Autor Téma: Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?  (Přečteno 4693 krát)
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 28.06.2023, 08:25 »

Stykač Noark Ex9CH25 40 je použit v elektroinstala ci FVE, většinu času (prakticky trvale) je sepnutý. Investorovi se nezdá jeho teplota.
Byly pořízeny IR fotografie místa (nastavení emisivity pro přesné měření není specifikováno). Je takové ohřátí možné?


* IMG-20230626-WA0000.jpg (22.86 KB, 640x480 - prohlédnuto 282 krát.)

* IMG-20230626-WA0001.jpg (23.64 KB, 640x480 - prohlédnuto 284 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.06.2023, 15:13 »

Má nastavený úzký rozsah, proto to vypadá dramaticky, ale jinak obecně relátka na termosnímku takhle svítí běžně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Čermák
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.06.2023, 20:22 »

Jinak, je-li to stykač blokování FVE, tak ten se zásadně používa s NC kontakty a při reg.
zásahu PDS  teprve sepne. Takto jsou zbytečné ztráty a oteplení rozvaděče.
(i když jen cca 2W).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.06.2023, 22:04 »

Stykače hřejí, to je obecný fakt, se kterým se nedá nic dělat. Ovšem teplota u stykače s cívkou na střídavý proud by neměla být kritická, příkon bývá několik Wattů. Dlouhodobý trvalý provoz je vhodné eliminovat opačnou funkcí kontaktů (NC). Situace se u stykačů zhoršuje stárnutím, způsobují to zhoršené parametry magnetického obvodu tedy korose jádra, nečistoty a nedokonalý styk částí jádra při sepnutí. To se také projevuje hlučností ("vrčením").
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 29.06.2023, 08:01 »

Pobavil mne popis v jednom E-shopu nejmenovaného VO.

Spolehlivý instalační stykač Ex9CH25 40 25A od světově proslulého výrobce – společnosti NOARK Electric je určen především pro spínání a ovládání svítidel, topení, ventilací, čerpadel a dalších zařízení.

No, získat si "věhlas" tím že jsi levná sračka ... raději bez dalšího komentáře.

Ke snímkům. Ano, cívky stykačů všeobecně hřejí více, než jiné přístroje. Za mne tyto snímky nic moc nevypovídají, bez dalších souvislostí. Osobně bych sice NOARK nepoužil, ale podobnou teplotu mají na povrchu stykačů i mnozí další výrobci. Plně souhlasím ale s názorem, že by měl být použití stykač s reverzovanou funkcí, aby většinu doby nebyl sepnutý a zbytečně tak nespotřebováva l elektřinu a neohříval vnitřek rozvaděče. Také jde o jeho životnost.
Dále v podobných případech doporučuji použití distančních oddělovacích dílů na DIN, které umožňují kvalitnější ochlazování těchto přístrojů a doporučuje se k oddělení především tam, kde se potká více spínacích prvků vedle sebe. Bohužel mnoho výrobců "rozvaděčů" to ani nezná, nebo ignoruje. Ti narvou "krabici" doplna, bez ohledu na návody a doporučení výrobců, nebo zdravý rozum.
Nicméně to není tento konkrétní případ. Zde je stykač na kraji a bude mít podle všeho dostatečný prostor k ochlazování. Vyšší teplota je v tomto případě jen vlastnost, ne chyba  podivej

https://www.hager.cz/katalog-produktu/distribuce-energie/kompaktni-jistice-odpinace-a-prepinace-siti/pripojovaci-systemy/fazove-pripojnice-prislusenstvi/lz060/107938.htm?utm_source=print
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 29.06.2023, 09:52 »

a nemohl by to ještě i ohřívat ztrátový výkon na pólech kontaktů toho stykače? Netvrdím, že je to špatně, ale určitě něco málo přidá k tomu oteplení cívkou

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #6 kdy: 29.06.2023, 10:36 »

.... Osobně bych sice NOARK nepoužil, ale podobnou teplotu mají na povrchu stykačů i mnozí další výrobci. ...

Jestli je kamera jakž-takž nakalibrovaná, pak teplota povrchu stykače přes 50°C normální není, protože povrchová teplota stykačů bývá o 10-15°C nad teplotou okolí.

Pokud nutně potřebujete spínací funkci, pak stačí vybírat v tzv. tichých, nebo úsporných stykačích a máte poloviční příkon cívky.
 Což u malé ostrovní solární elektrárny udělá docela poznatelnou úsporu v noci a v zimě, kdy je systém řízení napájen ze solárně nedostatečně nabitého akumulátru.
Moderní průmyslové stykače s tzv. elektronickou cívkou mají přídržný příkon cívky i pod 1W, někdy i 0,7W a to jsou stykače na 63A AC3.  Elektronický obvod si řídící napětí pro cívku usměrní a polovodičová pulzní regulace sníží po přítahu cívky její proud na bezpečnou přídržnou sílu. A ta je u průmyslových stykačů potřebná daleko větší, protože musíte počítat s různou montážní polohou a vibracemi a rázy a stykač musí spolehlivě stále držet. Cívka je stejnosměrná, takže ani často spínající omlácený stykač u konce životnosti nevrčí. Elektronický obvod navíc umožňuje práci jedné elektronické cívky ve fantasticky širokých rozsazích řídícího napětí a tak se snižuje citlivost na poklesy napětí a zmenšuje se počet potřebných skladových a výrobních typů. Tento trend proto pomalu přechází i do instalačních stykačů, jen jej zbrzdil současný nedostatek běžných výkonových polovodičů.

A také se mi nezdá asymetričnost oteplení, u Noarku neznám konstrukci, ale většina stykačů má cívku symetricky ke svislé ose. Změření úbytku napětí na sepnutém prvním a druhém kontaktu zleva by rozhodně nebylo na škodu věci.
U těchto instalačních stykačů časo bývá uveden pouze tepelný proud pro AC1 a když je návrh solárů od oka, jak se dnes děje, nebo se dávají slabší kontakty stykače paralelně, pak budou hřát i kontakty kvalitního stykače a nejen stykače světoznámé firmy.
Jinak je tomu u průmyslových stykačů, mají uvedený proud v AC3 a pak je dostatečná rezerva i při chybném návrhu domovní instalace, protože v té se pohybujete v převážném zatížení AC1 až AC2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 29.06.2023, 19:45 »

Jestli je kamera jakž-takž nakalibrovaná, pak teplota povrchu stykače přes 50°C normální není, protože povrchová teplota stykačů bývá o 10-15°C nad teplotou okolí.
..

Ono v případě termokamery vůbec nemusí jít o vysokou povrchovou teplotu, ale o špatně nastavenou emisivitu v kameře (kdo by ses tím v RD pořád kalibroval a nastavoval že? ). S termokamerou pracuji často a často bývá rozdíl i 20C°,     mezi tím co kamera ukazuje a co naměří kontaktní teploměr. Podobně "svítí" mnoho cívek stykačů a relátek a exoty v tom jsou takzvané tiché stykače, kde se střídavá složka usměrňuje polovodičem, který úspěšně odstraňuje možné brumy. Ten polovodič se krásně ukáže přes plast a nejsou vyjímkou teploty okolo 65°C. Nicméně povrchová teplota je o cca 20°C nižší. Průmyslové stykače na tom bývají o mnoho lépe a to i díky otevřenější konstrukci a tedy i lepšímu chlazení. To je daň za stykače určené pro rozvaděče DBO a tlak na co nejnižší cenu.

Stále se domnívám, že i když jde o šizený a mnou nenáviděný NOARK, je tento stav běžný a stykač může fungovat než se pos..... e, zcela bez problémů. Pak bych koupil jiný, kvalitnější z možné široké nabídky. Pokud bych si nebyl jist, využil bych kontaktní měření teploty a řešil to případně na základě takto zjištěných teplot. Každá technologie má svá pro a proti a je důležité je se naučit správné interpretaci naměřených hodnot. To je všeobecně myšlená poznámka, protože nejen já mám občas tendenci příliš rychlého hodnocení dle předložených informací, které nemusí být vždy dostatečně vypovídající. Něco jako moje poznámka o "povrchové teplotě",    která asi nebyla úplně šťastná, protože to je už skoro "nedovolená" povrchová teplota pro přístroje kde se pohybují laici. Za to se omlouvám. Nicméně jak jsem psal, termokamera tyto hodnoty ukazuje stále a po zkušenostech si je "kalibruji" někam jinam  na zdravi poklona na základě kontroly "palcem"  angel tanecek poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 29.06.2023, 22:18 »

A co že to je na tom Noarku vlastně tak špatného?
K dohledání je zde např. video z roku 2011 - rozhovor pana Minaříka se zástupcem evropské divize této značky a další řada článků, věnovaných tomuto brandu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #9 kdy: 30.06.2023, 00:03 »

A co že to je na tom Noarku vlastně tak špatného?
..

Ono jsou něco jiného "sladké" řeči obchodníka a pak realita praxe. Osobně mám rozvaděče zařazené mezi křapky, proudové chrániče mezi nekvalitní a s častou "smrtí" a tak dále. Nechci se k zákazníkovi vracet na reklamaci, ale pro další práci. Rozhoduji se podle jiných parametrů, než je cena. Například i dle pomocného sortimentu (šíře a vychytávky),  kvality technické podpory, ucelenosti dostupného sortimentu a podobně.
Je to samozřejmě jen můj osobní názor na základě mých osobních zkušeností. Někteří kolegové mohou mít námitky a opačnou zkušenost, či mají jako hlavní kritérium cenu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.06.2023, 13:28 »

To jsou dlouhodobé zkušenosti.
Je celkem pochopitelné, že zástupce vyrábějící firmy nebude hanět svého šéfa ani zaměstnance firmy a jejich výrobky. Já se s touto značkou příliš nesetkávám, protože ji nemontuji.

Moje značka je F&G, Moeller, Eaton. Netrpím rozdvojením ani roztrojením osobnosti, ono jsou to stále stejné výrobky vzájemně zaměnitelné. Za 30 let používání nebyl jediný vadný vinou výrobce! V několika málo případech byla na vině montáž, přetížení a další vlivy typu malta, písek a voda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 30.06.2023, 14:32 »

Svatá pravda Václave. Je to také moje oblíbená značka. Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké max. oteplení je dovoleno v domovním rozváděči a jak se spočítá?
 Jak na vztah mezi proudem v kabelu a oteplením tohoto kabelu?
 Poradíte program na výpočet oteplení rozvaděče?
 Jaké je oteplení kabelu CYSY při zátěži?
 Jak vypočtu oteplení rozvaděče ?
 Ako vypočítam oteplenie rozvádzača?
 RITTAL: Software Rittal Therm
 Jaké může být max. oteplení pojistkových držáků a pojistek?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jak se stanoví soudobost pro oteplení rozvaděče?
 Jaké jsou nejvyšší povolené teploty a oteplení součástí blokové transformovny?
 Jaké je maximální teplotní zatížení kabelu ve svazku?
 Oteplení rozvaděče a úvahy s tím spojené ...
 Je přípustné kapalinové chlazení rozvaděčů na nn rozvaděčích v nn/vn rozvodně ?
 Proč je rozdíl u výpočtu oteplení rozvaděče oproti úplného krytu?
 Jakou mám zvolit hodnotu DELTA T ke stanovení oteplení rozvaděče?
 LIVE EATON: Jak na „velké“ výkonové rozvaděče (REPRÍZA)
 Jaký koeficient dosadit pro výpočet oteplení kabelu, vystavenému přímému slunci?
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 23 dotazů.