Jaký je pohled na rozbočky zaměňující polohu pracovních vodičů?
Jan Franěk:
Citace: Peter Munka 17.09.2023, 12:57
O aky clanok normy sa opierate ? ......
Mě to nechává chladným. Upozorním zákazníka na zkušenost z praxe, kdy pamatuji 2 plynové kotle, odejité po zapojení do rozdvojky která přehazovala vodiče L a N. Oprava (poslední před cca 7 lety) stála tehdy přes 3500Kč. Také ho upozorním na další možné problémy zde již popsané a nechám rozhodnutí na něm. Jsou to jeho peníze a jeho odpovědnost. Naučil jsem se zákazníky do ničeho netlačit a jejich odpovědnost nechat na nich. Zrovna tak je upozorňuji na další rizika, jaké představují například různé prodlužky, obcházení chráničů, případně chrániče typu AC a tak dále. Tím moje odpovědnost končí, pokud nejsem v pozici RT, který musí naopak všechna rizika vyhledávat a popsat v revizní zprávě.
Milan Jakeš:
Některé spotřebiče mají v návodu uvedeno, že se nesmějí připojovat přes prodlužovačky a rozbočovačky. Tak bych to dodržoval a ty ostatní klidně připojoval i přes rozbočovačky přhazující L a N. Takto úplně jednoduše bych to viděl já.