpad NO
55-56 = zpožděný odpad NC

A u ochranných tepelných relé se setkáte s číslováním kontaktů, kde desítky mají nejčastěji 90
95-96
97-98


* Kontakty1.jpg (207.45 KB, 2558x1030 - prohlédnuto 197 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.09.2023, 11:49 »

I většina termostatů má kontakt NC, NO a společný COM. Právě proto že termostat  může ovládat topení. Pak se použije rozpínací kontakt kdy vypíná topení při dosažené teplotě. Nebo při chlazení. Potom spínací kontakt. Kdy při dosažené teplotě sepne např. ventilaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.09.2023, 11:51 »

Pane Kurko, to že pomocné kontakty mají předstih/zpoždění je pravidlem? Domníval jsem se, že je to jen v případě, kdy to výrobce explicitně uvádí.

(První vaše odpověď mě opravdu pobavila. Nechtělo se mi věřit, že byste něco oznámkoval jedničkou a neměl co dodat. Za chvíli se to vyjasnilo.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #6 kdy: 29.09.2023, 12:49 »

Pane Kurko, to že pomocné kontakty mají předstih/zpoždění je pravidlem? Domníval jsem se, že je to jen v případě, kdy to výrobce explicitně uvádí.

U průmyslových stykačů pro motory to bývá pravidlem, protože mají pomocné kontakty zavedenu i  vazbu nuceného vedení kontaktů. Při svaření hlavních kontaktů pak pomocný kontakt udává správnou informaci o sepnutí či rozepnutí hlavních kontaktů. Nenastane tak situace hlášení jiných pomocných kontaktů ani-ani tj. ani neseplý, ani nerozeplý.

Instalační stykače předstihy a nucené vedení někdy mít nemusí.
Pomocné stykače v podstatě mají jen pomocné kontakty a proto nemají žádné předstihy apod. ale mají ve valné většině nucené vedení kontaktů.

Katalog výrobce a předmětová norma, kterou stykač splňuje je jediná jistota jak to s časováním kontaktů a jejich vazbami u konkrétního stykače je.

Na tyto parametry je nezbytné hledět zejména měníte-li stykač v bezpečnostních obvodech strojů za jiný typ, protože původní stykač vyměněný za typ bez nuceného vedení kontaktů je nebezpečný prvek který uděla z bezpečnostního obvodu stroje nebezpečné zařízení.
Není stykač, jako stykač.


I většina termostatů má kontakt NC, NO a společný COM. Právě proto že termostat  může ovládat topení. Pak se použije rozpínací kontakt kdy vypíná topení při dosažené teplotě. Nebo při chlazení. Potom spínací kontakt. Kdy při dosažené teplotě sepne např. ventilaci.

Ano, a pokud jsou tyto kontakty číslovány mají řadu stejnou jako relé s přepínacím kontaktem.
11-12-14 (případně zřídka mají speciální číslování od x5 výše)

11=COM (společný pól)
12=NC   ( mezi 11 a 12 je NC - rozpínací kontakt)
14=NO  ( mezi 11 a 14 je NO - spínací kontakt)

Pozn:
Jestli nastane sepnutí kontaktu při poklesu teploty nebo při jejím vzrůstu záleží na konktrétním typu termostatu, je-li určen na chlazení či topení. Záludné jsou elektronické termostaty (týdenní apod.) U kterých je funkce chlazení či topení přepínatelná programově. U bimetalových si funkčnost spínání musíte najít v katalogu, nebo změřit šlusmetrem.

Podobný problém s určením stavu kontaktů nastane montérovi u manostatů, hladinoměrů apod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 29.09.2023, 13:13 »


(První vaše odpověď mě opravdu pobavila. Nechtělo se mi věřit, že byste něco oznámkoval jedničkou a neměl co dodat. Za chvíli se to vyjasnilo.)
O5 jsem překročil povolených 3000 znaků, teda odpověď měla jen 2653 znaků a už mi to zase nedovolilo odpověď uložit a nakonec i vypršel čas editace. I u mé druhé odpovědi, jak se vloží citace, znaky se snad násobí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.10.2023, 15:15 »

Kedy je odporúčané, alebo nebodaj povinné, použitie špeciálnych ističov na ovládacie okruhy? Napr. Schrack má "Istič pre ovládacie obvody, char. B, 4A, 1-pólový, 10kA",  obj. číslo BM918104, v ktorého katalógovom liste sa píše:


Špeciálne vyhotovenie s extrémne
malým úbytkom energie
• Na ochranu prúdových riadiacich
obvodov
• Pri skrate a preťažení v rozvodoch,
istiacich zapojeniach, núdzových
obvodoch (ochrana pred zvarením
kontaktov) a pod.
• Oneskorenie vypnutia má podobnú
chrakteristiku ako poistka 4 A gL


... a ďalej ...

Pomocné kontakty spínacích prístrojov ako stýkače, relé a pod. sa majú
chrániť pred preťažením podľa odporúčaní výrobcu. Podľa IEC 947-5
je maximálne predistenie podmienené použitím skratovej ochrany
1 000 A. Túto požiadavku ističe BMS0-H spĺňajú. Odpojenie ovládacieho napätia z nasledujúceho ističa preto nie je správne a hrozí zlepenie
kontaktov.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Proč mi hoří kontakty relé při spínání ventilátoru?
 Kde najdu popis značení zátěží kontaktů např. AC15?
 Je třeba chránit spínací kontakt relé nějakým obvodem?
 Jak zabránit opalování kontaktů u membránového čerpadla?
 Může mít mráz nějaký vliv na kontakty jističů nebo relátek?
 Jakou amperickou zátěž snese kroucený spoj?
 Jak zapojit kontakty relátka při stejnosměrném proudu?
 Je iskrenie medzi zásuvkou a vidlicou pri zapojení bežný jav alebo nie?
 Čím očistit zoxidované postříbřené kontakty pomocných relé?
 Je u kontaktu reálná hodnota 250V st, 10Aodporová zátěž, 2Aindukční zátěž?
 Utahujete šrouby dle doporučení výrobců?
 Může jedna ohmicky slabší fáze spéct stykač nebo tepelnou ochranu?
 Jak musí být umožněno kontrolovat polohu kontaktu u vypínacího nebo odpojovacího zařízení?
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Jak zabránit vyhřívání konektorů na topných tělesech?
 Co je příčinou koroze svorkovnice na fotografii?
 Jak odstranit spékání a jiskření kontaktů relé?
 Čím jistit 5A kontakty spínacího relé?
 Jaké jsou minimální hodnoty energie, spínanatelné kontaktem relé?
 Čo je "mikromedzera" pri kontaktoch relé?
 Jaký je optimální přítlak na trolej sběrače mostového jeřábu?
 Mohu jedním relé pomocí dvou přepínacích kontaktů přepínat nn i mn?
 Čím nahradit orezlé přípojnicové svorky na AL přípojnici?
 Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?
 Je třeba řešit zčernalý měděný vodič?
 Jak očistit zoxidované měděné ohebné/splétané vodiče?
 Spreje NANOPROTECH, jako ochrana před oxidací
 Jaký je rozdíl v použití stykače AC1 a AC3?
 Univerzální blok kontaktů XBK-GES/16
 Jaký zvolit dveřní kontakt k elektrickému ohradníku?
 K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
 Pouzivalo sa niekedy mazanie zatahovacej rurky grafitom?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 LIVE EATON: Snadné, rychlé a úsporné zapojení přístrojů. Systém SmartWire-DT
 Čím mažete nožové pojistky?
 Lze zvýšit max proud relé na potřebných 16A dvěma paralelními kontakty po 10A?
 EH# Spínací, jistící, ochranné a řídící přístroje (1970)
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?