Autor Téma: Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?  (Přečteno 12805 krát)
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #72 kdy: 04.10.2023, 10:50 »


....Jak uz jsem zminil, kratce jsem podlehl chybe u laiku bezne - uveril jsem, ze kdyz je na neco norma, tak lze pro konkretni situace najit konkretni jasnou odpoved.


Ona to není jen chyba laiků, ale i některých profíků.
Do nějakých 80-tých let minulého století byly normy návodné, když se něco naprojektovalo a postavilo podle nich, bylo to nejen bezpečné pro lidi, ale bylo to i ekonomicky a provozně optimální.
Od cca 90-tých let začaly být ustanovení norem jen minimálním povoleným řešením, podle něhož nebude zařízení nebezpečné pro lidi. Ale spousta profíků ustrnula ve svém uvažování a nepřizpůsobila se překotnému vývoji, nástupu elektronizace a nových materiálů a nových technologií ,    snaze o vyšší ekonomičnost investice i provozu a vyšší provozní bezpečnost atd.

Například konkrétně v tomto případě, na stejně velký 16A nebo 25A jednofázový jistič může být připojen sporák bez jakékoliv regulace, který zaručeně bude hlavní jistič poměrně často namáhat přetížením a vypínáním, sporák s modifikací výrobce pro připojení do zásuvky 16A, nebo varná deska s automatickým omezováním příkonu na elektronicky nastavitelnou hodnotu. A co má chudák normotvůrce při takových dnešních možnostech do normy napsat, aby byla norma návodná a instalace byla provozně optimální? Musí na optimální řešení rezignovat a omezí se na bezpečnost, aby to nikoho nezabilo a vedení od přetížení neshořelo.

Při tom si lze představit že některé z výše uvedených tří variant sporáků budou některým provozovatelům vyhovovat protože mají rozdílné provozní návyky, v bytě bydlí jiný počet lidí, rádi či neradi vaří nebo pečou atd.
Pak při zachování bezpečnosti instalace z hlediska úrazu elektrickým proudem a požáru instalace můžete připojit jakýkoliv typ sporáku a jeden provozovatel bude víceméně spokojený, občas jednou za rok mu jistič vylítne, tak si zase uvědomí limity a omezí se. A jiný provozovatel co se do tohto bytu přestěhuje bude jistič natahovat každý večer a v sobotu a v neděli 3x dopoledne a 2x večer. Pokud nebude takto přetěžovaná instalce pravidelně kontrolována, bude malér.

Do 80-tých let norma jasně řekla, že stupeň elektrizace bytu s elektrickým sporákem je ten a ten, a pro tento stupeň elektrizace bytu musí být  hlavní jistič třífázový nad např. 25A a šmytec. Sporáky se daly koupit 2-3 typy prakticky se shodným příkonem. A každý elektrikář i laik věděl, že pro elektrický sporák se musí nově sekat nová instalace.  Tečka.

Dnes si koupit sporák bez odborné konzultace o vlastní elektrické instalaci je riziko provozovatele. Jako si koupit plynový sporák a nemít zavedený plyn a myslet si, že můžete vařit na plynovém sporáku napojeném z kartuše propanbutanové ho cestovního vařiče.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #73 kdy: 05.10.2023, 09:49 »

[quote author=Martin Kurka link=topic=48444.msg381088#msg381088 Pokud nebude takto přetěžovaná instalce pravidelně kontrolována, bude malér.
To jsem nepochopil.
Přetěžován??,  vždyť je to jeho funkce, může být jen jistič, a jak jsem uvedl, řádňácky kvalitní jistič si nějakého občasného domácího šimrání ani nevšimne, ostatními komponenty v okruhu poteče menší proud nežli při plnohodnotném jištění, takže budou namáhány méně.



[/quote]
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #74 kdy: 05.10.2023, 10:18 »



Při tom si lze představit že některé z výše uvedených tří variant sporáků budou některým provozovatelům vyhovovat protože mají rozdílné provozní návyky, v bytě bydlí jiný počet lidí, rádi či neradi vaří nebo pečou atd.
Pak při zachování bezpečnosti instalace z hlediska úrazu elektrickým proudem a požáru instalace můžete připojit jakýkoliv typ sporáku a jeden provozovatel bude víceméně spokojený, občas jednou za rok mu jistič vylítne, tak si zase uvědomí limity a omezí se. A jiný provozovatel co se do tohto bytu přestěhuje bude jistič natahovat každý večer a v sobotu a v neděli 3x dopoledne a 2x večer. Pokud nebude takto přetěžovaná instalce pravidelně kontrolována, bude malér.


Není to jen o úhlu pohledů?
Když přečtu celý odstavec, tak jsem pochopil, že se jedná o dvojí přetěžování.

a) občasné
b) stálé, neboli "furt"

A v tom je podstatný rozdíl, jestli bude "káčko" 2,5,  anebo jen  0,5 v časové ose.
A ten "malér" se vztahuje k tomu neustalému přetěžování. Viděl jsem spoustu vypálených jističů a zčernalé isolace na vodičích a mnoho "zapálených" spojů......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #75 kdy: 05.10.2023, 20:43 »

Já to vidím tak, že zatížení jmenovitým poudem, je běžný provozní stav, který jistič musí ustát a musel to ustát už podle 35 4171 a souvisejících. Že stejně precizní střeva, zejména kontakty a zhášení už má dnes málokterý jistič, je věc jiná.
Pak se u těch, řekněme ne úplně povedených, jističů vlivem oteplení pozvolna, ale soustavně deformují a materiálově degradují plastové součásti mechaniky a že jich tam někdy je.
Taková pozvolná sebedestrukce.
Pak následuje další fáze, kdy začnou vypadávat a uživatel je bez vychladnutí zapíná v lepším případě ne do zkratu.
To se děje další věc a sice opal kontaktů a vznik pecek a následný zhoršení přechodových odporů v kontaktech, které vede opět k ohřevu, který někdy zasahuje až do vodičů, resp. jejich izolace.
Takže s přetížením či přetěžováním jmenovitým, či 1,05 násobkem, proudem se úplně neztotožňuji, protože pro kvalitní ať jistič, tak deion je to provozní stav, který, je-li to dobrý výrobek, jej nesmí ohrozit, ani zkrátit jeho životnost.
U jističů do plasťáčků se tak nějak, zejména u low cost výrobců, tak nějak s dlouhodobým plným zatížením nepočítá a tomu odpovídá i provedení, resp. místa, na kterých se šetřilo.
Čistě prakticky, kolik z milionů jističů v plasťáčcích v bytovkách i chalupách jede v režimu plného Ijm. Proto taky těch poruch není zas tak moc a vyhřátí souvisí častěji s chybným připojením vodičů, či hřebenu, než oteplením zevnitř.
Průmyslové jističe jsou naštěstí stále bytelné, takže zákazník má pořád možnost volby, je-li informován a uvědomuje si drobné technické niance.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #76 kdy: 05.10.2023, 21:32 »

A to jsem opět u "místního šetření" a plného využití zkušeností elektrikáře. Ten analyzuje možná rizika a učiní patřičná opatření. Šmudla byť ví že jistič bude provozován takřka na hraně, stejně zvolí levnou čínu (Chint, Noark a podbně) a výsledek tomu bude odpovídat. Odborník připraví kvalitní jistič, který bude "odolávat" mnohem déle a provoz bude tedy v čase spolehlivější. ROzdíl v práci těchto dvou řemeslníků bude cenově rozdílný, ale na první pohled levnější šmudla, se v dlouhodobém provozu ukáže nakonec o dost dražší volbou. Ale to nic není proti naštvané kuchařce, nad nedovařeným svátečním obědem.  Ale to se některým lidem prostě vysvětit nedá.  na zdravi

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #77 kdy: 06.10.2023, 08:35 »

A to jsem opět u "místního šetření" a plného využití zkušeností elektrikáře. Ten analyzuje možná rizika a učiní patřičná opatření. Šmudla byť ví že jistič bude provozován takřka na hraně, stejně zvolí levnou čínu (Chint, Noark a podbně) 


Jistič atakující cenu jednoho piva bych taknějak nechtěl nikde, natož v zatěžovaných okruzích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #78 kdy: 06.10.2023, 10:39 »

Jestli zařadíme CHint jako "levný čínský odpad",  přestávám chápat tento svět


* napáječ.jpg (746.42 KB, 2265x1063 - prohlédnuto 95 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #79 kdy: 06.10.2023, 12:38 »

Chint patri k tomu lepsiemu, co cina produkuje. Mam ich tu plnu tovaren, niektore ich prvky podstupili kladivovo vrtackovu metodu pre preskumanie vnutornosti a nie je to zle.

K cine ale mam vyrazne osobne vyhrady, takze do stroja by som ich nenavrhol ani za zlate prasa.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #80 kdy: 06.10.2023, 14:33 »

Chint patri k tomu lepsiemu, co cina produkuje. Mam ich tu plnu tovaren, niektore ich prvky podstupili kladivovo vrtackovu metodu pre preskumanie vnutornosti a nie je to zle.

K cine ale mam vyrazne osobne vyhrady, takze do stroja by som ich nenavrhol ani za zlate prasa.

Na základě čeho, hodnotíš tuto značku, jako lepší?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #81 kdy: 06.10.2023, 15:00 »

Mam po ruke 15 cinskych strojov roznej nekvality, rozobral/rozmlatil som rele a istice roznych znaciek, ktore som v nich nasiel. Chint mal vcelku slusne vnutra co sa tyka vahy a hrubky komponentov, pokovenie kontaktnych ploch opticky tiez dobre. Chint B16 istice, ktore mam v konstantnej 13A zatazi interne nehreju viac, ako Eaton/Schneider. Spolahlivost zatial tazko hodnotit, vsetko subjektivne hodnoty. Ostatne cinske istice mali znacky, ktore sa nedaju dohladat a dost papierove vnutro.

Annual revenue Chint je 7 mld USD, Eaton sa pohybuje okolo 20+.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #82 kdy: 06.10.2023, 15:18 »

Mam po ruke 15 cinskych strojov roznej nekvality, rozobral/rozmlatil som rele a istice roznych znaciek, ktore som v nich nasiel. Chint mal vcelku slusne vnutra co sa tyka vahy a hrubky komponentov, pokovenie kontaktnych ploch opticky tiez dobre. Chint B16 istice, ktore mam v konstantnej 13A zatazi interne nehreju viac, ako Eaton/Schneider. Spolahlivost zatial tazko hodnotit, vsetko subjektivne hodnoty. Ostatne cinske istice mali znacky, ktore sa nedaju dohladat a dost papierove vnutro.

Annual revenue Chint je 7 mld USD, Eaton sa pohybuje okolo 20+.


Tak až budou tyto jističe v provozu 20 let, a bez závad, pak se dá říct že patří k tomu lepšímu.
Mezi absolutní špičku, považuji řadu FAZ, od Eatnu. Znám stojní zařízení, kde je touto značkou osazeno vše, a je bezpróblemový provoz. Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #83 kdy: 06.10.2023, 17:58 »

Jestli zařadíme CHint jako "levný čínský odpad",    přestávám chápat tento svět

Kdysi jsem se nechal nalákat cenou a vyhověl kamarádovi. Potřeboval bydlet brzo a levně. Nikdy víc už je nechci použít.
Při utahování na DINku, se všechny "klaněly" na jednu stranu. Usadit na to potom kryt bylo peklo a nevypadalo to dobře. Dalo dost práce to trochu srovnat, aby to vypadlo alespoň trošku slušně. Některé se při utažení svorky "šklebily",  tedy se plast roztahoval. Také známka špatného provedení výrobku. Jističe hřály více do stran a vzájemně se ovlivňovaly. Rozvaděč "ve studené chodbě" vstupu do domu. Když ale bylo léto a teploty lezly nahoru, tak při teplotách nad 32°C venku, začal padat náhodně 13A jistič na bojleru a pár zásuvkových z kuchyně při vaření. TO u jiných výrobců nepamatuji. A to byla v rozvaděči rezerva ještě 1 a 1/2  DINky.
Tolik hlavní postřehy z jejich instalace.

Tím jsem s nimi skončil. Nejsem testovací elektrikář a ztracená důvěra se těžko vrací z5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #84 kdy: 06.10.2023, 18:15 »

Hodnotit Chint podle nejlevnější série, kterou sem tahají čeští překupníci, není úplně fér. Asi jako hodnotit celý EATON podle PL6.
Oni vyrábět umí, jejich vzducháče (možná lehce obšlehnutý S-E) jsou bezproblémové i po 20 letech provozu, stejně tak deiony. Takže z Číny je to opravdu ta lepší varianta. Problém na trhu je, že vyšší řady mají nákupku obdobnou jako třeba EATON a tedy jsou z hlediska obchodu nezajímavé.
Na koho se dá tedy nadávat není Chint, ale překupníci, co to sem tahají.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 2 3 4 [5] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.081 sekund, 23 dotazů.