Jak se odečítaly výsledky starých mechanických elektroměrů?

(1/9) > >>

Nylix:

Jaká je uváděná spotřeba?
Jde mi o to, že většina elektroměrů má desetinou čárku, ale zde není.
Chápu dobře, že údaj je 510503 kWh a desetiny se neodečítají či odhadují podle bočního "hřebínku" - čárek?

Martin Kurka:
Ano, je to údaj 510503 kWh.
Tento elektroměr je pro čtení desetin kWh velmi hrubý, je na proud 30/120A
Desetiny se sice dají odečíst podle "zoubků" kolečka posledního řádu, ale když si uvědomíte, že takový mechanický elektroměr měl necitlivost pro prvotní rozběh ve wattech příkonu, pak o nějakých desetinách kWh si můžete jen zdát.

Jak je v reále necitlivý si zjistíte snadno, vypnete zátěže a necháte dojet kolečko na barevnou značku. A  pak postupně zapínáte malé spotřebiče do té doby, než se kolečko hne. Odhaduji, že 20-40W žárovku tento elektroměr ani neuvidí a kolečko se ani nehne.

Jestli jej máte jako podružný elektroměr k elektronickému hlavnímu elektoměru, tak se mohou údaje značně rozcházet. Zejména pokud je například celou noc příkon pod citlivostí mechanického elektroměru, ale elektronický zatím poctivě načítá i malé dlouhodobé odběry. Navíc i tento mechanický elektroměr má proti elektronickým nemalou stálou vlastní spotřebu a tu už elektronický elektroměr pěkně za dobu 24hod/7dní v týdnu ke všemu připočte a zaplatíte ji.
 

Václav Třetí:
Tohle je typ elektroměru, který sloužil dříve k měření velkých objektů jako školy, sokolovny a nebo menší průmyslové provozy. Dovolím si tvrdit, že ho nemusí rozhýbat ani žárovka 100W, nebo se sice proudovým rázem při zapnutí roztočí, udělá jednu otáčku měřícího kotouče a na kontrolní značce se zastaví.

Staré mechanické eletroměry měly podle maximálních dovolených hodnot zatížení také různé počty desetinných míst.

Sto let starý elměr Křižík 220V 3A měl tři desetinná místa, elektroměry staré 60 let pro 220/380V  5/20A měly desetinná místa dvě a elektroměry ze začátku porevolučního období 220/380 nebo 230/400V 10/40A  jedno desetinné místo. Také se měnily počty otáček kotoučku, ten 100 let starý měl 5000n/kWh, později to bývalo 2000, 1000, 500 a třeba 135n/kWh u těch posledně zmiňovaných. Se snižujícími se obrátkami se zhoršuje citlivost k malým odběrům a smysl desetinných míst mizí. Ať byl v minulosti počet desetinných míst na počitadle elměru jakýkoliv, vždy se odečítaly pouze celé kWh.

Jak již napsal kol. Kurka, je tento typ elektroměru pro použití jako podružný dnes na nic.

Milan Hudec:
Citace: Václav Třetí  06.09.2023, 15:57


Jak již napsal kol. Kurka, je tento typ elektroměru pro použití jako podružný dnes na nic.

Záleží na které straně jste, řekl bych že takový EM je nájemníkův sen (dance)

Martin Kurka:
Až na to, že takový rajský sen po výměně tohoto elektroměru za elektronický se naruby změní v temnou noční můru.

Ale o podružném měření tímto elektroměrem byla jen moje spekulace, může to být nějaký tarifikační elektroměr na pozapomenutém odběru, nebo podružné měření vývodu ve fabrice.