Eaton Tour 2023 - bezpečná a spolehlivá FVE

<< < (2/2)

Jan Franěk:
Aby nedošlo k mýlce. Iniciativu Eaton na školení techniků velmi vítám, jen se pozastavuji nad tím, jak to mnozí většinou neelektrikáři na těch střechách skutečně provádějí. Víc takový školení  O0

Jiří Schwarz:
Každá iniciativa v tomto směru je vítána, ono je to v podstatě tak trochu "nové" a je třeba to alespoň ty serioznější "naučit" dělat správně.

--------
Je to několik týdnů, kdy jsem se snažil vysvětlit co bylo špatně.
Krásná ochrana proti přepětí na přívodech od panelů
Druhá ochrana na vedení od střídače do rozvaděče.
Třetí B+C klasicky na přívodu do objektu

A přesto střídač nevydržel blesk o kousek dál v ulici...
Když nejsou všechny ochrany na vstupu i výstupu střídače na jeden ochranný zemnicí potenciál pokud možno krátkými přívody, asi si umíme představit co, jaký rozdíl potenciálů, zničil střídač

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana