Jakým svodičem přepětí mohu nahradit svodič navržený v projektu?
(1/1)
Dan Černohorský:
Projektant pro novostavbu rodinného domu (jednopodlažní bungalov) navrhl přepěťovou ochranu typ T1+T2 s parametry
In=15kA
Up=1,2kV
60kA při vlně 8/20μs
Protože se jedná o projekt, který investor koupil od nějaké slovenské projekční kanceláře a nemám jak projektanta kontaktovat, potřeboval bych poradit s volbou konkrétního svodiče. Svodič s navrženými parametry nedokážu koupit.
Mohu použít třeba tento svodič Bonega?
Jan Hájek:
DEHNshield
https://elektrika.cz/data/clanky/kombinovany-svodic-pro-rodinne-domy-dehnshield
Jiří Schwarz:
Citace: Dan Černohorský 10.08.2023, 21:38
...
Mohu použít třeba tento svodič ...
Použít ho můžete, ale je otázkou jestli splní to, co od něj čekáte
Pokud někdo prezentuje výrobek jako stupeň T1 (+T2) ale do parametrů napíše jen hodnoty pro vlnu 8/20 a "nepochlubí" se hodnotou pro bleskovou vlnu 10/350 působí to poněkud nevěrohodně
Milan Hudec:
Citace: Jiří Schwarz 11.08.2023, 09:20
Použít ho můžete, ale je otázkou jestli splní to, co od něj čekáte
Pokud někdo prezentuje výrobek jako stupeň T1 (+T2) ale do parametrů napíše jen hodnoty pro vlnu 8/20 a "nepochlubí" se hodnotou pro bleskovou vlnu 10/350 působí to poněkud nevěrohodně
Je tam uvedeno 12,5
Osobně důvěřuji výrobku DEHNVENTIL (původní široké provedení), nic poctivějšího už nikdy nikdo nevyrobí.
Dan Černohorský:
Dík za rady. Použiju DEHNshield TNS.
Navigace
[0] Index zpráv