Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
Milan Churavý:
Je možné umístit u bazénu v zóně 2 dle ČSN 33 2000 krátkovlnný infračervený zářič krytí IP65 240V přes proudový chránič 30mA?
Štefan Beláň:
Ano, je to možné.
Krytí IP65 vyhovuje i max. krytí pro zónu 2 (min. IPX2). Ochrana automatickým odpojením chráničem 30mA je jednou z možných ochran, v souladu s ČSN 33 2000-7-702 ed. 2, čl. 702.471.4.3.
Osobně více věřím ochraně oddělením obvodů a chráničem.
Neuvedl jste způsob připojení k síti a zda je zařízení třídy I. nebo II.? :-\
Rozmahel Vladimír:
Pouze doplním, požadované krytí IPX2 pro kryté bazeny, IPX4 pro venkovní, IPX5 pro tlakové mytí, dále musí být provedeno doplňující pospojování kovových částí v zonách.
Milan Churavý:
třída II; připojení vidlicí do zásuvky
Milan Churavý:
omlouvám se... třída I