K čemu slouží vodič středního bodu?
Jiří Schwarz:
Představte si že mám DC rozvod 48V, PELV, kladný pól "zemněný"
A napájím z toho mj. střídač, kde je ten kladný pól propojen na ochranný kolík zásuvky 230V AC
Mám ten vodič považovat za PEM? Nebo snad PEN? A jak bych měl být přísný se co týká průřezu?
Jan Kelbich:
Citace: Jiří Schwarz 31.08.2023, 18:38
Mám ten vodič považovat za PEM? Nebo snad PEN?
Já bych ho značil PEL+ .
Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 31.08.2023, 18:24
Jenom funguje úplně jinak.
DC rozvod nad hladinu PELV.
Jeden z vodičů uzemním a mám PEM.
Jan Bocek:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,10402.0.html
a jsou tam obrázky, co je PEM
Je to v normě, kde jsou definované typy sítí....
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Hudec 01.09.2023, 10:08
DC rozvod nad hladinu PELV.
Jeden z vodičů uzemním a mám PEM.
V dotazu není uzemněný krajní vodič, ale střed zdroje.
Trošku se v tom motáme.