Jak ochránit cívku relé proti přepětí ?

<< < (2/4) > >>

Milan Jakeš:
Pokud něco najdete, tak výběr bude buď strašně omezený a nebo to bude i něco dost neumětelského. Můžete to ale zkusit, třeba budu překvapen : ))

Ta porucha na cívce nastane snadno. Indukčnost cívky nebude mít na průběh zavlečeného přepětí prakticky vliv a přepětí propálí izolaci smaltovaného drátku ve vinutí. Izolace smaltovaných drátků se vyrábí ve třídách podle počtu lakování a zaručené el. pevnoností. Zde bude třída I, tedy nejnižší. Porucha nastane tak, že se izolace prorazí, zuhelnatí a pak už vede i při běžném napětí cívky, čímž dojde časem k jejímu úplnému vyhoření.

Petr Fiedler:
Svodiče na 24V DC nejsou nic zase tak moc neobvyklého, jen ta cena a skladová dostupnost je trochu horší oproti samotnému holému varistoru.

https://www.emas.cz/5098514-svodic

Pavel Brak:
Tak pro doplnění. Přepetí je zavlečeno zřejmě po kabelu, který vede 24 V a jeho délka je asi 3,5 km

Milan Jakeš:
3,5km je celkem hodně. Hlavní problém bude v tom, že tam máte "otevřenou smyčku". Kdybyste 24V i 0V pro cívku bral v jednom místě a 1 kabelem přenesl oba potenciály 3,5km daleko, tak by se vám to dít nemělo.

Jako řešení bych zde navrhoval napravit tu "otevřenou smyčku",  spojit 0V vodič kabelu s MET a použít přepěťovou ochranu. Ideální poloha přepěťové ochrany by byla v blízkosti MET.

Milan Jakeš:
Citace: Petr Fiedler  25.06.2023, 23:00

Svodiče na 24V DC nejsou nic zase tak moc neobvyklého, jen ta cena a skladová dostupnost je trochu horší oproti samotnému holému varistoru.
https://www.emas.cz/5098514-svodic


Ano, to je to, co by tazateli zde přesně vyhovělo.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana