Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
slower:
Stav:
Elektroinstala ce z roku 1993, ochrana nulováním, žádný proudový chránič.
V rozvodnici je jistič 10A a vývod AYKY 2x2,5 ke světlům.
Úprava:
Ze světelné krabice (tj. krabice pod omítkou se svorkovnicí jištěná 10A) je natažena jedna nová zásuvka kabelem CYKY-J 3x1,5. Zásuvka je umístěna na verandě zastřešené.
Může být? Čekám na odpověď od starších, co znali dřívější normy...
Jiří_Hrubý:
Citace: slower 21.05.2023, 21:12
Může být? Čekám na odpověď od starších, co znali dřívější normy...
33 2130 není až tak fousatá norma, nebo máte na mysli dřívější normou normu z období šroubovacích zlodějek?
Jiří Schwarz:
Nechci říkat nějaké radikální ANO a ni NE
Spíše svádí k zamyšlení k čemu bude zásuvka používaná.
Kdybyste si z ní tahali nějakou prodlužovačku pro spotřebič třídy I, rozhodně bych to jako dobré řešení nepodporoval
Jiří Kantner:
Přesně, dokážu si představit, že ze světelného okruhu budu napájet třeba zdroj k IP kameře. Ale vždy je to o dalších okolnostech každého jednotlivého případu. Někdo má na celý dům 1 zásuvkový okruh a v případě nějakého problému s takovým zdrojem je pak všude tma.
slower:
Prosím posuzovat rozšířenou elektroinstala ci dle dříve platných norem z 1993...
Nejedná se o novou elektroinstala ci..tedy zda by před x lety prošla takhle úprava mimořádnou revizi...zásuv ka může být použivána na cokoliv, tedy určena pro všeob. použití.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana