Jaký je rozdíl mezi elektrickým obvodem a elektrickým okruhem?

<< < (3/3)

Milan Hudec:
Citace: Jan Kelbich  22.07.2023, 21:09

To nechápu, jak se tedy dosáhlo té stejné kvality (tím okruhem).


Zparalelněním méně kvalitního vodiče PEN.

Jiří Kantner:
Citace: Milan Hudec  23.07.2023, 21:31

Měl vyšsí mez pevnosti.
Zkus si vzít tehdejší Al vodiče zelený a fázový a zkušebně vytvaruj holý vodič, rozdíl poznáš.
Bylo to předepsáno normou "používání Al vodičů......."

O kabelech s Al vodiči s vyšší pevností jsem četl že se používaly v USA (také tam měli hliníkovou epochu) Té vyšší pevnosti se dosahovalo legováním Al přidáním železa.
Tyhle materiálové experimenty s hliníkem měly celou řadu národních specifik. U nás to byla montáž přímého vodiče pod hlavu šroubku, v US se dbalo na co největší styčnou plochu a na Al vodičích se musela dělat očka a pod hlavičku šroubu se dávala pérová podložka a pak plochá podložka.

Jan Kelbich:
Citace: Milan Hudec  23.07.2023, 21:40

Zparalelněním méně kvalitního vodiče PEN.


Paralelně tak byly ale i ty fázové, takže zase nebyla stejná kvlita.

Milan Hudec:
Nerozumíme si.
Pro nulák byla předepsána kvalita o chlup lepší, no a když experimentálně natáhli nuláky běžné kvality dva, tak byla splněna podmínka.

Václav Třetí:
U nás se hliník legoval snad maličkým množstvím stříbra