Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
Karel Bělohlávek:
Nějak mi není jasné, jak je možné označit vkládací lištu stupněm krytí, když je možnost sejmutí víka bez pomoci nástroje.
Vždyť norma ČSN EN 60529 pro definici a zkoušení IP kódu toto neumožňuje, viz výstřižek. Nebo se pletu?
Miroslav Revús:
Citace: Peter Lovacký 05.05.2023, 14:59
Aké je prosím vysvetlenie použitia tejto lišty podľa údajov v katalógu..? ?
Alebo kde a v čom sa mýlim..? (iný typ zámku pre LV11x10 som si všimol, asi preto IP20...)
Napríklad pre oznamovanie vedenia, ovládacie káble a podobne.
Peter Lovacký:
Citace: Miroslav Revús 05.05.2023, 15:14
Napríklad pre oznamovanie vedenia, ovládacie káble a podobne.
Viem, ..no keď si pozriete dajaké datashety "oznamovačiek", tak do priemeru 6mm ich je zanedbateľné minimum.. a navyše podľa tej katalógovej tabuľky to vyzerá tak, že Kopos do tej najmenšej lišty ani žiadne káble nechce... (a vodiče nemôže.. :( )
Pritom tá LV11x10 je naozaj ideálna na vodiče, (ale i oznamovačky jak píšete), ..
Ja len nerozumiem tomu trvaniu na IP20 (podľa výkresu to vyzerá na IP4X v pohode), a zámok tiež nevyzerá, že by pri správnom osadení nedržal...
No, ...ale šak výrobca v datashete rozhoduje o tom, že jaké bude mať jeho výrobok na trhu uplatnenie,..a pre mňa osobne je táto LV11x10 v tomto nastavení parametrov prakticky nepotrebná..
Citace: Karel Bělohlávek 05.05.2023, 15:02
Nějak mi není jasné, jak je možné označit vkládací lištu stupněm krytí, když je možnost sejmutí víka bez pomoci nástroje.
Jjjj,..je otázka, či sa taký nástroj bude niekedy vôbec vyrábať..a potom ho niekto aj používať... :-)
Milan Hudec:
Počet kabelů je daný ohybem/rohem.
A ne kolik jich narvu do rovného úseku.
Bohužel spousty projektantů nikdy nic netahali, a montážník se pak z toho může po....t.
Malá LV dobře poslouží pro takový úsek i s CYKYNou.
Jan Franěk:
Citace: Peter Lovacký 06.05.2023, 05:37
..
Jjjj,..je otázka, či sa taký nástroj bude niekedy vôbec vyrábať..a potom ho niekto aj používať... :-)
Bože, vy jste demagog. Mnoho lišt otevřu prostě šroubovákem, prsty nejdou. Vypadá to, že jste spíš teoretik šťoural, než kolega z praxe.
Citace: Milan Hudec 06.05.2023, 08:06
Počet kabelů je daný ohybem/rohem.
A ne kolik jich narvu do rovného úseku.
Bohužel spousty projektantů nikdy nic netahali, a montážník se pak z toho může po....t.
Malá LV dobře poslouží pro takový úsek i s CYKYNou.
Přesně tak (drinks)