Jak zábránit kolísání napětí v chatě?
František Šohajda:
Citace
Kolísaniu napätia asi nezabránite. Čiastočne sa môžete ochrániť vybudovaním kvalitného uzemnenia pri vašej chate a jeho pripojením k vodiču PEN (pre vás - nulák)
Jako pro laika je toto základní řešení Vašeho problému spolu s průřezem vodiče....! Jinak se poohlédněte po odborníkovi elektro!! O0
Jiří_Hrubý:
Citace: Rozmahel Vladimír 31.07.2023, 15:50
Zákazník má nárok na určité standardy v kvalitě dodávky el.en.
Zkuste optarně pohovořit s distributorem na toto téma.
https://www.eru.cz/jak-je-stanovena-pozadovana-kvalita-dodavek-jak-uplatnim-nahrady-za-jeji-nedodrzeni
To je sice pravda, ovšem platí to pouze do místa majetkového rozhraní. A protože neznáme podrobnosti, nějak tuším, že kdesi na kraji bude HDS, či RISka distributora a zbytek bude instalace.
Běžný stav v chatách. Z pochopitelných důvodů distributor přebral instalaci mezi chatami jen výjímečně.
Václav Třetí:
Jakmile je někde fakturační elměr distributora, tak za ním už je vše majitelů chatek a musejí se starat sami!!
Jiří_Hrubý:
Chaty mají někdy to specifikum, že se jedná o jakousi "LDS", přičemž posledním majetkem distributora je právě ta almara na kraji osady, následuje osadní instalace a protože někdy historicky došlo k rozhádání osadníků kvůli fakturám, jsou na chatách elektroměry distributora, ale napájecí rozvod osadního výboru.
Vlado Konrád:
Citace: Milan Hudec 31.07.2023, 13:30
13 majitelů chatek, páteřní vedení mezi EM všech a ničí (90 leta, s distributorem dohodnuto vše na hubu v osmdesátkách)
Ještě prosím o vysvětlení vašeho názoru "jeden spoj uhnije a je vše v háji).
Písal som blbý spoj. Uzemnenie v TNC sieti má iný účel ako suplovať Zs siete. O spojoch 40 rokov starých a ich prevedení si nerobím ilúzie