Jak se řeší zkouška napětím průmyslového kmitočtu podle ČSN EN 61439-1?
(1/1)
Petr Zlín:
Mám nejasnosti ohledně ověřování návrhu rozvaděče, konkrétně bod 10.9.2 Výdržné napětí průmyslového kmitočtu. V mém případě mám rozvaděč řídící (rozvaděč MaR, Ue 230V, Ui 250V) takže spadá pod 61439-2 ale pro výdržné napětí, které udává norma (1500 VAC / 2120 VDC) nejsou komponenty přece stavěny. Vždyť jaká součást má izolační napětí tak vysoké? Např. jističe od Schneideru mají izol nap. 500VAC.
Můžete mi to někdo prosím trochu objasnit?
Karel Bělohlávek:
Izolační zkoušky uváděné ve výrobkových normách obvykle vycházejí ze stejné základní bezpečnostní publikace (normy), v tomto případě IEC 60664-1 pro koordinaci izolace. Jedná se v podstatě o ověření, zda zařízení (respektive jeho pevná izolace) vydrží podmínky předpokládanéh o přepětí.
Z tohoto důvodu by tedy ty přístroje měly většinou toto napětí vydržet. Jistič s izolačním napětím 500 V by měl být zkoušen napětím 1 890 V AC, viz ČSN EN 60947-1 ed. 4, Tabulka 12 A. Je to ostatně ta samá tabulka, co je v normě pro výrobu rozvaděčů.
Problém ale samozřejmě může nastat s elektronickými komponenty. Ty se také často při těchto zkouškách odpojují. Asi není úplně žádoucí vystavovat taková zařízení dalšímu namáhání a zkracovat tak jejich životnost nebo spolehlivost. Dále je důležité si uvědomit, že se jedná o typovou zkoušku, kterou asi není vhodné praktikovat na každém vyrobeném kusu.
Petr Zlín:
(poklona) moc za objasnění.