Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?

<< < (5/8) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Pokud vím, tak instalační chrániče při ztrátě napětí nepadají, to dělají ty do zásuvky. Ale jistý si tím nejsem.

Rozmahel Vladimír:
Trochu žasnu, že to tady ještě nezaznělo.
Napěťově závislý chránič potřebuje napájecí síť ke správné ochranné funkci protože má elektroniku, která zajišťuje vypínání.
Pokud se mu "ztratí" napájení, je vyřazen z funce a zůstává "natažen".
To znamená, že použití takového přístroje jako ochranného je blbost...

Karel Bělohlávek:
Citace: Rozmahel Vladimír  22.05.2023, 14:35

Trochu žasnu, že to tady ještě nezaznělo.
Napěťově závislý chránič potřebuje napájecí síť ke správné ochranné funkci protože má elektroniku, která zajišťuje vypínání.
Pokud se mu "ztratí" napájení, je vyřazen z funce a zůstává "natažen".
To znamená, že použití takového přístroje jako ochranného je blbost...


To je však  pouze váš názor. V normách je uvedeno něco jiného. Viz ČSN EN 61008-1 ed. 3, čl. 1 (rozsah platnosti):

Tato mezinárodní norma platí pro proudové chrániče funkčně nezávislé nebo funkčně závislé na síťovém napětí, pro domovní a podobné použití, bez vestavěné nadproudové ochrany (dále jen RCCB),  pro jmenovitá napětí do 440 V AC a jmenovité proudy do 125 A pro pevné instalace, určené zejména pro ochranu před úrazem elektrickým proudem.

Ty závislé chrániče se obecně dělí na ty, které vypínají a na ty, které nevypínají, viz příloha. Výrobce poté musí chování chrániče v případě poruchy napájení uvést v průvodní dokumentaci.

Rozmahel Vladimír:
Nic proti tomu, ale jedná se dle mého soudu o výrobkovou normu, která stanoví "požadavky na výrobu chráničů".
Neřeší ochranu proti dotyku v té či oné zemi...
U dvojpolového závislého chrániče se při ztrátě fáze nebo N nic neděje.
U 4 vodičového chrániče to znamená jeho znecitlivění a riziko úrazu od zbývajích fází pod napětím.
To je fakt, názor nenázor.

František Šohajda:
Citace

To je fakt, názor nenázor.

Už jsem to tu psal zezačátku! Pokud se stane porucha na napětí pod 90V tak napěták nikdy nevypne, ale nezávislý vypne i v 55 V!! (dance)
A to co píše kolega Rozmahel!