Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?

<< < (9/12) > >>

Karel Bělohlávek:
Citace: Radim Strycharski  08.09.2023, 12:04

ČSN EN 60331-1, kap. 7:


Jen drobná oprava. Jedná se o ČSN EN 60335-1
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

Citace: Radim Strycharski  08.09.2023, 12:04

Čili platí, že IPX4 znamená IP24.


To je otázka. Minimální požadavek je dle 4-41, čl. A.2.1 IP20 nebo IPXXB. Zároveň však musí být dle čl. čl. A.2.2 snadno přístupné vodorovné plochy,  což může být např. vršek pračky, chráněny IP40 nebo IPXXD.

To je také určité specifikum první charakteristic ké číslice IP kódu, které úplně nevyplívá z té ČSN EN 60529. Různé části zařízení mohou mít specifikovány různé stupně krytí, např. s ohledem na směr přístupu.

Milan Hudec:
Tak jinak.
Prohlédněte si svoje pračky a sušičky, pokud vyloučíme ponor spotřebiče, dokážete hypotetickým poléváním či postřikem vodu k živým částem dostat?
Za sebe: nedokážu

Jiří Schwarz:
Když si vzpomenu na jednu starší pračku, co jsem opravoval (myslím, že to byl Siemens, ale jistý si nejsem),  tam by se to dalo při částečně vysunutém zásobníku na prací prášek a aviváž.
Docela nešťastná konstrukce

GDPR:
Další týden opět utekl jako voda, a kromě toho, že se dopodrobna probralo krytí, a kde co možné kolem dokola, tak konkrétní odpověď odpůrců, proč že ta pračka/sušička prý nemůže být v zóně 2, stále nikde. Zde je poněkolikáté argumentace, proč může, kterou zatím nikdo nevyvrátil:

Citace: Miroslav Revús  30.08.2023, 08:35

Norma 33 2000-7-701:2007 v čl. 701.512.2 uvádza:
Inštalované elektrické zariadenia (pozri 701.512.4 a 701.55) musia mať aspoň tieto stupne ochrany:
– v zóne 0: IPX7;
– v zóne 1: IPX4;
– v zóne 2: IPX4.

V čl. 701.55 Spotrebiče - sa uvádzajú iba požiadavky pre zónu 0 a pre zónu 1 (pevne pripojené spotrebiče.

Z toho mne a aj výrobcom vychádza, že zásuvka musí byť mimo zónu 2 a práčka v zóne 2 musí mať krytie minimálne IPX4.

Po zbežnom prieskume výrobných štítkov práčok (na internete) je na nich uvedený údaj "IPX4".
Takáto práčka môže byť umiestnená vedľa vane.

Dozvíme se tedy někdy, krom neurčitých výkřiků "to nejde!",  "čtěte normy!",  "sušička se do zóny 2 nedá",  nějaké konkrétní ustanovení, které by pračku/sušičku v zóně 2 neumožňovalo? Tipuji, že nedozvíme ...

Jan Franěk:
Citace: Milan Hudec  08.09.2023, 21:53

Tak jinak.
Prohlédněte si svoje pračky a sušičky, pokud vyloučíme ponor spotřebiče, dokážete hypotetickým poléváním či postřikem vodu k živým částem dostat?
Za sebe: nedokážu



Z jednoho návodu  - viz první příloha
https://www.bekocr.cz/getFile/id:17953

Pračka umístěná v zóně 2 být může. Nicméně návody většinou upozorňují na to, že nesmí být používána, pokud se tam někdo koupe, obzvláště pokud se jedná o děti. Měla by být vytažená ze zásuvky. Namátkou jsem pročetl 4 náhodné návody a vesměs je to dokola to samé.

Osobně bych rád viděl (ale nemám pro to legislativní oporu) nápisy jako byly dříve v panelácích, viz druhá příloha. Prostě mi to jen přijde rozumné, i když dopředu vím, že to z hlediska vzhledu nemůže být u uživatelek koupelen průchozí  (drinks) o:-)

Citace: GDPR  17.09.2023, 20:16

Další týden opět utekl jako voda, a kromě toho, že se dopodrobna probralo krytí, a kde co možné kolem dokola, tak konkrétní odpověď odpůrců, proč že ta pračka/sušička prý nemůže být v zóně 2, stále nikde. Zde je poněkolikáté argumentace, proč může, kterou zatím nikdo nevyvrátil:

Dozvíme se tedy někdy, krom neurčitých výkřiků "to nejde!",     "čtěte normy!",     "sušička se do zóny 2 nedá",     nějaké konkrétní ustanovení, které by pračku/sušičku v zóně 2 neumožňovalo? Tipuji, že nedozvíme ...


Také se mi stává, že během revize narazím na nějaký problém (závadu) a když píšu revizi, marně hledám pro svůj "pocit" oporu v platných normách (byť to třeba dříve nebyl problém a v normě to bylo). Když nedokáží pomoci s dohledáním konkrétní normy a článku ani blízcí kolegové, prostě na tu "závadu" musím rezignovat. K tomu prostě došlo i zde v této diskusi. Kolegové cítí že to není úplně fajn, ale museli rezignovat před fakty a tím, že nedokáží dohledat platnou normu. OK, Možná je to tím že předchozí norma na koupelny z roku 1997, v tomto byla  trochu přísnější a mám dojem že na školeních se často pračka citovala jako spotřebič až do zóny 3. Zvyk je železná košile a někdy se rychleji píše, než myslí.  

Už bych to nechal být. I když sem budete psát podobné příspěvky každý týden, jediné čeho tím dosáhnete bude pohlazení vašeho ega a další odpovědi se jen těžko dočkáte. Máte to Honzo zapotřebí? Dokázal jste že to byla mýlka a umístění pračky v zóně dva prakticky nic nebrání. Postačuje vám to, že to píši veřejně  (poklona)  za dobrou diskusi, správné nasměrování i váš přehled? Snad to bude taková tečka za tímto tématem?  (drinks) O0

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana