Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #18 kdy: 02.07.2023, 19:43 »

Teď bych ještě prodiskutoval, jestli neodhalení takové závady při revizi je vadou práce RT nebo není.

A podle mne není. Opravdu nelze předpokládat, že nějaký jouda tímto způsobem poškodí zásuvku. Normální stav je prostě pevné spojení obou kolíků jak mechanicky, tak elektricky.
Já na to přišel celkem náhodou, když jsem si ověřoval že po přepojení nového přívodního kabelu, jsou zásuvky OK.

Nooooo, po přečtení dalších příspěvků musím přiznat, že obě zásuvky opravdu neměřím a tím pádem bych byl vlastně docela v řiti  angel  To mě opravdu nenapadlo

Jsem na tom úplně stejně. Vím, že si nyní budu dávat větší pozor, ale taky vím, že nikdy nebudu dostatečně opatrnej. To je prostě práce a úděl RT.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 02.07.2023, 22:35 »

A podle mne není.
Vidím to stejně, protože je to závada uvnitř výrobku. Dvojzásuvku stačí měřit jenom na jedné libovolné zásuvce, což ověří její připojení, takže je to věc 50 % pravděpodobnos ti, že se na to přijde. 
Zaznamenáno
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 02.07.2023, 23:19 »

Budem za diablovho advokata. Na tomto fore sa (vcelku opravnene) casto spomina "nevrtajte sa v tom, nechajte pracu profesionalovi".

Kto ma byt kvalifikovanej si, ako RT v zodpovedani otazky: Je instalacia bezpecna?

Myslite na najhorsiu moznost. Ak bude mat dany byt/dom len dvojzasuvky a vypustim nanho kutila, hypoteticky moze prist k pripadu, kedy vrchna polovica dvojzasuviek presla nadherne a RT vystavil kladnu reviziu, no na spodku najdete na kazdom koliku fazu. Niekoho to zabije. Co teraz?

U jedneho mojho zakaznika v DE sa pri kontrolach instalacie, predlzovaciek a podobnych sprostosti kontroluje kazda jedna zasuvka v predlzovacke. Prislo mi to ako extrem, ale vlastne preco nie.
Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 03.07.2023, 07:04 »

U jedneho mojho zakaznika v DE sa pri kontrolach instalacie, predlzovaciek a podobnych sprostosti kontroluje kazda jedna zasuvka v predlzovacke. Prislo mi to ako extrem, ale vlastne preco nie.

Tak to je snad normální i v našich končinách? Nebo se snad mýlím?
Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 03.07.2023, 07:16 »

U jedneho mojho zakaznika v DE sa pri kontrolach instalacie, predlzovaciek a podobnych sprostosti kontroluje kazda jedna zasuvka v predlzovacke.
Dobrá připomínka. Prodlužovačka je něco jiného než dvojzásuvka ve zdi. Prodlužovačka je samostatný přenosný výrobek a z důvodu BOZP se čas od času kontroluje. No a tam samozřejmě se musí ověřit bezpečnost celého výrobku, takže když to bude "pětipes",  tak se změří pět kolíků. Je potřeba vnímat ten rozdíl u výrobků. U pevně zabudovaných výrobků se tyto nekontrolují. Ty byly odborně nainstalovány do jednoho místa a nikdo s nimi nemanipuluje, nikdo je nikam neodnáší. Pouze se ověřuje jejich připojení s jinými výrobky, protože připojení může být rozsáhlé, v jiném prostoru nebo i u jiného provozovatele. Přenosné výrobky mají jiné riziko. Ty může někdo někam odnést, opotřebit pohybem, nesprávným umístěním apod. a tak se kontrolují celé.
Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #23 kdy: 08.07.2023, 10:05 »

Jak už uvedl kol Boček :
Já bych závadu doměřil jistě, protože mám zvyk měřit nejprve spodní část dvojzásuvky. Pokud by byla zapojena obráceně a nebyl připojen kolík v horní části, tak bych tuto závadu mohl na první měření nezjistit.  
,  
a Horác a Franěk, dělám to také tak (měřím u dvojzásuvek jen jednou).

Na rozdíl od pana Bočka v tom nemám zavedený nějaký systém a zastrčím měřící adaptér náhodně.
Jen snad poslední léta spíš do dolní zásuvky, protože při použití "pootočených" typů nemám v ruce napoprvé ten správný úhel natočení adaptéru, což zdržuje...

Po zveřejnění tohoto případu se asi zaměřím primárně na ty spodní zásuvky doufaje v nepsanou zvyklost, že se v průběžných zásuvkách přívodní kabel zapojuje nahoru a vývodní zezdola.
Ale jeden se nestačí stále divit...  to cumim
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 08.07.2023, 13:46 »

Citace: Kamil Novák
Po zveřejnění tohoto případu se asi zaměřím primárně na ty spodní zásuvky doufaje v nepsanou zvyklost, že se v průběžných zásuvkách přívodní kabel zapojuje nahoru a vývodní zezdola.

