Mohou být vodiče jednoho HDV z různých materiálů ?

(1/1)

Petr Ševčík 76:
Při rekonstrukci HDV byl pouze PEN vodič vyměněn za CY, fázové ponechány AL.
Vše shodný průřez, proudově vyhovující.
Nepodařilo se mi dohledat rozpor s ČSN.

(původně AL 3x95+70, nyní AL 3x95+CY95)

František Šohajda:
Technicky:
Vodivost jednoho materiálu má být stejný ,     nebo lepší jak je od začátku instalace ............

Původně máte AY 70  nyní máte CY 95  -je to samozdřejmě lepší !
Dále svorky pro tyto průřezy...to tu ale neřešíme.
Dále uložení...

Václav Třetí:
U nás nezvyklé řešení, dříve měli i takové kabely v Maďarsku. Posílení vodiče PEN výměnou za větší průřez v mědi by možná odpovídalo objektu s velkým množstvím výpočetní techniky, kde bývá PEN přetížen. Pokud vím, tak přímo tuto situaci ČSN neřeší.