Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?

<< < (2/3) > >>

D. Novotný:
Nemám iluze, že nějaká firma zabývající se montáží bude realizovat body 1-9, tak jak je uvedeno výše. Dům nemá v současné době hromosvod. Můj dotaz spočívá v tom jak vyhodnotit jednolivé nabídky, kdy firmy uzemnění neřeší vůbec, pár jich to řeší svým způsobem, kdy panely a konstrukci propojí 16mm CYA a vše svedou k zemnícím tyčím (jejich počet se upřesní na místě). Jedna firma shodou okolností, která předložila nabídku s nejlepšími prvky a zároveň nízkou cenou chce provést uzemnění tím způsobem, že panely a konstrukci propojí kabelem pomocí CYA 16mm a tento kabel svedou dolů k zemnícímu pásku elektroměru, kde vše přes svorkovnici propojí.

Které z těchto řešení je z hlediska budoucího pořízení hromosvodu nejblíže k ideálnímu stavu (podle obecných předpokladů),  aby se nemuselo při jeho realizaci s panely hýbat tj. například je sundavat apod...

Nechci od nikoho návod, jak vše realizovat. Jen konstatování, zda a v jaké situaci je/není možné realizovat tu poslední možnost s propojením se zemnícím páskem od elektroměru?

Pro doplnění uvedu, že rozvody v domě jsou v mědi. Domovní rozvaděč je instalován v technické místnosti a mezi ním a elektroměrem je CYKY 4x16mm. V rozvaděči je poté provedeno rozdělení PEN na PE a N a instalovány chrániče. Přepěťová ochrana není. Následně například bojler, vana, měděné rozvody atd. jsou spojeny zelenožlutým vodičem na PE svorkovnici.

Abych předem nechával zhotovit projekt a následně požadoval dodávku FVE podle projektu je na RD úplná utopie. Už takhle drtivá většina firem odmítne realizaci, když mají dělat podle svého vypracovaného projektu a na vše musí dát revizi... Ano revize není u 90% instalací součástí. Natožpak, aby se řídily projektem, který vypracoval někdo jiný.

D. Novotný:
Ještě podstatná informace. FV panely nebudou nijak propojeny s domovními rozvody. Měnič je off-grid a nelze na něj připojit nic jiného než odporové zátěže tj. bude na něj napojen tedy jen ten bojler a poté 2x elektické topné těleso na ručníky. Pokud bude dostatek výkonu, ohřeje se bojler i topná tělesa. Bojler má 2 topné patrony, kdy jedna bude na FV a druhá na síť. Každá s vlastním termostatem.

Juraj Rojko:
To je velmi podstatná informace. Musíte si uvědomit, že po instalaci FVE dům hromosvod již mít bude, jímačem budou panely, svodem bude vodič uzemnění a případný pásek u elektroměru bude zemničem. Asi si umíte představit, že toto není dobré řešení. Na "pásek u elektroměru" (s nadsázkou, dělá se to jinak) lze připojit panely, které jsou chráněné dobře provedeným hromosvodem a je od něj dodržená dostatečná, projektantem vypočítaná, vzdálenost. Toto uzemnění však nemá za účel podílet se na svedení části bleskového proudu.

Z toto pohledu jde správným směrem řešení firmy, která mluví o jímačích, zemních tyčích atd. Jen je potřeba aby to udělali správně. Pokud je o projekt, tak jsem myslel projekt na hromosvod, nikoli celý projekt FVE. Nevylučuji, že to udělá správně i instalační firma, ale postup nejdřív udělat (kdo na to bude dohlížet?) a pak to zakreslit nebudí důvěru.

(Jinak si dovolím tvrdit, že drtivá většina FVE má projekt i revizi. Jen o kvalitě obojího lze často s úspěchem pochybovat.)

D. Novotný:
Přidávám perličku ze smluv o dílo:

Objednatel se zavazuje Dílo převzít, a to v místě provedení Díla uvedeném v Objednávce. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla, pokud je dílo zdárně dokončeno a revizní technik vydá protokol o revizi a neshledá na Díle žádné vady.

Prakticky podepsáním smlouvy o dílo je vše převzato, neboť když revizní technik od firmy, která FVE montovala vydá protokol o revizi, že je vše OK, tak přes to vlak nejede... Tohle ustanovení má z došlých nabídek ve smlouvě větší polovina firem a pak si ještě něco dovolte diktovat...

A to teď řeším jen to "uzemnění". Co se děje na straně za měničem, to je ještě větší divočina i pro mě jako trochu poučeného laika.

Erik Tomasek:
Co si neuděláš sám... :D

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana