Jak ochránit cívku relé proti přepětí ?

<< < (3/4) > >>

Milan Jakeš:
PS: Tento typ svodiče by se zapojil trochu jinak, než jsem popsal. Žíly 24V a 0V na svorky 1 a 2, MET na svorku PE.

Milan Hudec:
Obdobný případ se vyřešil pořádným stykačem.
Pidirelátka odcházela nejen za bouřky a laborování se svodiči (tuším, že provozní napětí bylo 48V) stálo mraky času a peněz (svodič diky výskytu řekněme indukovanému U odcházel také)

Milan Jakeš:
Spojení s MET je dnes v tomto případě požadovaná normou. Zda předpisy zde vyžadují i přepěťovou ochranu si momentálně nejsem jistý ale osobně bych ji zde bezpodmínečně aplikoval, i kdyby cívka relé neodcházela.

Jen jsem se trochu překoukl (na jedno oko už dost špatně vidím). Myslel jsem, že papírová odolnost je 5kA 8/20us žíla-žíla i žíla-zem. Ve skutečnosti žíla-žíla je jen 2,5kA. Proto bych tu doporučenou přepěťovku zde zapojil takto:

24V na svorku 1.
0V na svorku 2.
MET na svorku PE.
Propojit svorku 2 s PE.

Václav Třetí:
Citace: Pavel Brak  27.06.2023, 19:19

Přepetí je zavlečeno zřejmě po kabelu, který vede 24 V a jeho délka je asi 3,5 km


To je dálka, můžete prozradit, k čemu to slouží.

Otakar Dosbaba:
A jak je to relé zapojeno? zdroj se spínacím prvkem je v jednom místě, poté 3,5km vedení a na konci cívka relé? Nebo je zdroj a relé společně, zatímco spínací prvek je vzdálen 3,5km?

Navigace