Autor Téma: Vyžaduje připojení venkovní rolety s elektrickým pohonem revizi?  (Přečteno 4363 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #18 kdy: 30.06.2023, 08:16 »

Ale vy už máte zkolaudováno.
Takže bych se na to prostě vykašlal.

Toto jsou slova klasického hlupáka, který abolutně nechápe smysl revize.
Malá nápověda....pa pír to není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Erik Tomasek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 29.07.2023, 21:04 »

A co taka klimatizace, nebo satelit ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 29.07.2023, 22:33 »

Buďte v klidu.
I bez propojení zemničů (solo zemnič pro každý svod) může být dostatečná přeskoková vzdálenost v pohodě.
Jestli je to v přízemí, tak ano. Ale víme, jestli to není 11. patro?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 31.07.2023, 05:23 »

    V bytě jsou rozvody elektřiny ještě původní, hliníkem a dvouvodičově. Zásuvky jsou jištěny 10 A jističi.

Již jen tento úvod dostatečně jasně říká, že by bylo nadmíru užitečné udělat revizi celého bytu. Elektroinstala ce bude stará téměř 50 let (od 1/1 1976 se měnila norma a zásuvky se jistily 16A).

Nejde pouze o bezpečnost připojení jedné rolety s celkem bezvýznamným příkonem a dobou použití. Jde o stav celé elektroinstala ce. Po 50 létech provozu se najde nedostatků, které zejména v případě smyčkovaného zásuvkového rozvodu mohou být velice nebezpečné elektricky i požárně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 31.07.2023, 07:57 »

A oni musí být jednotlivé svody propojené stejným zemničem?
...
Nemusí...
Vzhledem k popisu elektroinstala ce nepředpokládám nový hromosvod podle 62305

Pokud budu mít svody v zemi propojené a k tomu připojený bod hlavního pospojování, najdu v sobě takovou odvahu, že si dovolím něco nově přidaného posoudit podle aktuálně platné 62305

Pokud bude nějaký svod, o kterém nic nevím, a HOP možná bude spojen s jiným svodem, možná nebude vůbec, pak to pesimisticky posoudím podle ČSN 34 1390, kde se počítalo 20cm na každý "Ohm" + něco na délku svodu, takže moc nečekám, že by uzemnění bylo tak dobré, aby vzdálenost 80 cm byla OK

Ale věřím, že tohle vidí každý trochu jinak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #23 kdy: 31.07.2023, 11:26 »

Stran zmiňované pověry, že svody mohou mít samostatné zemniče a nemusí být tyto zemniče propojeny na celkové vyrovnání v objektu:

ČSN 34190
Připojování elektrických silových zařízení
114. Všeobecně. V objektech s elektrickým zařízením v případech uvedených v čl. 111 hromosvod ..............
Při připojování neživých částí elektrických zařízení k hromosvodu se ochranný vodič propojí s hromosvodem v zemi. Pro spojování uzemnění elektrického zařízení s uzemněním hromosvodu platí čl. 117.


V ČSN EN 62305-3

E.5.4.3.1 Všeobecně
Uzemňovací soustava by měla plnit následující úlohy:
–   svést bleskový proud do země;
–   ekvipotenciální pospojování mezi svody;
–   řízení potenciálů v blízkosti vodivých stěn budovy.
Základový zemnič a obvodový zemnič typu B splňují všechny tyto požadavky. Paprskovitý zemnič typu A nebo tyčový zemnič nesplňují tyto požadavky s ohledem na ekvipotenciáln í pospojování a řízení potenciálů.

E.5.4.3.3 Paprskový a svislý zemnič typu A

....
Je-li proveden zemnič uspořádání typu A, dosáhne se potřebné vyrovnání potenciálů pro všechny zemniče pomocí vodičů ekvipotenciáln ího pospojování a přípojnic pospojování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!