Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« kdy: 30.06.2023, 08:32 »

Pro odlehčení vkládám malou kvízovou otázku. Najdete důvod nutnosti okamžité výměny této dvoj-zásuvky?

 angel na zdravi tanecek


* Výstřižek.PNG (322.39 KB, 393x413 - prohlédnuto 1168 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 30.06.2023, 08:37 »

Ruplá keramika, zaoxidované kolíky.
Zaznamenáno
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.06.2023, 08:52 »

krom výše zmíněného mi přijde, že ta spodní nemá vůbec zapojený kolík na PEN
Zaznamenáno
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 30.06.2023, 08:58 »

Levá horní dutinka nebude mít (dostatečný) kontakt s kolíkem.
Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.06.2023, 09:27 »

Porušené krytí.

Předpokládám, že ten kryt tam nemohl z důvodu poškození keramické části držet. Jako "náhradní" upevnění mohla sloužit ta lepenka (nebo co to je),  která je vidět v horní části zásuvky.
Zaznamenáno

Elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 30.06.2023, 09:27 »

krom výše zmíněného mi přijde, že ta spodní nemá vůbec zapojený kolík na PEN

Ano, původně jsou ochranné kolíky zanýtovány do jedné šíny (nebo jak to mám pojmenovat) a na fotografii je tato z mě nejasných důvodů přestřižena. Tím pádem spodní ochranný kolík opravdu nechrání. A to je poměrně vážný problém, vážnější než prasklá keramika a kolíky od barvy.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 30.06.2023, 09:58 »

Ano, správně. Všeobecně tyto zásuvky fungují celkem dobře a ani prasklá keramika " je nezastaví". Barva na kolíku je všeobecně taky problém, ale celkem snadno řešitelný.

Zde ale zasáhla kutilova laická ruka a pravděpodobně po stržení závitu v materiálu zásuvky (v té šíně) . Tedy kus té šíny vystřihl a delší šroubek chytil přímo do spodního plechu zásuvky. Byl jsem překvapen když jsem na jednom kolíku naměřil PE a na druhém ne.  Podobně zničenou a nebezpečnou zásuvku jsem potkal poprvé, tak jsem ses vámi rád podělil o svou zkušenost a zjištění, že nikdy nejste dost opatrní tam, kde vládne kutilova ruka


 na zdravi poklona poklona poklona  dobrá práce kolegové  Afro


* Výstřižek.PNG (327.92 KB, 437x468 - prohlédnuto 481 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 30.06.2023, 11:18 »

To už je na palici, co může někdo udělat. Ovšem počet závad je také kuriosní. To se doopravdy často nevidí.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 01.07.2023, 08:03 »

Citace
Barva na kolíku je všeobecně taky problém, ale celkem snadno řešitelný.

Kvůli této závadě jsem se nedávno vytočil, když malířská firma malovala pokoje nemocnice!!
Prostě "prasata" jinak se to nedá říct!! Toto udělat  na jih od nás (třeba Rakousko) tak jednou první linkou domů a bez peněz!! tanecek
Některé zásuvky se museli vyměnit celé!!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.07.2023, 08:50 »

Ano, správně. Všeobecně tyto zásuvky fungují celkem dobře a ani prasklá keramika " je nezastaví". Barva na kolíku je všeobecně taky problém, ale celkem snadno řešitelný.

Zde ale zasáhla kutilova laická ruka a pravděpodobně po stržení závitu v materiálu zásuvky (v té šíně) . Tedy kus té šíny vystřihl a delší šroubek chytil přímo do spodního plechu zásuvky. Byl jsem překvapen když jsem na jednom kolíku naměřil PE a na druhém ne.  Podobně zničenou a nebezpečnou zásuvku jsem potkal poprvé, tak jsem ses vámi rád podělil o svou zkušenost a zjištění, že nikdy nejste dost opatrní tam, kde vládne kutilova ruka


 na zdravi poklona poklona poklona  dobrá práce kolegové  Afro
Prdlajs, hajdalacky jsem prohlédl pouze horní část fotografie a nechal se nachytat tanecek
Takže se musím vykroutit aspoň za pul bodu.
Neuvedls síť, takže by to mohla být kombinace SELV a PELV v jednom tanecek
Zaznamenáno
Milan Jakeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 01.07.2023, 09:00 »

Toto udělat  na jih od nás (třeba Rakousko) tak jednou první linkou domů a bez peněz!! tanecek

By jim pak ještě poslali účet za výměnu zásuvek.
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 01.07.2023, 10:30 »

Ano, původně jsou ochranné kolíky zanýtovány do jedné šíny (nebo jak to mám pojmenovat) a na fotografii je tato z mě nejasných důvodů přestřižena. Tím pádem spodní ochranný kolík opravdu nechrání. A to je poměrně vážný problém, vážnější než prasklá keramika a kolíky od barvy.
Teď bych ještě prodiskutoval, jestli neodhalení takové závady při revizi je vadou práce RT nebo není.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #12 kdy: 01.07.2023, 13:00 »

Teď bych ještě prodiskutoval, jestli neodhalení takové závady při revizi je vadou práce RT nebo není.

Pokud RT provádí při revizi měření a uvede to v revizní zprávě, pak je neodhalení této nebezpečné závady jistě jeho jasným pochybením. Otázkou je, zda pak někdo RT dokáže, že zásah do zásuvky byl proveden až po konání revize. Tam pak přijde "tvrzení proti tvrzení".
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 01.07.2023, 14:57 »

To snad nejde neodhalit:

1)  prasklá keramika
2)  vadná  - uvolněná - horní levá zdířka
3)  přerušený spoj PE - spodní kolík nezapojen
4)  evidentně uvolněný montážní třmen, chybí horní šroub M3 držící keramiku
5)  třmen je nevhodně uchycen do LK
6)  LK je viditelně vyštípnutá a opravená v horní části lepenkou - isolací
7)  nabarvené ochranné kolíky


Objekt bude pěkně rozhadrovaný celý, takový stav napovídá elektrikáři nebo RT:

                                  "Buď hodně opatrný"

P.S. Teď jsem si všiml druhé foto, kde je vidět, jak kulišácky je zásuvka opravená a kryt přidělaný do vyvrtané dírky o kousek výše. Kdo zná tyto zásuvky, stejně vidí, že je něco špatně. Že se tím někdo zabývá, to bych pochopil před 40 léty, tehdá dost věcí chybělo a občas byl na vesnici problém, kde koupit nový kus, nejblíže to bývalo v okresním městě a to mohlo být docela daleko.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 01.07.2023, 22:36 »

To snad nejde neodhalit:

1)  prasklá keramika
2)  vadná  - uvolněná - horní levá zdířka
3)  přerušený spoj PE - spodní kolík nezapojen
4)  evidentně uvolněný montážní třmen, chybí horní šroub M3 držící keramiku
5)  třmen je nevhodně uchycen do LK
6)  LK je viditelně vyštípnutá a opravená v horní části lepenkou - isolací
7)  nabarvené ochranné kolíky


Nejde mi o deset závad, ale právě jen o tu jednu (přerušený spoj PE - spodní kolík nezapojen).
Řekněme, že zásuvka je jinak v pořádku a to přerušení se nedá odhalit jinak než rozebráním anebo měřením spodní zásuvky.
Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 01.07.2023, 23:14 »

Tento pripad vedie k otazke, kto z vas, reviznych technikov meria kazdu cast dvojzasuvky zvlast ?
Meranie vsetkych zasuviek v ramceku povazujem za samozrejme, tam je sanca na chybu pri sluckovani, ale v dvojzasuvke je sanca velmi mala.
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 02.07.2023, 04:28 »

Závada ve strojku zásuvky je zrádná a navíc udělaná někým hodně hloupým. Já bych závadu doměřil jistě, protože mám zvyk měřit nejprve spodní část dvojzásuvky. Pokud by byla zapojena obráceně a nebyl připojen kolík v horní části, tak bych tuto závadu mohl na první měření nezjistit.

Přiznám se, že takovou zradu bych neočekával, občas se vidí chybějící kolík, protože povolí jeho nýtování, také jsem se setkal s tím, že kolík drží ve vidlici a vytahuje se zároveň s ní, to jsou závady viditelné na první pohled.

S ohledem na vzhledové nedostatky, vyvrtanou další díru v krytu pro šroubek na jeho uchycení, uvolněnou, rozbitou zásuvku a oblepení lištové krabičky a zásuvky páskou, dá se také předpokládat další závada. Zásuvky považuji za kritické místo instalace a při kontrole je rozebírám všechny.

Já  poklona  Honzovi Fraňkovi, že nás s touto neobvyklou závadou seznámil.

to kol. Strycharski: Nefunkční kontakt PE je nebezpečný elektricky, nepružící kontakt fáze v horní části dvojzásuvky je nebezpečný zase požárně.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #17 kdy: 02.07.2023, 08:22 »

Teď bych ještě prodiskutoval, jestli neodhalení takové závady při revizi je vadou práce RT nebo není.

Nooooo, po přečtení dalších příspěvků musím přiznat, že obě zásuvky opravdu neměřím a tím pádem bych byl vlastně docela v řiti  angel  To mě opravdu nenapadlo
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je třeba jistit zásuvku umístěnou na balkoně proudovým chráničem?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Jaká má být výška venkovní zásuvky od země pro případ zavátí sněhem?
 Jak řešit instalaci zásuvek do dřevotřískové desky?
 Potreboval bych "zasuvkove plato" s vypinacem, existuje ?
 Jak správně zapojit zásuvku s chráničem do obvodu sítě TNC?
 Kdy nemusí být zásuvka zapojena přes proudový chránič?
 Existuje nějaký předpis nebo norma jak má být správně zapojena ss zásuvka?
 Musí být zásuvky ve školních učebnách pouze přes proudové chrániče?
 Ako je správne zapojená zásuvka (zásuvky), keď je to v smyčke?
 Dá se zkontrolovat správně zapojená zásuvka multimetrem?
 Jak propojujete vícenásobné zásuvky (např. v pětirámečcích) ?
 Jak smyčkovat zásuvky v několikanásobných rámečcích?
 Musí být motorová zásuvka 63A zapojena přes proudový chránič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kde je předepsáno bezpečnostní zaslepení zásuvek?
 Jaké jsou podmínky pro zapojení zásuvky 230V umístěné na stroji?
 Ako riešite pripojenie ž/z vodiča CY4 ochranného pospájania v zásuvke?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jak správně odbočit vodič PEN v zásuvce?
 Jaké jsou normy na zásuvkové obvody v Německu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Jak zapojujete zásuvky 3f/32A v budově s hlavním jističem 25B/3 ?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Znáte podrobně bohatý sortiment zásuvek a vidlic Mennekes?
 Lze zvýšit bezpečnost a menší poruchovost u takto zapojené zásuvky?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 B&B ELEKTRO: PLEXO 66 zásuvka IP66
 Dle jaké normy se posuzuje závada zásuvky 230V?
 Která norma řeší redukce nebo dimenzování zásuvek?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 TIP na vestavnou zásuvku NAUTILUS IP68, 16A/230V s víčkem na pásku.
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Novinka! Krabice OBO pro instalaci zařízení pro instalaci třípólové nebo pětipólové zásuvky CEE
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 OBO: Katalog Systémů instalačních přístrojů EGS 2019-20
 Do jaké krabice se montuje zapuštěná 3f zásuvka?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné nově montovat 3+PE zásuvky?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 Zásuvkové kombinace N.G. Elektro
 Jaký zkratový proud očekávat u zásuvky 125A?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT
 Jak často používáte vícezásuvky s přepěťovou ochranou?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
 Nač pamatovat i při jednoduchých opravách elektrického zařízení?
 Doporučujete do historických interiérů dobový design ovladačů osvětlení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.