Musí být ochranný vodič vždy součástí kabelu s pracovními vodiči L a N?
Michal 75:
Právě se věnuji rekonstrukci domu po rodičích a v jednom z pokojů jsem měl v plánu vyměnit staré unavené zásuvky za nové (Legrand Niloé), které se líbí manželce :)
Zásuvky v pokoji jsou pospojované, do první je od 16A jističe přívod CYKY nebo CYKYLo, každopádně CU 3x2,5, nicméně k další již vedou v husím krku samostatné kabely, přičemž fáze a "nulák" jsou s drátem, ochranný kabel pak v lanku. Ke třetí zásuvce pak vedou 3 lanka, ke čtvrté (koncové) opět dva dráty a žlutozelené lanko...
A je vůbec v pořádku mít vodiče rozvedené takto jednotlivě a ne jedním kabelem?
(Rozvody mezi pospojovanými zásuvkami - nechat lanko nebo vyměnit za drát?)
Milan Hudec:
Na základní otázku je správná odpověď nemusí (např.TT sítě), to ovšem neni váš případ.
Vy máte uložení vodičů v trubce, byť různého provedení, ale i to je v pořádku za podmínky správného popráníse se slaněnými konci.
Pokud jsou trubky průchozí, stálo by za úvahu slaněné vyměnit za pevné.
Peter Munka:
Citace: Milan Hudec 27.07.2023, 08:11
Pokud jsou trubky průchozí, stálo by za úvahu slaněné vyměnit za pevné.
Aky bude prinos takeho riesenia ? Ved su krajiny, kde sa vsetko zasadne taha lankami v chranickach.
Jiří Schwarz:
Pokud jsou průchozí trubky, byl bych pro výměnu vodičů a zapojení v "třívodičovém" TN-C-S
Nemám problém se slaněnými vodiči, pokud jsou správně ošetřené konce (jak Milan naznačil) a pokud jsou to vodiče určené pro takové použití.
Nedaleko nás bývala sovětská vojenská posádka, "materiálu" měli na rozdávání, dodnes jsou v různých garážích, kůlnách, dílničkách rozvody vojenskými PKčky, nejeden majitel míchačky nebo podobného zařízení má jako přívodní kabel VF NK4
Milan Hudec:
Citace: Peter Munka 27.07.2023, 09:06
Aky bude prinos takeho riesenia ? Ved su krajiny, kde sa vsetko zasadne taha lankami v chranickach.
Tazatel je dle dotazu laik a s pevným nadělá při zapojování méně chyb.
Vybavený profík si samozřejmě poradí i se slaněným.