Proč svítí doutnavka i na N vodiči?

<< < (7/12) > >>

Milan Hudec:
Takže:
AC chránič vypadl z 10 pokusů 6 pokud měl zátěž alespoň 300W (cestovní přímotop),  pod tuto hranici (žárovka 100W) nevypadl ani jednou.
A chránič z deseti pokusů nevybavil ani jednou, zkoušeno vždy se zátěží 100W, 300W, 2000W.
Taktéž ani jednou nevypadl chránič typu G.
Unikající proud za chráničem v podstatě nula (20m CYSY 2x2,5 se zásuvkou, přímotopy II třídy)
Smyčka v místě zkratování cca 0,4 Ohm.
"Světelný" okruh jištěn 10A starým jističem (při zkratu krasopisně padal jen ten, nikoli jeho kolega před EM LSN B25)
Testovány chrániče Eaton s nadproudovou ochranou B16.
Jistič a kombík instalovány v rozvaděči přes 4 pozice s dalšími starými jističi pro původní rozvody.
Aby to nebylo tak jednoduché, tak:
Při přemístění chrániče AC těsně před zásuvku (tj.vedení oněch 20m) tento nevypadl vůbec nikdy.


Jiří Schwarz:
Citace: Fuk Tomáš  21.09.2023, 15:54

... Ten proudový chránič může být reziduálními proudy “napružený” blízko k hranici vybavení,  a pak mu může stačit i nějaký mechanický impuls, třeba od prásknuvšího, vedle něj namontovaného jističe.
...

Myslím, že už jsem o tom tady v minulosti psal - chránič občas padal, když na stejné DIN liště sepnul nebo vypnul stykač. Takže na mechanický otřes může být chránič citlivý
 

Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec  21.09.2023, 17:22

Takže:
AC chránič vypadl z 10 pokusů …

Aby to nebylo tak jednoduché, tak:
Při přemístění chrániče AC těsně před zásuvku (tj.vedení oněch 20m) tento nevypadl vůbec nikdy.

Hezké. Navrhuji ještě variantu: zapojit chránič v rozvodnici, ale nechat ho viset na drátech, nemontovat ho na lištu či co tam je.

Milan Hudec:
Citace: Fuk Tomáš  21.09.2023, 20:42

Hezké. Navrhuji ještě variantu: zapojit chránič v rozvodnici, ale nechat ho viset na drátech, nemontovat ho na lištu či co tam je.

Jj, dám vědět výsledek.

Karel Bělohlávek:
Také mám návrh na další experiment.

Na jednom semináři kolega popisoval případ, kdy docházelo k vybavení chrániče při aktivaci domovního zvonku. Prý byl vedle chrániče v rozvaděči instalován zvonkový transformátor, který ho údajně ovlivňoval.