Ano u starých typů, ale u některých nových tomu tak není, vývody jsou zespodu...
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 11.07.2023, 07:42 »

A přitom tady to mohl kutil ještě zachránit, stačilo propojit spodní kolík s pravou zdířkou, ale to by ten kutil musel vědět co dělá
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 11.07.2023, 08:04 »

Co by se tím vyřešilo? Uvolněný levý kontakt v horní části zásuvky a popraskaná keramika určitě nikoliv.

Kutil to mohl zachránit výměnou za novou zásuvku, stále se tento typ vyrábí a dodává! Dalo by to i méně práce a bylo by to v pořádku při revizi. Těch závad tam bylo tolik...
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #27 kdy: 11.07.2023, 12:23 »

A přitom tady to mohl kutil ještě zachránit, stačilo propojit spodní kolík s pravou zdířkou, ale to by ten kutil musel vědět co dělá

to není žádná záchrana, to je jen částečné odstranění jedné, z mého pohledu zásadní chyby.
Myslím že tento typ zásuvky se už dnes nevyrábí, protože "sněhulák". Modří vědí. Ale dělá se velmi podobný kus, jen bohužel materiál krytu už není to co býval.
Jinak tomuto vzoru předcházely zásuvky a dvojzásuvky od S. Lachmana dizajnově velmi povedené a pár kousků jsem restauroval. Pokud to má být restaurování funkčního kusu, tak lepení kreamiky není možné z důvodů tepelné nestability spoje, atd atd...je s tím tolik práce že každá zásuvka  co je na krámě vyjde levněji!
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 11.07.2023, 12:35 »

Vyrábí se funkčně stejná náhrada, která není "sněhulák" a kryt má nepatrně jiný a (bohužel) z termoplastu. Lze ji však namontovat do hranaté lištové krabice s hloubkou 13mm, rozložení kontaktů a způsob připojení je stejný.

Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 11.07.2023, 12:40 »

Vyrábí se funkčně stejná náhrada, která není "sněhulák" a kryt má nepatrně jiný a (bohužel) z termoplastu. Lze ji však namontovat do hranaté lištové krabice s hloubkou 13mm, rozložení kontaktů a způsob připojení je stejný.
Naprosto přesná a vyčerpávající odpověď jako vždy! Afro
Zaznamenáno
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 11.07.2023, 14:53 »

Add Václav Třetí: myslel jsem to tak, že by to mohlo projít revizí jelikož by měření proběhlo v pořádku, ne tím, že by to bylo jistojistě bezpečné. Záleží však na pečlivosti RT

Add Jiří Kantner: přesně tak jsem to myslel. Kdo ví jak dlouho to takto provozovali a co v tom bylo vše zapojené

Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 11.07.2023, 15:22 »

Add Václav Třetí: myslel jsem to tak, že by to mohlo projít revizí jelikož.....
Ne opravdu by to projít nemohlo, Máte  patrně zkreslené představy o práci a inteligenci lidí, ktaří tuto práci dělají. Ne opravdu nejsou slepí, nejsou blbí a každá jednotlivá zjištěná závada co tu byla zmíněná tak stačí k zápornému výsledku revize.

Tuhle reakci píšu právě pro vás a vám podobné tazatele, aby bylo ohledně závad jasno.
Mimochodem kdyby te přerušená sběrnice mezi kolíkama byla jediná závada na dvojzásuvce a někdo by jí "opravil" propojením vodičem mezi šroubky, tak  konkrétní provedení tohoto výrobku není totožné s provedením schváleného kusu a proto pokud by takový nesoulad RT zjistil, myslím že má plné právo označit dvojzásuvku za nevyhovující a požadovat její výměnu. Prostě svévolná změna mechanického provedení a propojení... Měření může vyjít ok ale pokud si toho někdo všimne. není to ok.
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #32 kdy: 12.07.2023, 06:17 »

myslel jsem to tak, že by to mohlo projít revizí jelikož by měření proběhlo v pořádku, ne tím, že by to bylo jistojistě bezpečné. Záleží však na pečlivosti RT


Ne nadarmo se říká, že "Myslet znamená ... vědět". Jak jsem již napsal v příspěvku #13, zásuvka je podezřelá již jen tím dalším vyvrtaným otvorem pro šroubek v krytu. Pozorný a znalý RT vidí. Navíc je kvůli mnoha dalším nedostatkům zásuvka uvolněná. To RT pozná při připojování měřícího přístroje. Nevím, jak si můžete myslet, že takový hnus RT neuvidí. No určitě, pokud revize proběhne na "neviděnou". Jenže k takové akci se musí sejít dva blbci, RT, který dobrovolně strká hlavu do oprátky a zákazník, který platí za bezcenný papír. Ono když se nakonec něco stane, tak přichází na řadu soudní znalec. Takže ani plnění pojišťovny nebude.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Martin Babrňák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 12.07.2023, 08:24 »

Jiří Kantner: Pak máte pravdu, měl jsem zkreslené představy (ne o práci a inteligenci lidí kteří ji vykonávají, doufám, že jsem se tím nikoho nedotknul) ale spíše v tom co je a co není již závada vedoucí k zápornému výsledku (proto jsem se sám nikdy nepustil do těchto vod RT, leda pod dohledem někoho zkušenějšího kdo by měl trpělivost a byl ochoten mě řádně zaučit). Proto jsem rád za toto forum kde se dovím spousty informací, které mě pomohou a případně nasměrují tak abych udělal maximálně blbce ze sebe zde a ne někde kde to bude mít mnohem vážnější následky.

Václav Třetí: Jak jsem napsal již v odpovědi pro Pana Kantnera. Bylo to mou zkreslenou představou o tom co je a co již není schůdné ohledně RZ.

Oběma děk.uji za upřesnění. Úsměv
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #34 kdy: 12.07.2023, 09:42 »

... Dvojzásuvku stačí měřit jenom na jedné libovolné zásuvce, což ověří její připojení,... 
Takže jsem příliš opatrný pesimista, když se u "dlouhého psa" snažím kontrolovat první a poslední?
Přerušený PE jsem ještě u psa nenašel, "prasklý" N už ano, poslední 2 pozice někdy fungovaly, někdy ne podle toho jak se hnulo s vidlicí
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 12.07.2023, 10:03 »

No já si osobně myslím že ta pečlivost je na místě. Čím horší je kvalita "psů" (a ta je skutečně mizerná, protže cena při nákupu rozhoduje) tím pečlivější musí být  kontrola. často se stává, že v některých zásuvkách psů jsou vypadané  přítlačné pružinky -při zatřepání psem pak uvnitř chrastí. Některé zásuvky mohou mít špatný kontakt vlivem dlouhodobého přetížení, kdy se plast který vymezuje polohu kontaktových lišt může teplem deformovat. Takže kdzž se zasune jen jeda zástrčka, může to vycházet ok a při zapojení druhé do sousední může být vše špatně.
konstrukce je provedena jako nerozebirateln á (samořezný šroub do plastu s "jednosměrnou" hlavou, která dovoluje jen utažení.
Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je třeba jistit zásuvku umístěnou na balkoně proudovým chráničem?
 Je možné připojení zásuvek plochým kabelem 3x1.5?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Jaká má být výška venkovní zásuvky od země pro případ zavátí sněhem?
 Jak řešit instalaci zásuvek do dřevotřískové desky?
 Potreboval bych "zasuvkove plato" s vypinacem, existuje ?
 Jak správně zapojit zásuvku s chráničem do obvodu sítě TNC?
 Kdy nemusí být zásuvka zapojena přes proudový chránič?
 Existuje nějaký předpis nebo norma jak má být správně zapojena ss zásuvka?
 Musí být zásuvky ve školních učebnách pouze přes proudové chrániče?
 Ako je správne zapojená zásuvka (zásuvky), keď je to v smyčke?
 Dá se zkontrolovat správně zapojená zásuvka multimetrem?
 Jak propojujete vícenásobné zásuvky (např. v pětirámečcích) ?
 Jak smyčkovat zásuvky v několikanásobných rámečcích?
 Musí být motorová zásuvka 63A zapojena přes proudový chránič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kde je předepsáno bezpečnostní zaslepení zásuvek?
 Jaké jsou podmínky pro zapojení zásuvky 230V umístěné na stroji?
 Ako riešite pripojenie ž/z vodiča CY4 ochranného pospájania v zásuvke?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jak správně odbočit vodič PEN v zásuvce?
 Jaké jsou normy na zásuvkové obvody v Německu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Jak zapojujete zásuvky 3f/32A v budově s hlavním jističem 25B/3 ?
 Jak moc byste věřili takovému čtyřnásobnému adaptoru?
 Znáte podrobně bohatý sortiment zásuvek a vidlic Mennekes?
 Lze zvýšit bezpečnost a menší poruchovost u takto zapojené zásuvky?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 B&B ELEKTRO: PLEXO 66 zásuvka IP66
 Dle jaké normy se posuzuje závada zásuvky 230V?
 Která norma řeší redukce nebo dimenzování zásuvek?
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 Lze použít servisní soklovou zásuvku v plastové rozvodnici izolace II.?
 TIP na vestavnou zásuvku NAUTILUS IP68, 16A/230V s víčkem na pásku.
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Jaké je správné řešení výměny zásuvky v panelovém domě?
 Novinka! Krabice OBO pro instalaci zařízení pro instalaci třípólové nebo pětipólové zásuvky CEE
 Proč hřeje ochranný kolík na zásuvce v místnosti, kde nic není?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 OBO: Katalog Systémů instalačních přístrojů EGS 2019-20
 Do jaké krabice se montuje zapuštěná 3f zásuvka?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné nově montovat 3+PE zásuvky?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 Zásuvkové kombinace N.G. Elektro
 Jaký zkratový proud očekávat u zásuvky 125A?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT
 Jak často používáte vícezásuvky s přepěťovou ochranou?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
 Nač pamatovat i při jednoduchých opravách elektrického zařízení?