Je bezpečné umístit elektroniku do skříňky obývákové stěny?

<< < (4/4)

Jan Palička:
Citace: Jiří Schwarz  13.06.2023, 09:18

Budeme tu normu 33 2000-7-713 bát pro pevný rozvod v nábytku nebo pro každý rozvod v nábytku?

Tedy jsem přesvědčen, že zrovna tahle norma je pro pevný rozvod, což mi tak trochu evokuje úvodní věta: "Zvláštní požadavky této části IEC 60364 se týkají elektroinstala cí vestavěných v nábytku (a v podobných předmětech),  který je připojen k elektrické instalaci". Na druhou stranu, proč ji nepoužít.

Osobně bych ale určitě vyměnil poličku z DTD za poličku skleněnou z tvrzeného skla, už z důvodu lepšího rozptylu tepla a hlavně nehořlavosti. Určitě bych celoplošně vyndal zadní stěnu a určitě bych odsadil nábytek od stěny, aby teplo komínovým efektem odcházelo pryč. Jinak bych asi nešílel, on takový router má spotřebu cca do 15 Wattů, takže v zásadě nic.

A toho psa bych případně osadil na zeď za skříňku do podobného držáku https://www.obi.cz/prislusenstvo-ke-spinacim-zasuvkam/emos-drzak-prodluzovaciho-privodu-bily/p/4689287?wt_mc=gs.pla.Technika.Elektroinstalace.Elektroinstalacnimaterial&wt_cc1=17531085975&wt_cc4=c&wt_cc9=136570349983 a do něj umístil napaječe. Čímž potenciálně nejvíce nebezpečené zařízení z uzavřeného prostoru zmizí.

Ovšem ze všeho nejvíce bych se snažil přesvědčit manželku, že router není zas tak hnusné zařízení, za které se musíme stydět.

Jiří Kantner:
Citace: Jan Franěk  14.06.2023, 10:54

Osobně tak nějak předpokládám, že zásuvky jsou už s předřazeným proudovým chráničem 30mA, tak 300mA nebude potřeba. Na rovinu, jinak bych podobnou instalaci spíš nedoporučoval.

Příklad 300mA chrániče jsem zmínil proto, že 70W příkon je  brán z požárního hlediska jako limitní  pro vznik požáru zahřátím.
Nicméně s ohledem na fakt ,  že naprostá většina zdrojů pro malé wifiroutery a accesspointy jsou spotřebiče třídy II, nevidím moc šancí, jak by se v případě problému uplatnila funkce chrániče tak, aby zabránil požáru. Odběr je zde mezi vodiči L a N, zdroj je ve společném pouzdře z plastu včetně zástrčky, nebezpečný unikající proud bude těžko hledat nějakou vodivou  cestu. Tím neříkám, že taková věc je naprosto vyloučená, při zřetězení několika závad se může stát ledacos.

Václav Vod.:
Vážení, všem  (poklona)  za názory a tipy  O0 Pár zpřesněnění, router je TP Link Archer C6 v2, který má spotřebu do 5W, GPON modem je ZTE F601, který má spotřebu do 7W (značce ZTE moc nevěřím, ale je to koncový bod dodávaný ISP). Zásuvkový okruh je "krytý" jističo-chráničem 16A/30mA.
Opatření, která ze zrealizovat: Místo prodlužovačky s přepěťovou ochranu dáme zásuvku s přepěťovou ochranou (Schneider) a za ní klasickou prodkužovačku; místo DTD poličky se využije skleněná; zadní stěna se vyřízne; zbylé stěny se obloží cemvinem.