Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?
Miroš Jan:
Tak znovu.
Jednak čti to co píšu.
Pokud to výrobce nemá uvedené, tak v případě problému,(úraz od té sušičky, která bude v zóně 2), nese plnou zodpovědnost majitel toho bytu. Není potřeba žádné ČSN.
GDPR:
OK, takže zase nic ...
Milan Hudec:
Snad máme koupelnovou normu pro pevné rozvody a pevně instalované související zařízení, a ta nijaké pračky neřeší (existují i přenosné, které si pradlena pro účel praní a vypouštění vody klidně postaví do vany či sprcháče).
No a pak máme výrobkové normy spotřebičů, kde je specifikace do jakých prostor jsou/nejsou vhodné.
GDPR:
Šlo by to konkrétně odkazy na konkrétní články?
"Najdete to v normě" je rovněž o ničem.
Já tvrdím, že nic takového v žádné normě není.
GDPR:
Citace: Miroslav Revús 30.08.2023, 08:35
Norma 33 2000-7-701:2007 v čl. 701.512.2 uvádza:
Inštalované elektrické zariadenia (pozri 701.512.4 a 701.55) musia mať aspoň tieto stupne ochrany:
– v zóne 0: IPX7;
– v zóne 1: IPX4;
– v zóne 2: IPX4.
V čl. 701.55 Spotrebiče - sa uvádzajú iba požiadavky pre zónu 0 a pre zónu 1 (pevne pripojené spotrebiče.
Z toho mne a aj výrobcom vychádza, že zásuvka musí byť mimo zónu 2 a práčka v zóne 2 musí mať krytie minimálne IPX4.
Po zbežnom prieskume výrobných štítkov práčok (na internete) je na nich uvedený údaj "IPX4".
Takáto práčka môže byť umiestnená vedľa vane.
Proč to jde už odůvodnil p. Révus před týdnem.
Od té doby tu nezazněl jediný konkrétní protiargument, krom neurčitého "to nejde" ...