Najdete co je na této zásuvce špatně?
M S:
Budem za diablovho advokata. Na tomto fore sa (vcelku opravnene) casto spomina "nevrtajte sa v tom, nechajte pracu profesionalovi".
Kto ma byt kvalifikovanej si, ako RT v zodpovedani otazky: Je instalacia bezpecna?
Myslite na najhorsiu moznost. Ak bude mat dany byt/dom len dvojzasuvky a vypustim nanho kutila, hypoteticky moze prist k pripadu, kedy vrchna polovica dvojzasuviek presla nadherne a RT vystavil kladnu reviziu, no na spodku najdete na kazdom koliku fazu. Niekoho to zabije. Co teraz?
U jedneho mojho zakaznika v DE sa pri kontrolach instalacie, predlzovaciek a podobnych sprostosti kontroluje kazda jedna zasuvka v predlzovacke. Prislo mi to ako extrem, ale vlastne preco nie.
Kvita Ladislav:
Citace: M S 02.07.2023, 23:19
U jedneho mojho zakaznika v DE sa pri kontrolach instalacie, predlzovaciek a podobnych sprostosti kontroluje kazda jedna zasuvka v predlzovacke. Prislo mi to ako extrem, ale vlastne preco nie.
Tak to je snad normální i v našich končinách? Nebo se snad mýlím?
Radim Strycharski:
Citace: M S 02.07.2023, 23:19
U jedneho mojho zakaznika v DE sa pri kontrolach instalacie, predlzovaciek a podobnych sprostosti kontroluje kazda jedna zasuvka v predlzovacke.
Dobrá připomínka. Prodlužovačka je něco jiného než dvojzásuvka ve zdi. Prodlužovačka je samostatný přenosný výrobek a z důvodu BOZP se čas od času kontroluje. No a tam samozřejmě se musí ověřit bezpečnost celého výrobku, takže když to bude "pětipes", tak se změří pět kolíků. Je potřeba vnímat ten rozdíl u výrobků. U pevně zabudovaných výrobků se tyto nekontrolují. Ty byly odborně nainstalovány do jednoho místa a nikdo s nimi nemanipuluje, nikdo je nikam neodnáší. Pouze se ověřuje jejich připojení s jinými výrobky, protože připojení může být rozsáhlé, v jiném prostoru nebo i u jiného provozovatele. Přenosné výrobky mají jiné riziko. Ty může někdo někam odnést, opotřebit pohybem, nesprávným umístěním apod. a tak se kontrolují celé.
Kamil Novák:
Jak už uvedl kol Boček :
Citace: Václav Třetí 02.07.2023, 04:28
Já bych závadu doměřil jistě, protože mám zvyk měřit nejprve spodní část dvojzásuvky. Pokud by byla zapojena obráceně a nebyl připojen kolík v horní části, tak bych tuto závadu mohl na první měření nezjistit.
,
a Horác a Franěk, dělám to také tak (měřím u dvojzásuvek jen jednou).
Na rozdíl od pana Bočka v tom nemám zavedený nějaký systém a zastrčím měřící adaptér náhodně.
Jen snad poslední léta spíš do dolní zásuvky, protože při použití "pootočených" typů nemám v ruce napoprvé ten správný úhel natočení adaptéru, což zdržuje...
Po zveřejnění tohoto případu se asi zaměřím primárně na ty spodní zásuvky doufaje v nepsanou zvyklost, že se v průběžných zásuvkách přívodní kabel zapojuje nahoru a vývodní zezdola.
Ale jeden se nestačí stále divit... (ssur)
Zdenek Hejčl:
Citace: Kamil Novák
Po zveřejnění tohoto případu se asi zaměřím primárně na ty spodní zásuvky doufaje v nepsanou zvyklost, že se v průběžných zásuvkách přívodní kabel zapojuje nahoru a vývodní zezdola.
Ano u starých typů, ale u některých nových tomu tak není, vývody jsou zespodu...
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana