František Srnec:
Při používání ponorného zahradního čerpadla s plovákem a rozběhovým kondenzátorem o příkonu 950W došlo k tomu, že při zapínání čerpadla (v rozebraném stavu) se nepravidelně jedenkrát motor rozeběhne na plný výkon vlevo a po dalším spuštění obráceně, popřípadě se nerozběhne a "bzučí". Kapacita kondenzátoru odpovídá.
Jirka Údržbář:
Kondenzátor má omezenou životnost. Zkuste ho vyměnit.
Václav Třetí:
Překontrolovat celistvost vinutí pomocné fáze motoru a to, zda nemá průraz do hlavního vinutí (nutno vinutí od sebe oddělit-rozpojit - pokud je to možné)
Radek Luža:
Také bych to viděl na vadu kondenzátoru, takto se chová motor podobné konstrukce i bez kondenzátoru, kam ho nakopnete tam se točí / stojí na místě, záleží v jakém fázovém posunu jej spustíte.
Pro měření kondenzátorů se dá použít měřící přístroj od výrobce Fluke a nebo pro měření elektrolytický ch kondenzátorů mám dobrou zkušenost s poměrně levným přístrojem od p.Zajíce, konkrétně ESR tester
http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
lze tím měřit i kondenzátory zaletované v plošném spoji bez nutnosti demontáže
EDIT:
většinou při rozebrání a následném složením ponorného čerpadla již nedocílíte správné těsnosti bez výměny těsnícího O-kroužku a touto opravou prodloužíte život čerpadla tak o rok (z vlastní zkušenosti)