Paralelní spínací kontakty, kdy jeden z nich je ovládán jen elektronicky, je poukázka na průser. Není zde zaručeno, že po vybavení chrániče nedojde samovolně k obnově - například dalším samotestem, nebo po výpadku a obnově napájení...
Existuji dve verze DRCCB 5 STR s restartem, což je za ty peníze, které jsem uvedl a pak "odlehčená verze" DRCCB 5 ST, což je "jen" samotest za zhruba polovinu ceny.
Rozdíl mezi oběma verzemi ukazuje tabulka v návodu, kdy ta "odlehčená" jen otestuje (to je za ty peníze docela malý benefit), kdežto full verze provádí kompletní prověrku nejen chrániče ale i stavu připojené sítě.
Co se týká restartu, jsou tam dva zásadní testy: 1/ "Restart function lock in the event of a fault", pokud test chrániče neprojde, je restart zablokován.
2/ "The insulation resistance is also measured every two minutes after a trip (system check). If this resistance reaches a safe value, the system is automatically restarted." Tedy další kontrola, nicméně i tak je počet restartů omezen na max. 3
A za třetí: varianta restart je určena pouze pro sítě, kde nejsou laici
Osobně se mi zdá, že softwarově to mají ošetřeno docela dobře. Tedy soudě podle dostupných informací