Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
Honza Formánek:
Prostor archivu (zvýšené požární nebezpečí), dokumenty skladovány v otevřených regálech a skříních bez požární odolnosti. Vnější vlivy z roku 2002 prostředí normální. Zářivková svítidla s předřadníky i startéry bez ochranných krytů (od výrobce). Z pohledu PO to chci dát do závad a požadovat výměnu, ale rád bych slyšel názor odborníků na elektro. Případně názor na možné rozporováním určení vnějších vlivů. V protokolu o určení vlivů není zmíněna 33 2000-4-482.
opatovice64:
Dle této, dnes již neplatné normy musí být instalace v soustavě TN-S, obvody s jinou než minerální izolací vybaveny chrániči s rezid. proudem do 300mA.
Co se týče svítidel, kryty musí být (bez diskuze) - viz. ČSN 33 2000-1, čl. 133.2 a 134.1.2 (změna charakter. vlastností) apod.
V současné době platí ČSN 33 2000-4-42 (Ochrana před účinky tepla).
Honza Formánek:
Díky. 33 2000-4-42 mi nepomůže, protože ed.2 je příliš nová a ve starší verzi chybí 422.3.1., ale možná to lze postavit i na 422.1.2.
33 2000-1 by pomoci mohla, protože 133.2->132.1->131.3
V každém případě to uvedu jako závadu a ať si s tím můj už brzy bývalý zaměstnavatel (stát, tj. kovářova kobyla) poradí jak chce.
opatovice64:
Klidně argumentujte i podle nové normy, neboť jako odborníci jsme povinni provozovatele upozorňovat a poukazovat na možná rizika - viz. zákon č.262/2006 Sb. - hlava I,
paragraf 102 odst.2 - Prevence rizik.
František Šohajda:
Záleží, jaké svítidla mají IP !
Svého času jsme montovali do autoservisů, kde byl benzín všude, zářivky , už si nevzpomenu na typy, ale měli jen utěsněné konce v gumách s dotaženy přesunutými maticemi. Zářivka /trubice /jako taková byla bez krytí ! (dance)
Vše bylo podle tehdejších předpisů!