Lze, pro lepší "s", kombinovat uzemňovací soustavu typu A s typem B ?
Erik Tomasek:
Mam objekt v tvaru L
Dlzka objektu 13m, sirka objektu 7m,
plus vykleok 5x3m. (vid nacrt)
Bleskozvod je podla normy STN EN 62305 1-4, meranie 9 Ohm, vsetky 4 zvody.
Neviem, ci je mozne pridat zvody do strechu strechy tak, aby som potlacil "s"
Ciel: maximalizacia bezpecnej pouzitelnej plochy pre FV.
Material: tasky/beton skridle
Obvod domu cca 60metrov, hlbka 50-60cm, uzemnovaci FeZn 10mm, na streche Hlinik 8mm.
Navrh:
Ak natlču FeZn tyce do zeme, spojim to S FeZn, ktory uz je v zemi, samozrejme vsetko spravne ochranit/izolovat v mieste spojenia. Pomozem si znizit hodnotu "s", aby som mohol o par cm posunut panel k bleskzovodu? Alebo tym nic neziskam, ak je moj typ uzemnovacej sustavy funkcna, tak ju funkcnejsou uz prakticky nevytvorim?
Jiří Schwarz:
Dovolil bych si upozornit, že ten první obrázek (program) je "divnej", tam je nějak podivně zakomponováno to pospojení přes okap a proti vzorečku z normy to počítá poněkud větší vzdálenost
Milan Kaucký:
Prosím vás, tyto výše uvedené programy jsem dělal na začátku, když jsem se učil programovat ve Visual Basicu. Jedná se o pouhé informativní výpočty dle jednoduchých vzorečků v normě.
Nelze to používat pro skutečné výpočty dostatečných vzdáleností !!
Od té doby jsem si pro sebe udělal nějaké prográmky pro přesný výpočet v případech, kde je problém s výpočtem v Distanc toolu od fy. DEHN.
Ale ty nedávám k dispozici, protože bych se připravoval o zakázky. Ty ke zveřejnění odkážu až v závěti. A protže mi je již 71 let, tak se možná dočkáte brzy....
Erik Tomasek:
Pane Kaucký, nic ve zlym, ale dufam ze ta zavet nebude dokonana drive nez o 30 let !
Dlouhý život a ve zdraví. To je zaklad. Program pocka :)
Viem ze je to len orientacne, ale aj tak by ma zaujimalo, ci by kombinacia pomohla, bez toho, aby sa zvysil pocet svodov, kedze zavadzia terasa z jendej strany, okna z druhej, aj ked nie je nemozne tahat ten zvod aj "v strede" strechy, len potom to postrada ten ciel maximalizovat pocet panelov na streche.
Aj ked bez vypoctu sa to pausalne povedat asi ani neda.
Juraj Rojko:
Pokud správně rozumím vašemu záměru, tak to stále bude zemnič typu B, pouze možná o trochu zlepšíte zemní odpor. Což nebude na škodu, ale bez významnějších změn to ke snížení s zřejmě nepovede. Dostatečná vzdálenost však není jedno číslo, mění se s místem ve kterém ho určujete. Je proto možné, že v místech která vás trápí bude vyhovovat. Rezerva však neuškodí, není to exaktní výpočet.