Proč svítí doutnavka i na N vodiči?
Jiří Schwarz:
Ono by to bylo skoro na samostatné vlákno o chráničích O0
Máme magnetický obvod, jeden závit je vodič N, druhý závit je vodič L
Pokud oběma prochází stejný proud, elektromagneti cké pole se "zruší, odečte"...
Jestliže je tam nějaký rozdíl vyšší než nějaká hranice, chránič na to reaguje
To provedení magnetického obvodu není dokonalé, tam stačí minimální mechanický rozdíl ve tvaru závitu a při proudové špičce řádově 100 - 200A už tam může být rozdíl magnetických polí srovnatelný jako při rozdílu pracovních proudů řádově 20 - 30mA.
Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec 20.09.2023, 18:36
Pro mne je celkem záhadou stav, kdy je do původního rozvodu 1f TN-C dodán chránič např pro rekonstrukci koupelny a prasknutí žárovky (zkrat L -PEN) původní instalace způsobí mnohdy jeho vybavení.
A parametru “rázová odolnost” RCD sis všiml? To není o odolnosti kontaktů.
František Šohajda:
Citace
Pokud oběma prochází stejný proud, elektromagneti cké pole se "zruší, odečte"...
Jestliže je tam nějaký rozdíl vyšší než nějaká hranice, chránič na to reaguje
Právě pro tento a podobný mžikový problém jsou chrániče, nějakou dobu neregující na reziduelní proud.Tj. jistou dobu neragující.
Milan Hudec:
Citace: Fuk Tomáš 20.09.2023, 23:44
A parametru “rázová odolnost” RCD sis všiml? To není o odolnosti kontaktů.
Kdyby jen všilml, dokonce jsem na tento parametr padání chrániče zbaběle svedl, ale přiznám se, že jen taknějak pocitově, ve skutečnosti nedokáži úkaz vysvětlit.
Karel Bělohlávek:
Citace: Fuk Tomáš 20.09.2023, 23:44
A parametru “rázová odolnost” RCD sis všiml? To není o odolnosti kontaktů.
RCD se považuje z hlediska EMC za kompatibilní ze své podstaty pouze v oblasti elektromagneti cké interference. Tzn. že běžné rušení vznikající při spínání se považuje za součást normálního prostředí v elektrické instalaci. Z hlediska odolnosti se však již některé zkoušky provádět musí. Jenou ze zkoušek je právě ověření chování chrániče v podmínkách impulzních přepětí. To je vyjádřeno právě tou rázovou odolností. Tento parametr se nesmí zaměňovat s jmenovitým impulzním napětím, které vyjadřuje vlastnosti izolace. Hlavním kritériem je v tomto případě zachování funkce přístroje, nicméně běžný chránič může při těchto podmínkách teoreticky vybavit, viz příloha.
Je tedy otázkou, jak velká přepětí proti zemi může generovat prasklá žárovka, a zda na toto přepětí může reagovat spotřebič připojený do toho obvodu s chráničem, např. pračka. Budou se v tomto případě lišit podmínky ve starých a nových instalacích?