Vyborne otazky. Odpustim si prednasku o "najprv treba spravit posudenie rizik a stanovit SIL a PL rating", lebo je toho plny internet.
Ked ide o odpajanie nebezpecnych casti, ktore napriklad nemaju STO vstupy, vcelku standardny postup je:
Pouzit dva stykace v serii, takisto serializovat ich pomocny NC kontakt do obvodu resetu, respektive obvodu EDM (external device monitoring) bezpecnostneho rele.
Stykac moze mat podla IEC 60947-4-1 "positively driven contact" na NC. A kedze normy su na to, aby nas miatli, najdete este vynovene "mirror contact" z normy 60947-5-1. V skratke, NC sa nikdy nespoji, ak je hlavny kontakt speceny a je garantovana ista vzdialenost kontaktov NC aj v tomto poruchovom stave.
Nadherny popis rozdielu medzi pos driven a mirror je tu, stranka 9 na spodku. Z toho sa docitate v skratke to, ze je podstatne hladat "mirror contact" podla IEC 60947-5-1. Ak dany prvok toto splna, berte ho.
http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver944en.pdfO stranku nizsie vidiet, ze mnoho Eaton DILEEM a podobnych stykacov splna obe poziadavky. Siemens 3RT v datasheete uvadza mirror ano, positively driven nie. Schneider Tesys splna poziadavky tiez.
Aj to samotne zdvojovanie stykacov vie byt vcelku zaujimava zalezitost - nie vzdy je totiz nutne. Ak mate menic, ktory nema STO a je ovladany 24V ENABLE signalom, jeden vystupny kanal estop rele pouzijete na jeden stykac a ENABLE signal vediete tiez cez bezpecnostne rele. Stale mate dva nezavisle sposoby zastavenia pohybu a v pripade poruchy menica a nemoznosti vypnutia cez ovladaci vstup mu stykac odrazi napajanie.
Ak ale zivite stykacom priamo povedzme hydraulicky agregat bez separatne spinaneho vystupneho solenoidu, tam zdravy rozum veli mat dva stykace za sebou. A o posudaniach rizik zvyskovej energie, ci uz tlakovej alebo polohovej zo zaveseneho bremena, nutnosti odpustacich ventilov a naopak brzdiacich ventilov radsej pomlcim, to je kapitola sama o sebe.
Takze - ano, povedzme obycajny stykac sa da pouzit pre funkciu nudzoveho zastavenia stroja. V zavislosti od toho, ake vam vyjdu rizika je mozne, ze sa uspokojite s jednoduchym, nemonitorovany
m stykacom a priamym pripojenim k estopu. Alebo s bezp. rele a jednym monitorovanym stykacom. Alebo s bezp. rele, dvoma monitorovanymi stykacmi. A ani to nemusi stacit