Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
Milan Jakeš:
Citace: Jan Yossarian 27.07.2023, 18:45
Rozumím, nechtějl jsem nasrat, norma je norma ale když to čte laik, tak si pak některé výrazy vysvětluje špatně.
Souvislost EN norem s legislativou EU je v případě produktů s povinným označením CE a nebo v případě VTZ daná. Některé normy nejsou závazné, jiné jsou závazné s omezením a další jsou závazné zcela.
Milan Jakeš:
Citace: Michal 75 27.07.2023, 21:57
Kabely vyměním, ať je to zase na pár let v pořádku, jenom se chci ještě ujistit: musím použít CYKY-J 3x2,5 nebo mohu do chrániček ve zdi natáhnout i CYKYLo-J 3x2,5?
Jestli se vám s CYKYLo-J 3x2,5 bude lépe pracovat, není zde důvod ho nepoužít.
Václav Třetí:
Do instalačních trubek můžete použít i samostatné vodiče CY v barvě hnědé (nebo černé) modré a zelenožluté.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana