Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 20.09.2023, 21:37 » |
|
Ono by to bylo skoro na samostatné vlákno o chráničích Máme magnetický obvod, jeden závit je vodič N, druhý závit je vodič L Pokud oběma prochází stejný proud, elektromagneti cké pole se "zruší, odečte"... Jestliže je tam nějaký rozdíl vyšší než nějaká hranice, chránič na to reaguje To provedení magnetického obvodu není dokonalé, tam stačí minimální mechanický rozdíl ve tvaru závitu a při proudové špičce řádově 100 - 200A už tam může být rozdíl magnetických polí srovnatelný jako při rozdílu pracovních proudů řádově 20 - 30mA.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 20.09.2023, 23:44 » |
|
Pro mne je celkem záhadou stav, kdy je do původního rozvodu 1f TN-C dodán chránič např pro rekonstrukci koupelny a prasknutí žárovky (zkrat L -PEN) původní instalace způsobí mnohdy jeho vybavení. A parametru “rázová odolnost” RCD sis všiml? To není o odolnosti kontaktů.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #22 kdy: 21.09.2023, 06:36 » |
|
Pokud oběma prochází stejný proud, elektromagneti cké pole se "zruší, odečte"... Jestliže je tam nějaký rozdíl vyšší než nějaká hranice, chránič na to reaguje Právě pro tento a podobný mžikový problém jsou chrániče, nějakou dobu neregující na reziduelní proud.Tj. jistou dobu neragující.
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 21.09.2023, 10:58 » |
|
A parametru “rázová odolnost” RCD sis všiml? To není o odolnosti kontaktů.
RCD se považuje z hlediska EMC za kompatibilní ze své podstaty pouze v oblasti elektromagneti cké interference. Tzn. že běžné rušení vznikající při spínání se považuje za součást normálního prostředí v elektrické instalaci. Z hlediska odolnosti se však již některé zkoušky provádět musí. Jenou ze zkoušek je právě ověření chování chrániče v podmínkách impulzních přepětí. To je vyjádřeno právě tou rázovou odolností. Tento parametr se nesmí zaměňovat s jmenovitým impulzním napětím, které vyjadřuje vlastnosti izolace. Hlavním kritériem je v tomto případě zachování funkce přístroje, nicméně běžný chránič může při těchto podmínkách teoreticky vybavit, viz příloha. Je tedy otázkou, jak velká přepětí proti zemi může generovat prasklá žárovka, a zda na toto přepětí může reagovat spotřebič připojený do toho obvodu s chráničem, např. pračka. Budou se v tomto případě lišit podmínky ve starých a nových instalacích?
|
Elektrikář
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 21.09.2023, 11:38 » |
|
Je tedy otázkou, jak velká přepětí proti zemi může generovat prasklá žárovka, a zda na toto přepětí může reagovat spotřebič připojený do toho obvodu s chráničem, např. pračka.
Teď jste to myslím spíše zamlžil. Proudový chránič zde nereaguje na přepětí, ale na impulsní proudy vyvolané např. přepětím. Žárovka umí při svém skonu vyvolat takové impulsní proudy velmi působivě a bez přepětí.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 21.09.2023, 13:57 » |
|
Teď jste to myslím spíše zamlžil. Proudový chránič zde nereaguje na přepětí, ale na impulsní proudy vyvolané např. přepětím. Žárovka umí při svém skonu vyvolat takové impulsní proudy velmi působivě a bez přepětí.
Ano, ten impulzní proud musí projít přes ten chránič, aby eventuálně vybavil. Z příspěvku Milana Hudce jsem ale pochopil, že spadne chránič na novém okruhu, když praskne žárovka na jiném původním okruhu bez chrániče. Úplně mi není jasné, jakou vazbou se tam ten proud může dostat. Info o 4násobné výdrži typu A je pro mne naopak velkým praktickým přínosem.
Ono je to celkem logické. Chránič typu A je na pulzující proudy přímo konstruován, a tudíž by jeho správnou funkci neměly tak ovlivňovat, jako typ AC.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrikář
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 21.09.2023, 15:54 » |
|
Z příspěvku Milana Hudce jsem ale pochopil, že spadne chránič na novém okruhu, když praskne žárovka na jiném původním okruhu bez chrániče. Jo teď mi to došlo… No, jeden mechanismus mě napadá. Ten proudový chránič může být reziduálními proudy “napružený” blízko k hranici vybavení, a pak mu může stačit i nějaký mechanický impuls, třeba od prásknuvšího, vedle něj namontovaného jističe. To by mohl být dobrý experiment pro Milana :-D
|
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 21.09.2023, 17:22 » |
|
Takže: AC chránič vypadl z 10 pokusů 6 pokud měl zátěž alespoň 300W (cestovní přímotop), pod tuto hranici (žárovka 100W) nevypadl ani jednou. A chránič z deseti pokusů nevybavil ani jednou, zkoušeno vždy se zátěží 100W, 300W, 2000W. Taktéž ani jednou nevypadl chránič typu G. Unikající proud za chráničem v podstatě nula (20m CYSY 2x2,5 se zásuvkou, přímotopy II třídy) Smyčka v místě zkratování cca 0,4 Ohm. "Světelný" okruh jištěn 10A starým jističem (při zkratu krasopisně padal jen ten, nikoli jeho kolega před EM LSN B25) Testovány chrániče Eaton s nadproudovou ochranou B16. Jistič a kombík instalovány v rozvaděči přes 4 pozice s dalšími starými jističi pro původní rozvody. Aby to nebylo tak jednoduché, tak: Při přemístění chrániče AC těsně před zásuvku (tj.vedení oněch 20m) tento nevypadl vůbec nikdy.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 21.09.2023, 20:42 » |
|
Takže: AC chránič vypadl z 10 pokusů …
Aby to nebylo tak jednoduché, tak: Při přemístění chrániče AC těsně před zásuvku (tj.vedení oněch 20m) tento nevypadl vůbec nikdy.
Hezké. Navrhuji ještě variantu: zapojit chránič v rozvodnici, ale nechat ho viset na drátech, nemontovat ho na lištu či co tam je.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #35 kdy: 22.09.2023, 08:07 » |
|
Jj, dám vědět výsledek.
Visení na 30cm vodičích nepomohlo, takže mechanický přenos vylučuji. Ale pozor, když jsem chránič vrátil do rozvodnice, ještě mě napadlo laborovat s délkou přívodů, prodloužení jen fázového se nijak neprojevilo, ovšem prodloužení N (něco přes metr CY 1,5) má za následek nepadání. Smysl mě to jakýsi dává v oddálení PEN můstku, kde se projevuje onen zkrat. Máš k tomu nějakou úvahu? Mě to vzdáleně připomělo teorii rázové vlny a koordinaci stupňů přepěťovek.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|