O jakou síť se jedná, pokud se nouzové osvětlení přepne na provoz z baterií?
(1/1)
Vítek B:
Na přiložených obrázcích je schéma a štítek. Schéma a štítek jsou uvedeny na rozvaděči nouzového osvětlení. Nouzová svítidla jsou za normálního stavu napájena ze sítě
kabely funkčními při požáru 3x1,5, takže se jedná se o síť 1/N/PE 230V TN-S.
Ale ve chvíli, kdy dojde k výpadku sítě, dojde k automatickému přepnutí a nouzová svítidla
jsou napájena z baterií stejnosměrným napětím 216V.
A já si nejsem jistý o jakou síť se při napájení z baterií jedná.
Miroslav Revús:
Pokiaľ nie je žiadny pól batérií uzemnený, malo by sa jednať o sieť IT.
V tom prípade musí kontrolér plniť aj funkciu HIS (hlídač izolačního stavu).
Jiří Schwarz:
A podobného rozvodu malého rozsahu si to můžete nadefinovat jako nesíťový rozvod a pokud si věříte, že na to máte, můžete si stanovit potřebná bezpečnostní pravidla sami
- pokud bude svítidlo mít neživou část uzemněnou, nemůžete to brát jako ochranné opatření - elektrické oddělení
- pokud to budete brát jako síť IT, už tam musí být nějaké kontrolní hlídací prvky a ty musí být nějak "blokované", přepínané, aby nehlásili problém při základním napájení
Navigace
[0] Index zpráv