Mimochodem PV moduly se systémovým napětím 1000 V musí být testovány nejméně na 12 kV, PV moduly se systémovým napětím 1500 V musí být testovány nejméně na 16 kV. Nalistujte si ČSN EN IEC 61730-1 ed. 2, přílohu B, Tabulku B.1 (+ požadavky na zkoušení podle ČSN EN IEC 61730-2 ed. 2)
Solární kabely kterými jsou solární panely propojeny jsou ale testovány na 4kV. A tady platí princip "nejslabší článek řetězce to vyhrává" :-)
https://www.ecoshopa.sk/fotky3530/fotov/_ps_870lam-solar-r-lam-solar-h-88.pdfSice některé mají test i na 6kV
https://www.cne.cz/e_download.php?file=data/editor/29cs_23.pdf&original=Sun_betax_Drakaflex.pdfale 12 a 16kV je blbost už od pohledu, mezi rámem a křemíkovými články je cca 3 mm.
Ano mohou tedy splňovat izolační napětí 4kV a být tedy prohlášeny jako za zařízení se zesílenou izolací, tedy třídy II. Tím se ale nic nemění, uzemněn být musí, manuál výrobce je na rozdíl od norem závazný. Také se na nich může objevit i elektrostatick
é náboj, tedy to co i zapálilo Hindenburg.
Já jsem na ještě neuzemněných rámech a konstrukci na střeše domu kolem kterého vedlo VVN vedení a které mi dávali elektrické kopance naměřil proti zemi 120V. Podobně se to chovalo i v jiných instalacích bez VVN vedení při blížící se bouřce.