Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
Jendaa:
Jaký je dovoleno použít průřez nulového vodiče k elektroměru pokud je tento pouze pro účel jeho napájení? Tj. máme dodatečně namontovaný elektroměr pro sledování spotřeby, fáze vedou skrze měřící obvody elektroměru ale zapojení nuly zůstalo původní. Dle logiky mi dává smysl klidně 2,5 mm², když napájí jen elektroměr (max 2W). Je to takto vyhovující? Ale říkám si, že třeba existuje důvod proč to tak být nesmí. Jaký je váš názor? Zapojení mi připomíná zapojení elektroměru pro nepřímé měření, v takovém případě ČEZ uvádí průřez 2,5 mm².
Zdeněk Pikhart:
minimálně 6mm,
je to z důvodu mechanické pevnosti. Při občasné výměně elektroměru se 2,5mm ucvakne.
Jendaa:
Citace: Zdeněk Pikhart 03.05.2023, 18:43
minimálně 6mm,
je to z důvodu mechanické pevnosti. Při občasné výměně elektroměru se 2,5mm ucvakne.
(poklona) za odpověď, takže normám vyhovuje a vliv na bezpečnost také žádná?
Jendaa:
Citace: Jendaa 03.05.2023, 19:37
(poklona) za odpověď, takže normám vyhovuje a vliv na bezpečnost také žádná?
Jinak máte pravdu, že výrobce elektroměru sám udává nejméně uvedený průřez. Ale měřidlo máme pro orientační měření, takže pokud nebude fungovat není příliš závazná závada.
Václav Třetí:
Hlavní proudové svorky elměru jsou počítané na větší průřezy, proto je minimální povolený 6mm2. To nic nemění na tom, že se dnes s vyjímkou PRE vodič PEN přes elměr nepřevádí a používá se samostatná svorkovnice a připojení N jako jednovodičové odbočení. Nejde samozřejmě o pevnost vodič tu má i CY 2,5 dostatečnou, jde o pevnost spoje ve svorkovnici!