Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?

(1/5) > >>

Jiří Celler:
Jak spočítat hodnotu proudu procházejícím středním vodičem?
Proud L1 je 13.4A, L2 je 11,3A, L3 je 9,3A. Zátěž je činná (el. kotel.) Potřeboval bych nějaký funkční vzorec, abych si mohl příp. dosazovat jiné hodnoty jednotl. fázových proudů.

Jiří Kantner:
Zkuste si projít tyhle příklady, ten poslední řeší zrovna váš problém
https://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/hgf/elektrotechnika/priklady_trojfazove_obvody.pdf

Jiří Celler:
 (poklona)  za odkaz, ale bohužel netuším, co dosadit ve vzorci za písmeno , ,j". Můžete mi, prosím, poradit?

Jiří Kantner:
j je imaginární jednotka odmocnina z minus jedné. Mezi matematiky se používá i, mezi počítajícími elektrikáři j. V rovnici máte použitý goniometrický zápis komplexního čísla.
Pokud tahle informace pomohla, tak ok, pokud ne možná se tu najde někdo kdo bude mít chuť a čas to popsat jednodušším způsobem. Pokud se uvažuje pouze činná složka, tak to není tak složité.

Jiří Kantner:
z těch orázků ve pdf souboru by mělo být jasné, že se jedná o vektorový součet proudů a tím se dá to počítání s imaginárními čísly obejít. Bez goniometrickýc h funkcí to můžete řešit s geometricky s tužkou a pravítkem.

Navigace

[0] Index zpráv