Autor Téma: Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?  (Přečteno 6921 krát)
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 07.09.2023, 07:38 »

Ve spoustě diskusí zaznívá, stejně jako tady, že prý pračka nemůže být v zóně 2. Ještě nikdy jsem ale nikde neviděl, že by toto tvrzení někdo opřel o nějaký konkrétní článek konkrétní normy. Stejně jako tady. Takže ... který článek konkrétně zakazuje umístění pračky/sušičky v zóně 2?
Tyden utekl jako voda, a jak jsem predpokladal, nikde nic. Ticho.
Kde jsou vsichni ti, co vzdycky krici, jak to NEJDE!?
Kde je nejaky clanek normy, ktery rika, ze by to neslo?



PS: Zkusme do toho nevtahovat dalsi pseudotemata, jakoze kde a jak musi byt zasuvka. Jednak o zasuvce zde rec neni, a navic jeji otazka byla vyresena uz asi pred deseti prispevky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 07.09.2023, 08:28 »

Některá témata jsou věčná.
Asi by nebylo od věci si připomenout pár let starou diskuzi https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,971.0.html
Mění se normy, názory i technologie. Opravdu se toho tolik změnilo?
Btw nepamatuju si, že bych někde na štítku pračky viděl údaj o krytí IP...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 07.09.2023, 08:38 »

V praxi je to dle mého soudu tak, že 99% praček a sušiček je vedle vany. A to zejména v bytech.
Je to spotřebič na zásuvku 230V, která musí být umístěna dle normy v patřičném prostoru. Důležité je použití té pračky nebo sušičky v době mimo "koupání".
V klidovém stavu musí být odpojena vytažením vidlice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 07.09.2023, 09:10 »

V praxi je to dle mého soudu tak, že 99% praček a sušiček je vedle vany. A použití té pračky nebo sušičky v době mimo "koupání".
V klidovém stavu musí být odpojena vytažením vidlice.

Přesně tak jsem to napsal již v #9. V tom okamžiku je pračka stejně nebezpečná jako třeba skříňka. Ovšem chce to ten "provozní předpis" a jeho dodržování.

Na štítku pračky IP bývá vyznačeno nebo je tam symbol.  IP 44 je také kapka v trojúhelníku nebo krytí F podle ČSN-ESČ 1950.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 07.09.2023, 10:40 »

Asi by nebylo od věci si připomenout pár let starou diskuzi https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,971.0.html
Nádhera! Spousta výkřiků "TO NEJDE!!",  odkaz na konkrétní článek konkrétní normy nikde žádný.

Citace: Jaroslav Hasala
Citace
vše patří do zóny 3 nebo mimo zóny

Citace: Jaroslav Kořínek
Citace
PRAČKA do zóny 2 NE! OPĚT čtěte!! ČSN 33 2000-7-701


Vypovídací hodnota stále nula.
Konkrétní článek konkrétní normy, který by pračku v zóně 2 zakazoval či nedovoloval stále nikde.
Pouze samé ničím nepodložené výkřiky "to nejde"



Btw nepamatuju si, že bych někde na štítku pračky viděl údaj o krytí IP...
Pro vás speciálně čerstvě vyfotografován o v příloze


* IMG_2329.JPG (143.12 KB, 1024x768 - prohlédnuto 133 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #23 kdy: 07.09.2023, 10:47 »

Tak na prvním místě je požadavek výrobce té sušičky.Ten je totiž nad normu. podivej
Pokud tam má uvedeno do jakého prostoru se múže sušička umístit, a je tam uvedena zóna 2, není co řešit.
Pokud to tam uvedené nemá, tak se ta sušička do zóny 2 nedá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 07.09.2023, 10:53 »

Pokud to tam uvedené nemá, tak se ta sušička do zóny 2 nedá.
Proč ne? Prosím konkrétní článek konkrétní normy, který by to nedovoloval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #25 kdy: 07.09.2023, 10:57 »

Tak znovu.
Jednak čti to co píšu.
Pokud to výrobce nemá uvedené, tak v případě problému,(úraz od té sušičky, která bude v zóně 2),  nese plnou zodpovědnost majitel toho bytu. Není potřeba žádné ČSN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 07.09.2023, 10:59 »

OK, takže zase nic ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 07.09.2023, 11:26 »

Snad máme koupelnovou normu pro pevné rozvody a pevně instalované související zařízení, a ta nijaké pračky neřeší (existují i přenosné, které si pradlena pro účel praní a vypouštění vody klidně postaví do vany či sprcháče).
No a pak máme výrobkové normy spotřebičů, kde je specifikace do jakých prostor jsou/nejsou vhodné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 07.09.2023, 11:27 »

Šlo by to konkrétně odkazy na konkrétní články?

"Najdete to v normě" je rovněž o ničem.
Já tvrdím, že nic takového v žádné normě není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 07.09.2023, 11:28 »

Norma 33 2000-7-701:2007 v čl. 701.512.2 uvádza:
Inštalované elektrické zariadenia (pozri 701.512.4 a 701.55) musia mať aspoň tieto stupne ochrany:
– v zóne 0: IPX7;
– v zóne 1: IPX4;
– v zóne 2: IPX4.

V čl. 701.55 Spotrebiče - sa uvádzajú iba požiadavky pre zónu 0 a pre zónu 1 (pevne pripojené spotrebiče.

Z toho mne a aj výrobcom vychádza, že zásuvka musí byť mimo zónu 2 a práčka v zóne 2 musí mať krytie minimálne IPX4.

Po zbežnom prieskume výrobných štítkov práčok (na internete) je na nich uvedený údaj "IPX4".
Takáto práčka môže byť umiestnená vedľa vane.
Proč to jde už odůvodnil p. Révus před týdnem.
Od té doby tu nezazněl jediný konkrétní protiargument, krom neurčitého "to nejde" ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 07.09.2023, 11:55 »

Tak znovu.
Opakováním chyb se pravdy nedobereme.

Pro vás speciálně čerstvě vyfotografován o v příloze
Celkem často jsou vidět výrobky, které mají napsáno v IP X. Pochopil bych, že norma si může dovolit nespecifikovat číslici, když není pro úzký účel normy řady 7 potřeba, ale výrobce na štítku? Výrobce mi štítkem IPX4 říká, že neví, jaké má výrobek krytí proti vniknutí předmětů. Mohu takový výrobek bezpečně nechat provozovat v prostoru, kde mám obecně předepsáno minimálně IP20, když nevím, jestli tu dvojku má?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 07.09.2023, 12:38 »

Tak na prvním místě je požadavek výrobce té sušičky.Ten je totiž nad normu. podivej
Pokud tam má uvedeno do jakého prostoru se múže sušička umístit, a je tam uvedena zóna 2, není co řešit.
Pokud to tam uvedené nemá, tak se ta sušička do zóny 2 nedá.
Norma od výrobcu požaduje definovanie umiestnenia spotrebičov len pre zóny „0“ a „1“...,  pre zónu „2“ tam nevidím nič...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 07.09.2023, 13:34 »

Mohu takový výrobek bezpečně nechat provozovat v prostoru, kde mám obecně předepsáno minimálně IP20, když nevím, jestli tu dvojku má?
Myslím že to základné minimum krytu vo vzťahu k živým častiam v základnej izolácii IP2X je stanovené už v 412.2.2.1 (4-41)..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #33 kdy: 07.09.2023, 16:39 »

Myslím že to základné minimum krytu vo vzťahu k živým častiam v základnej izolácii IP2X je stanovené už v 412.2.2.1 (4-41)..
Má se tedy označení IPX4 přeložit jako IP24, protože výrobce musel dodržet IP20 ze zákona, když uvedl výrobek legálně na trh?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 07.09.2023, 17:14 »

Trochu mne udivujete.
Jukněte do normy, která stanoví požadavky na stupeň krytí.
Je přece jasné, že krytí IPX4 pokryje i dotek.
Náhodně z netu.
http://www.emp-slavkov.cz/faqs/co-je-stupen-kryti-ip
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 07.09.2023, 19:39 »

Já mám pocit, že kdybych nad zařízení s obnaženými živými částmi dal stříšku nebo deštníček, co bude možné odstranit pouze pomocí nástroje, že by se to dalo popsat jako IP02
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše v koupelně pospojovat?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
 Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
 Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
 Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
 Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
 Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
 Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
 V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
 Může být světlo naproti sprše?
 Může být přímotop umístěn vedle umyvadla?
 Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
 Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
 Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
 Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
 Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?
 Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.